Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BenseB Bense

    @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.

    Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
    Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.

    Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.

    Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?

    Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.

    Danke schonmal

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1749

    @Bense
    Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @Bense
      Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.

      B Offline
      B Offline
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #1750

      @simatec
      der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
      oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1751

        Hi,

        welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?

        Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.

        Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?

        Danke und Gruß

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bishop

          @simatec
          der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
          oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.

          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1752

          @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.

          @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen

          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Hi,

            welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?

            Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.

            Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?

            Danke und Gruß

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1753

            @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

            Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?

            Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)

            weißer Schnee und Sonne = hell
            schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß

            ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
            Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

              Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?

              Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)

              weißer Schnee und Sonne = hell
              schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß

              ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
              Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1754

              @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

              ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen

              Die da wären?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen

                Die da wären?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1755

                @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                Die da wären?

                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                  Die da wären?

                  https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1756

                  @Homoran Hatte ich schon erwartet. :-)

                  Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                    Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?

                    Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)

                    weißer Schnee und Sonne = hell
                    schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß

                    ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                    Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1757

                    @Homoran
                    Ich setze mehre Stufen:
                    Außentemperatur > 10°C
                    und Differenztemperatur > 18°C

                    oder
                    Außentemperatur > 15°C
                    und Differenztemperatur > 16°C

                    oder
                    Außentemperatur > 20°C
                    und Differenztemperatur > 14°C

                    etc.

                    Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.

                    Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.

                    Anbei mein CCU Programm:
                    ‎Beschattung.pdf

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • simatecS simatec

                      @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.

                      @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen

                      BenseB Offline
                      BenseB Offline
                      Bense
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1758

                      @simatec danke für deine Antwort.

                      Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?

                      Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Malz1902
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1759

                        Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                        sonne.JPG

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Malz1902

                          Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                          sonne.JPG

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1760

                          @Malz1902
                          Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • simatecS simatec

                            @Malz1902
                            Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config

                            M Offline
                            M Offline
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1761

                            @simatec die finde ich wo?

                            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Malz1902

                              @simatec die finde ich wo?

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1762

                              @Malz1902
                              In den Einstellungen von shuttercontrol über die Pfeile downloaden

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Malz1902
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1763

                                anbei die jsonsystem.adapter.shuttercontrol.0.json

                                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Malz1902

                                  anbei die jsonsystem.adapter.shuttercontrol.0.json

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1764

                                  @Malz1902
                                  Um welchen Rollladen geht es?

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Malz1902
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1765

                                    Fenster Küche Garten, Fenster Eszimmer, Fensgter Gaube

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      Hallo IoBroker Gemeinde,

                                      da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                      An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.

                                      Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.

                                      Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:

                                      Deutsche Beschreibung

                                      English Description

                                      Hier der Link zum Github-Projekt:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                                      shuttercontrol.png

                                      ioBroker.shuttercontrol

                                      Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.


                                      Changelog

                                      2.0.0 (2025-03-23)

                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) jsonTab added


                                      Viel Spaß beim testen ...

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1766

                                      @simatec

                                      Ich nutze jetzt schon länger deinen Adapter und ich hätte einen Vorschlag dafür.
                                      Man kann ja in den Extraeinstellungen eine Zeitverzögerung für das Herunterfahren einstellen. Wäre es möglich, die daraus resultierende Zeit auch als Datenpunkt darzustellen bzw diesen Datenpunkt zu integrieren?
                                      Ich würde mir gerne die aktuelle Zeit fürs Herunter/Herauffahren in Vis anzeigen lassen

                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @simatec

                                        Ich nutze jetzt schon länger deinen Adapter und ich hätte einen Vorschlag dafür.
                                        Man kann ja in den Extraeinstellungen eine Zeitverzögerung für das Herunterfahren einstellen. Wäre es möglich, die daraus resultierende Zeit auch als Datenpunkt darzustellen bzw diesen Datenpunkt zu integrieren?
                                        Ich würde mir gerne die aktuelle Zeit fürs Herunter/Herauffahren in Vis anzeigen lassen

                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1767

                                        @Dominik-F hm, vllt habe ich dich jetzt auch falsch verstanden, aber es gibt doch unter Info die Datenpunkte "downtime" und "uptime".
                                        Ich fahre 10min nach Sonnenuntergang meine Rolläden runter und unter "downTimeLiving" steht diese Zeit.

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @Dominik-F hm, vllt habe ich dich jetzt auch falsch verstanden, aber es gibt doch unter Info die Datenpunkte "downtime" und "uptime".
                                          Ich fahre 10min nach Sonnenuntergang meine Rolläden runter und unter "downTimeLiving" steht diese Zeit.

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1768

                                          @coyote

                                          Bei mir stimmt diese Zeit nicht. Unter downtimeliving steht bei mir 21 Uhr, das hatte ich irgendwann mal einfach so eingestellt. Fahre die Rolladen aber 30 min. nach Sonnenuntergang herunter. Das ist im Moment 21:31 Uhr. Diese Zeit finde ich nirgends in den Datenpunkten.

                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          887

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe