Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • coyoteC coyote

    @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1235

    @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.

    Genau so passt es

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1236

      @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?

      Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:

      Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
      nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
      nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
      Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen

      Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
      Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz :thinking_face:
      Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1237

        @simatec
        Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.

        Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke

        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D dos1973

          @simatec
          Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.

          Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke

          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1238

          @dos1973
          Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.

          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          D 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #1239

            Hallo,

            kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?

            ac1adc93-999e-4554-a122-3bcde6bc8ff8-image.png
            Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.

            Gruß
            Egbert

            https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • opossumO opossum

              Hallo,

              kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?

              ac1adc93-999e-4554-a122-3bcde6bc8ff8-image.png
              Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.

              Gruß
              Egbert

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1240

              @opossum
              Aktuell werden nur Level unterstützt.
              Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #1241

                Hallo,
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                @opossum
                Aktuell werden nur Level unterstützt.
                Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.

                ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.

                https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • opossumO opossum

                  Hallo,
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  @opossum
                  Aktuell werden nur Level unterstützt.
                  Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.

                  ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1242

                  @opossum
                  Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1243

                    Hallo,

                    danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.

                    Gruß
                    Egbert

                    https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      #1244

                      @simatec
                      Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                      Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:

                      In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                      d7399e4e-da19-4a48-aaa4-fece2b285431-grafik.png
                      Fensterläden = Rollläden?
                      Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar :thinking_face:

                      Weiter unten dann
                      1c19e8da-a66b-4a29-94db-adfb301dbb7c-grafik.png
                      Für was wird das genutzt?

                      W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • FredFF FredF

                        @simatec
                        Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                        Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:

                        In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                        d7399e4e-da19-4a48-aaa4-fece2b285431-grafik.png
                        Fensterläden = Rollläden?
                        Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar :thinking_face:

                        Weiter unten dann
                        1c19e8da-a66b-4a29-94db-adfb301dbb7c-grafik.png
                        Für was wird das genutzt?

                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1245

                        @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.

                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Homer.J.H Homer.J.

                          Hi Simatec,

                          könnte man vielleicht noch einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen ich fahre meine Rollos bei kleiner 10 LUX zu und bei dem Sonnenschutz nutze ich einen Mittelwert der Helligkeit dieser wird aus 8 Abfragen gebildet, es währe ganz gut wenn man das mit der Außentemperatur koppeln könnte.
                          Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor wenn dieser auf geöffnet steht fährt das Rollo nicht zu,
                          vielleicht kann man da ja auch noch etwas mit einbauen.

                          Grüße Homer.J.

                          J Offline
                          J Offline
                          Jeba
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1246

                          @Homer-J
                          Hast du das mit Blockly gesteuert?
                          Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.

                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W watcherkb

                            @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.

                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1247

                            @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Jeba

                              @Homer-J
                              Hast du das mit Blockly gesteuert?
                              Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1248

                              @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.

                              Grüße

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FredFF FredF

                                @simatec
                                Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                                Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:

                                In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                                d7399e4e-da19-4a48-aaa4-fece2b285431-grafik.png
                                Fensterläden = Rollläden?
                                Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar :thinking_face:

                                Weiter unten dann
                                1c19e8da-a66b-4a29-94db-adfb301dbb7c-grafik.png
                                Für was wird das genutzt?

                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                #1249

                                @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @simatec
                                Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                                Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:

                                In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                                d7399e4e-da19-4a48-aaa4-fece2b285431-grafik.png
                                Fensterläden = Rollläden?
                                Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar :thinking_face:

                                Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin

                                Weiter unten dann
                                1c19e8da-a66b-4a29-94db-adfb301dbb7c-grafik.png
                                Für was wird das genutzt?

                                Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.

                                Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.

                                Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.

                                Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.

                                Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.

                                Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben

                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G Offline
                                  G Offline
                                  Gerni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1250

                                  Hi zusammen,

                                  der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!

                                  Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.

                                  Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                                  In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.

                                  c49b3dcd-335d-403b-9e51-adedae2ebd67-image.png

                                  Danke für Unterstützung.

                                  Gruß
                                  Stefan

                                  Jede Menge verschiedenes Zeug

                                  simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Gerni

                                    Hi zusammen,

                                    der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!

                                    Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.

                                    Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                                    In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.

                                    c49b3dcd-335d-403b-9e51-adedae2ebd67-image.png

                                    Danke für Unterstützung.

                                    Gruß
                                    Stefan

                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1251

                                    @Gerni
                                    Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                                    Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @Gerni
                                      Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                                      Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      Gerni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1252

                                      @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.

                                      Jede Menge verschiedenes Zeug

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • opossumO opossum

                                        Hallo,

                                        danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.

                                        Gruß
                                        Egbert

                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #1253

                                        Hallo,
                                        @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.

                                        gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
                                        Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
                                        Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
                                        Edit:
                                        Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
                                        Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.

                                        https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • opossumO opossum

                                          Hallo,
                                          @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.

                                          gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
                                          Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
                                          Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
                                          Edit:
                                          Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
                                          Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1254

                                          @opossum
                                          Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          587

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe