Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PWM Steuerung mit Fade

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    472

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

PWM Steuerung mit Fade

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
97 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #79

    sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

    var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
    
    /**
     * Beschreibe diese Funktion …
     */
    function Welle() {
      delta = inc;
      Intervall = setInterval(function () {
        if (Math.abs(delta) < 70) {
          spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
        } else if (spannung >= 100) {
          spannung = 30;
        } else {
          spannung = 100;
        }
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
        if (spannung >= 100) {
          delta = dec;
        }
        if (spannung <= 30) {
          if (hold) {
            if (holdcnt <= 0) {
              holdcnt = hold;
              delta = 0;
            } else {
              holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
            }
          } else {
            holdcnt = 0;
          }
          if (holdcnt <= 0) {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            if (wellen) {
              Welle();
            }
          }
        }
      }, 25);
    }
    
    
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
        // Sequenzial
        inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
        dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
        hold = 0;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
        // Intervall
        inc = 70;
        dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
        hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
        // Pulse
        inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
        dec = -70;
        hold = 0;
      } else {
        // Wellengang
        inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
        dec = -70;
        hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
      }
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
        wellen = true;
        spannung = 30;
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
        Welle();
      } else {
        wellen = false;
      }
    });
    schedule("51 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
    });
    schedule("52 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
    });
    schedule("53 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
    });
    schedule("54 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
    });
    

    Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.39.59.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek

      Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.

      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #80

      @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:

      @Aphofis sagte:

      Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek

      Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.

      Genau! sie müssen einfach gegenläufig arbeiten damit eine Welle entsteht! sind bei mir ca 4-5 cm im Becken nur so am Rande.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AphofisA Aphofis

        sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

        var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
        
        /**
         * Beschreibe diese Funktion …
         */
        function Welle() {
          delta = inc;
          Intervall = setInterval(function () {
            if (Math.abs(delta) < 70) {
              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
            } else if (spannung >= 100) {
              spannung = 30;
            } else {
              spannung = 100;
            }
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
            if (spannung >= 100) {
              delta = dec;
            }
            if (spannung <= 30) {
              if (hold) {
                if (holdcnt <= 0) {
                  holdcnt = hold;
                  delta = 0;
                } else {
                  holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                }
              } else {
                holdcnt = 0;
              }
              if (holdcnt <= 0) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                if (wellen) {
                  Welle();
                }
              }
            }
          }, 25);
        }
        
        
        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
            // Sequenzial
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
            hold = 0;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
            // Intervall
            inc = 70;
            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
            // Pulse
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
            dec = -70;
            hold = 0;
          } else {
            // Wellengang
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
            dec = -70;
            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
          }
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
            wellen = true;
            spannung = 30;
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
            Welle();
          } else {
            wellen = false;
          }
        });
        schedule("51 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
        });
        schedule("52 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
        });
        schedule("53 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
        });
        schedule("54 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
        });
        

        Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.39.59.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #81

        @Aphofis sagte:

        sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

        Ja.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Aphofis sagte:

          sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

          Ja.

          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #82

          @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:

          @Aphofis sagte:

          sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

          Ja.

          Kannst du mir vielleicht die Zeiten erklären wie die werte zustande kommen wenn ich die Datenpunkte mit sek habe wie wird dann errechnet?

          Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.43.45.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #83

            aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
            zB Sequenzial
            inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
            dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
            wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AphofisA Aphofis

              aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
              zB Sequenzial
              inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
              dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
              wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #84

              @Aphofis sagte :

              inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up

              Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
              Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
              3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Aphofis sagte :

                inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up

                Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
                Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
                3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.

                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #85

                @paul53
                OK verstanden!
                Also Test ist durchgelaufen!
                Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
                Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
                Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
                Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
                Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
                Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AphofisA Aphofis

                  @paul53
                  OK verstanden!
                  Also Test ist durchgelaufen!
                  Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
                  Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
                  Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
                  Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
                  Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
                  Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #86

                  @Aphofis sagte:

                  Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                  Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aphofis sagte:

                    Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                    Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?

                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #87

                    @paul53
                    meinst du das entlastet den iobroker ?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      meinst du das entlastet den iobroker ?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #88

                      @Aphofis sagte:

                      meinst du das entlastet den iobroker ?

                      Ja, aber ob es ausreichend ist ???

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        meinst du das entlastet den iobroker ?

                        Ja, aber ob es ausreichend ist ???

                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #89

                        @paul53
                        I try

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #90

                          Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #91

                            Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
                            Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AphofisA Aphofis

                              Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #92

                              @Aphofis sagte:

                              aber pumpen datenpunkte laufen weiter!

                              Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?

                              @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                              ist iobroker überlastet

                              Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aphofis sagte:

                                aber pumpen datenpunkte laufen weiter!

                                Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?

                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                ist iobroker überlastet

                                Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.

                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #93

                                @paul53
                                Das ist gut möglich!
                                Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                                Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Aphofis sagte:

                                  aber pumpen datenpunkte laufen weiter!

                                  Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?

                                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                  ist iobroker überlastet

                                  Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.

                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #94

                                  @paul53
                                  Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                                  Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.

                                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • AphofisA Aphofis

                                    @paul53
                                    Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                                    Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #95

                                    @Aphofis sagte:

                                    aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter.

                                    Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AphofisA Aphofis

                                      @paul53
                                      Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                                      Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #96

                                      @Aphofis
                                      Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Aphofis
                                        Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.

                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                        #97

                                        @paul53
                                        Danke für den Test bei dir auf dem PC
                                        Dann muss wohl tatsächlich ein raspi 4 her

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        754

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe