Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    486

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Erfahrungen mit homematic ip WIRED

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

    die werden ja auch unter IP Funk eingelesen

    Bist du da sicher? ich habe kein IP wired, kann das auch nicht nachsehen, da ich unterwegs bin

    FeuersturmF Online
    FeuersturmF Online
    Feuersturm
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @Homoran Ich greife mit der Konfiguration auf meine HM-IP Funk und auf meine HM-IP-wired Komponenten zu.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @Homoran

      OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

      T Offline
      T Offline
      Turbo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

      @Homoran

      OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

      Habe in unserem neu gebauten Anbau HMIP Wired verbaut, läuft mit ioBroker problemlos, bis auf die HmIPW-DRI32 Eingangsmodule und diese HmIPW-FIO6, deren Status (der Status der LEDs funktioniert!) im Moment nicht aktualisiert wird...

      So schaut es bei mir zur Zeit im Unterverteiler aus:

      IMG_2382.jpeg

      Ist noch nicht alles komplett verdrahtet, aber mit HM, HmIP, PV-Anlage, SONOS, Alexa, Logitech, Enigma und etlichen anderen Adaptern verbunden. Als ioBroker Server läuft ein Intel NUC, der noch nie abgestürzt ist.

      Also ich kanns nur empfehlen  👍

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Turbo

        @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

        @Homoran

        OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

        Habe in unserem neu gebauten Anbau HMIP Wired verbaut, läuft mit ioBroker problemlos, bis auf die HmIPW-DRI32 Eingangsmodule und diese HmIPW-FIO6, deren Status (der Status der LEDs funktioniert!) im Moment nicht aktualisiert wird...

        So schaut es bei mir zur Zeit im Unterverteiler aus:

        IMG_2382.jpeg

        Ist noch nicht alles komplett verdrahtet, aber mit HM, HmIP, PV-Anlage, SONOS, Alexa, Logitech, Enigma und etlichen anderen Adaptern verbunden. Als ioBroker Server läuft ein Intel NUC, der noch nie abgestürzt ist.

        Also ich kanns nur empfehlen  👍

        T Offline
        T Offline
        Turbo
        schrieb am zuletzt editiert von Turbo
        #23

        @foxriver76 kannst Du uns vielleicht dabei helfen? Es gibt ja schon mehrere Threads hier mit dem selben Problem, dass die Wired Eingangsmodule keine Statusmeldungen weitergeben. Hast Du da evtl. schon was herausgefunden?

        foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Turbo

          @foxriver76 kannst Du uns vielleicht dabei helfen? Es gibt ja schon mehrere Threads hier mit dem selben Problem, dass die Wired Eingangsmodule keine Statusmeldungen weitergeben. Hast Du da evtl. schon was herausgefunden?

          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @Turbo Bei HMIP laufen die Wired Geräte über die gleiche Schnittstelle wie HMIP Funk (XML-RPC auf Port 2010 (bzw 42010 für SSL). Mir wären keine Probleme bekannt, auch scheint es bei @Feuersturm zu laufen, so wie sich das liest. Evtl einfach die Callback-Adresse falsch, wenn Aktualisierungen ausbleiben.

          Videotutorials & mehr

          Hier könnt ihr mich unterstützen.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • foxriver76F foxriver76

            @Turbo Bei HMIP laufen die Wired Geräte über die gleiche Schnittstelle wie HMIP Funk (XML-RPC auf Port 2010 (bzw 42010 für SSL). Mir wären keine Probleme bekannt, auch scheint es bei @Feuersturm zu laufen, so wie sich das liest. Evtl einfach die Callback-Adresse falsch, wenn Aktualisierungen ausbleiben.

            T Offline
            T Offline
            Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @foxriver76
            Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

            https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

            https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

            Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

            @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

            Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

            foxriver76F FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              Ich wollte noch evtl noch später ein paar module in der Garage haben. Davor bräuchte ich aber ein BUS kabel von ca. 50m. Wisst ihr ob es ab einer gewissen länge Probleme gibt?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                Ich wollte noch evtl noch später ein paar module in der Garage haben. Davor bräuchte ich aber ein BUS kabel von ca. 50m. Wisst ihr ob es ab einer gewissen länge Probleme gibt?

                T Offline
                T Offline
                Turbo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @saeft_2003 Also, ich habe gelesen, dass der Bus maximal 300m sein darf.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Turbo

                  @foxriver76
                  Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

                  https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

                  https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

                  Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

                  @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

                  Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #28

                  @Turbo Sind ja Taster, auch wenn ich den Sinn darin nicht sehen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eq-3 die Logik nicht geändert hat und ein Dummy Programm benötigt wird. Die Frage ist grundsätzlich - wird die Änderung überhaupt an die HM-Zentrale übermittelt, falls nein, kann es die nächste Instanz (ioBroker) erst recht nicht wissen.

                  Zumal werden diese wohl nur aktualisiert und nicht geändert. Sprich auf Aktualisierung reagieren.

                  Videotutorials & mehr

                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Turbo

                    @foxriver76
                    Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

                    https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

                    https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

                    Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

                    @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

                    Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

                    FeuersturmF Online
                    FeuersturmF Online
                    Feuersturm
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @Turbo Ich schaue mir heute Abend einmal die Datenpunkte an und poste das Skript wie ich die Auswertung mache.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • foxriver76F foxriver76

                      @Turbo Sind ja Taster, auch wenn ich den Sinn darin nicht sehen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eq-3 die Logik nicht geändert hat und ein Dummy Programm benötigt wird. Die Frage ist grundsätzlich - wird die Änderung überhaupt an die HM-Zentrale übermittelt, falls nein, kann es die nächste Instanz (ioBroker) erst recht nicht wissen.

                      Zumal werden diese wohl nur aktualisiert und nicht geändert. Sprich auf Aktualisierung reagieren.

                      T Offline
                      T Offline
                      Turbo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @foxriver76
                      Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                      Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                      Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                      Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                      Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                      Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                      foxriver76F FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T Turbo

                        @foxriver76
                        Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                        Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                        Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                        Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                        Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                        Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @Turbo mach ein dummy Programm wo du alles rein packst, brauchst net je State ein Programm.

                        Videotutorials & mehr

                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Turbo

                          @foxriver76
                          Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                          Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                          Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                          Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                          Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                          Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                          FeuersturmF Online
                          FeuersturmF Online
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #32

                          @Turbo Ich habe keine Direktverknüpfung beim FIO6 in der CCU3 angelegt.
                          In ioBroker sieht das ganze so bei mir aus
                          d8118dcc-e698-45f3-987b-837572f88b91-grafik.png

                          Der "Wert" ist immer auf "true". Es verändert sich nur der Zeitstempel, wenn ich die Taste kurz bzw. lang drücke.

                          Im Skript werte ich die Taste dann wie folgt aus

                          TasteStosslueftung = "hm-rpc.0.00175A498C5043.1.PRESS_SHORT";
                          
                          on({id: TasteStosslueftung, change: 'any'}, function (obj) {
                            ....
                          });
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @Turbo mach ein dummy Programm wo du alles rein packst, brauchst net je State ein Programm.

                            T Offline
                            T Offline
                            Turbo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @foxriver76 Stimmt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                            @Feuersturm dann sollte es auch funktionieren. Nur bei Direktverknüpfungen verarbeitet es die CCU nicht.

                            FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Turbo

                              @foxriver76 Stimmt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                              @Feuersturm dann sollte es auch funktionieren. Nur bei Direktverknüpfungen verarbeitet es die CCU nicht.

                              FeuersturmF Online
                              FeuersturmF Online
                              Feuersturm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @Turbo Kannst du hier bitte dein Dummyprogramm einstellen? Dann leg ich es mir zur Seite, falls ich doch noch DV anlege ;-)

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FeuersturmF Feuersturm

                                @Turbo Kannst du hier bitte dein Dummyprogramm einstellen? Dann leg ich es mir zur Seite, falls ich doch noch DV anlege ;-)

                                T Offline
                                T Offline
                                Turbo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @Feuersturm einfach unter Programme & Zentralenverknüpfung ein Programm erstellen mit leerem Ausgang. Das macht einfach gar nichts, nur die Datenpunkte aktualisieren...

                                Bildschirmfoto 2020-02-26 um 20.15.54.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  saeft_2003
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich gelesen das manche z.B. Wago Relais die wechselbar in der Klemme mit dabei sind nutzen.

                                  Bild Text

                                  Hintergrund ist den Hmip wired Aktor zu schonen, dass dieser keine Leistung sondern nur das Wagorelais schalten muss. Falls dieses mal nach Jahren defekt sein sollte könnte man es für ein paar Euro ganz leicht tauschen.

                                  Nutzt das jemand von euch so?

                                  B FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S saeft_2003

                                    Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich gelesen das manche z.B. Wago Relais die wechselbar in der Klemme mit dabei sind nutzen.

                                    Bild Text

                                    Hintergrund ist den Hmip wired Aktor zu schonen, dass dieser keine Leistung sondern nur das Wagorelais schalten muss. Falls dieses mal nach Jahren defekt sein sollte könnte man es für ein paar Euro ganz leicht tauschen.

                                    Nutzt das jemand von euch so?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Blue14
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @saeft_2003 hallo ich habe diese Relais seit ca 1 1/2 Jahren in Betrieb für Lichtkreise. Ca 10stk. bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Blue14

                                      @saeft_2003 hallo ich habe diese Relais seit ca 1 1/2 Jahren in Betrieb für Lichtkreise. Ca 10stk. bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      saeft_2003
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @Blue14

                                      Mit diese meinst du die Wagorelais, oder?

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S saeft_2003

                                        @Blue14

                                        Mit diese meinst du die Wagorelais, oder?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Blue14
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @saeft_2003 Ja die von dir abgebildeten Relais. Genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Blue14

                                          @saeft_2003 Ja die von dir abgebildeten Relais. Genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          saeft_2003
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          Allerdings ist es fraglich ob sich das lohnt. Ich plane im Moment mit 4x 8-fach Schaltaktoren. Somit bräuchte ich 32 Wagorelais, eins kostet um die 7 € macht zusammen 224 € + extra Kabel usw. nehme ich jetzt mal 250 € an.

                                          Die entscheidende Frage ist wie schnell die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren defekt gehen? Hat jemand von euch schon welche mehrere Jahre am laufen, gab es schon defekte Relais bei euch?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          811

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe