      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by

      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

      @dslraser @Nashra

      • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt

      test-fuer-switch-30-9.txt

      • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
      const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                        "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                        "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
      
      • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart

      bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback

      LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
      Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
      liste.PNG

      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Nashra last edited by

        @Nashra erstmal danke fürs testen

        • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
        • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky

          @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen

          falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern

          ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

            bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback

            Feedback von mir:

            bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
            Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.

            Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.

            Bildschirmfoto 2019-09-30 um 19.46.13.png

            Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.

            liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @dslraser last edited by

              @dslraser das sind schon mal gute nachrichten

              das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle

              das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
              Image 11.png

              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                @liv-in-sky
                ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.

                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @dslraser last edited by

                  @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein

                  die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen

                  bei mir wird einer ausgefiltert
                  Image 12.png

                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @dslraser last edited by

                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                    @liv-in-sky
                    ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.

                    hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                      @liv-in-sky

                      hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG

                      javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
                      javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky

                        @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492

                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                          @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492

                          mylog(tester.toString());
                          
                          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @dslraser last edited by

                            @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @dslraser last edited by

                              @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !

                              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                                @liv-in-sky
                                was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.

                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @dslraser last edited by

                                  @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder

                                  zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt

                                  kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben

                                  test-fuer-switch2-30-9.txt

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                                    die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen

                                    da unter Health stehen alle WLAN Geräte bei mir drinn (keine LAN) Die Anzahl stimmt auch.
                                    Das mit Chrome stimmt, ich habe eben mal den Cache gelöscht und dann Chrome neu gestartet, scheint jetzt zu gehen.
                                    Bei mir läuft jetzt das Script im Moment ohne Fehlermeldung.
                                    Ich werde beobachten....

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by

                                      @liv-in-sky Moin. Sorry mußte gestern Abend noch dringend weg. Infos heute Abend.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                                        es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl

                                        Ich muß hier nochmal was fragen. Ist die Dauer hier auch in Minuten einzugeben ?
                                        Wenn ja, passen aber die "Standard Angaben" im Script nicht zusammen, oder ?

                                        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"}, 
                                                                  "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                                  "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                        
                                        
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky

                                          @dslraser jo - definitiv ein "schönheitsfehler" - aber man sollte eh seine eigenen definieren

                                          ich bessere aus !

                                          204 minuten sind keine 4 tage 10000 minuten sind keine sieben tage - wird in minuten angegeben

                                          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 345600, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"}, 
                                                                    "Sieben Tage" : {dauer: 604800, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                                    "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                          
                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

                                            @liv-in-sky
                                            ich bin nur darüber gestolpert als ich es eben ausprobiert hatte. Das hatte ich noch nicht drinn in iQontrol. Funzt aber auf Anhieb.

                                            Bildschirmfoto 2019-10-01 um 16.19.52.png

                                            Bildschirmfoto 2019-10-01 um 16.21.20.png

                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            765
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            346592
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo