Erfahrungen mit homematic ip WIRED
-
@Turbo Ich schaue mir heute Abend einmal die Datenpunkte an und poste das Skript wie ich die Auswertung mache.
-
@foxriver76
Ok, habs verstanden und hinbekommen.
Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung
-
@Turbo mach ein dummy Programm wo du alles rein packst, brauchst net je State ein Programm.
-
@Turbo Ich habe keine Direktverknüpfung beim FIO6 in der CCU3 angelegt.
In ioBroker sieht das ganze so bei mir aus
Der "Wert" ist immer auf "true". Es verändert sich nur der Zeitstempel, wenn ich die Taste kurz bzw. lang drücke.
Im Skript werte ich die Taste dann wie folgt aus
TasteStosslueftung = "hm-rpc.0.00175A498C5043.1.PRESS_SHORT"; on({id: TasteStosslueftung, change: 'any'}, function (obj) { .... });
-
@foxriver76 Stimmt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
@Feuersturm dann sollte es auch funktionieren. Nur bei Direktverknüpfungen verarbeitet es die CCU nicht.
-
@Turbo Kannst du hier bitte dein Dummyprogramm einstellen? Dann leg ich es mir zur Seite, falls ich doch noch DV anlege
-
@Feuersturm einfach unter Programme & Zentralenverknüpfung ein Programm erstellen mit leerem Ausgang. Das macht einfach gar nichts, nur die Datenpunkte aktualisieren...
-
Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich gelesen das manche z.B. Wago Relais die wechselbar in der Klemme mit dabei sind nutzen.
Hintergrund ist den Hmip wired Aktor zu schonen, dass dieser keine Leistung sondern nur das Wagorelais schalten muss. Falls dieses mal nach Jahren defekt sein sollte könnte man es für ein paar Euro ganz leicht tauschen.
Nutzt das jemand von euch so?
-
@saeft_2003 hallo ich habe diese Relais seit ca 1 1/2 Jahren in Betrieb für Lichtkreise. Ca 10stk. bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme.
-
Mit diese meinst du die Wagorelais, oder?
-
@saeft_2003 Ja die von dir abgebildeten Relais. Genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht.
-
Allerdings ist es fraglich ob sich das lohnt. Ich plane im Moment mit 4x 8-fach Schaltaktoren. Somit bräuchte ich 32 Wagorelais, eins kostet um die 7 € macht zusammen 224 € + extra Kabel usw. nehme ich jetzt mal 250 € an.
Die entscheidende Frage ist wie schnell die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren defekt gehen? Hat jemand von euch schon welche mehrere Jahre am laufen, gab es schon defekte Relais bei euch?
-
@saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren ... schon welche mehrere Jahre am laufen,
So lange gibt es HmIP wired noch gar nicht
-
Mhh OK das ist ein guter Einwand...
@All
Dann frag ich halt mal ob jemand schon mal ein defektes Relais bei einem Hmip wired Aktor hatte?
-
@saeft_2003 Ja, hatte ich, war aber selber schuld
Ich habe im Eifer des Gefechts 2 unterschiedliche Phasen auf das Relais gebracht. Beim Einschalten war es hinüber (es klebte). Es flog übrigens sogar eine PanzersicherungDas können wir aber wohl nicht Homematic zuschreiben.
Ich habe dann ELV angeschrieben, die haben übrigens einen super Service. Nach 3 Tagen kam kommentarlos ein neues Relais KOSTENLOS. Den Aktor kann man super zerlegen und das neue Relais war fix eingelötet.
-
@saeft_2003 Mit wievielen Schaltvorgängen rechnest du dann pro Tag?
-
Puhhh das kann ich nur schwer sagen. Bei Licht Wohnen/Küche und TV/Radio sind es sicherlich ein paar am Tag. Bei Licht im Garten/Terrasse nur wenige im Monat.
Vielleicht mache ich einen Kompromiss die wo ich weiß, dass diese regelmäßig geschalten werden nutze ich extra Wagorelais und bei anderen die nicht so oft genutzt werden lasse ich es ganz normal.
-
@saeft_2003 Frag doch mal bei ELV an für wieviele Schaltvorgänge die Kanäle in den Aktoren ausgelegt sind. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du mit der von dir skizzierten Nutzung in die Grenzbereiche kommst.
-
Entscheidend ist auch was geschaltet werden soll.
LED und Leuchtstoffröhren haben teilweise einen sehr hohen Anlaufstrom.
Da wäre ein Einschaltstrombegrenzer sehr hilfreich die Kontaktlebensadier zu verlängern. -
Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.
Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...