Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
-

Ich mach das so.
Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
-

Ich mach das so.
Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
Das macht Pauls Skript auch
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
OK, das ist neu
In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
-
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
Das macht Pauls Skript auch
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
OK, das ist neu
In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
-
@Homoran braucht ja keine unnötigen Fahrten mit dem Thermostat machen, wenn ich lüften will und es draußen wärmer ist als drinnen
-
@Jeba ist ja auch noch nicht Perfekt. Das mit dem Heizprofilen in der Homemstic App ist ja auch noch ein Bug
-
@Homoran wo muss die „falls mache“ den hin.
Die Temperatur wird ja gesenkt und angehoben. Nur hat net immer.@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
wo muss die „falls mache“ den hin.
die ist doch da
aber leer -

Ich mach das so.
Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
@Jeba sagte:
sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird.
Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Ich mach das so.
3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
-
@Jeba sagte:
sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird.
Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
@Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
Ich mach das so.
3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
-
@Jeba ,
wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"

Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
-
@Jeba ,
wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"

Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
@XxJooO sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben.
Ich hab HomematicIP AP
-
@Jeba ,
wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"

Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
-
@paul53 da gibts leider keine Datenpunkte um zwischen manuell und auto umzuschalten. Jedenfalls finde ich die net
-
@Jeba sagte:
da gibts leider keine Datenpunkte um zwischen manuell und auto umzuschalten.
Gibt es controlMode ? Wenn ja, welche Eigenschaften hat er, welche Werte kann er annehmen ?
-
"du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.

Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.

und hier die vom Heizungsthermometer:

@tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
und hier die vom Heizungsthermometer:

Ist das wirklich HM?
ich dachte das sei zigbee? -
Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.
Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.
Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.
-
Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.
Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.
Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.
@tuxmrk ok
Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?
Das Script machen wir dann später