    PWM Steuerung mit Fade

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Aphofis last edited by

      @Aphofis
      Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
      1 - Sequenzial
      2 - Intervall
      3 - Pulse
      4 (sonst) - Wellengang

      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

        @paul53
        so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
        Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
        wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
        Ich hoffe es stimmt alles!
        Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀

        var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
        
        /**
         * Beschreibe diese Funktion …
         */
        function Welle() {
          delta = inc;
          Intervall = setInterval(function () {
            if (Math.abs(delta) < 70) {
              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
            } else if (spannung >= 100) {
              spannung = 30;
            } else {
              spannung = 100;
            }
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
            if (spannung >= 100) {
              delta = dec;
            }
            if (spannung <= 30) {
              if (hold) {
                if (holdcnt <= 0) {
                  holdcnt = hold;
                  delta = 0;
                } else {
                  holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                }
              } else {
                holdcnt = 0;
              }
              if (holdcnt <= 0) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                if (wellen) {
                  Welle();
                }
              }
            }
          }, 25);
        }
        
        
        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
            // Sequenzial
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
            hold = 0;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
            // Intervall
            inc = 70;
            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
            // Pulse
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
            dec = -70;
            hold = 0;
          } else {
            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
            dec = -70;
            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
          }
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
            wellen = true;
            spannung = 30;
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
            Welle();
          } else {
            wellen = false;
          }
        });
        schedule("51 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
        });
        schedule("52 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
        });
        schedule("53 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
        });
        schedule("54 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
        });
        
        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis last edited by

          Zeit Steuerung war nur zum testen.
          Toll wäre natürlich wenn man mehrere Datenpunkte hätte wo man die Zeiten eintragen könnte aber das sprengt glaube ich den Rahmen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Aphofis last edited by

            @Aphofis sagte:

            muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden

            Richtig, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist eine Pause (Zustand "Aus" = 0) von mind. 5 s erforderlich, weil erst mit "Aus" der Zyklus (Ende von "hold") sauber beendet wird.

            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by

              @paul53
              Ok das ist mir nicht aufgefallen.
              Nur denke ich die Steuerung bleibt irgendwo hängen bzw ist der Pi ausgelastet.
              Ich denke schon drüber nach einen Pi 4 zu kaufen da muss ich aber erstmal sehen ob die iobroker integration einfach geht oder ob das der selbe mist ist wie mit dem Tinker Board

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Aphofis last edited by paul53

                @Aphofis sagte:

                Nur denke ich die Steuerung bleibt irgendwo hängen bzw ist der Pi ausgelastet.

                Ohne die Pause (Aus) laufen mehrere Intervalle parallel, was den RasPi überfordert. Damit das nicht passiert, füge vor dem Aufruf von Welle (links unten) ein stop zyklische Ausführung Intervall ein (s. Bild).

                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                einen Pi 4 zu kaufen

                Bevor Du soweit gehst, verdopple die Zyklusdauer auf 50 ms. Dann müssen allerdings auch die Faktoren für inc und dec von 1.75 auf 3.5 verdoppelt und die Faktoren für hold von 40 auf 20 halbiert werden.

                Blockly_4Wellen.JPG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by

                  @Aphofis sagte:

                  wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein!

                  Meinst Du so ?

                  Blockly_temp.JPG

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                    @Aphofis sagte:

                    wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein!

                    Meinst Du so ?

                    Blockly_temp.JPG

                    Das sieht gut aus, wenn 2 und 2 pumpen im Wellengang gegeneinander arbeiten dann ja
                    Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Aphofis last edited by

                      @Aphofis sagte:

                      Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek

                      Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.

                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis last edited by

                        sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

                        var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
                        
                        /**
                         * Beschreibe diese Funktion …
                         */
                        function Welle() {
                          delta = inc;
                          Intervall = setInterval(function () {
                            if (Math.abs(delta) < 70) {
                              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                            } else if (spannung >= 100) {
                              spannung = 30;
                            } else {
                              spannung = 100;
                            }
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                            if (spannung >= 100) {
                              delta = dec;
                            }
                            if (spannung <= 30) {
                              if (hold) {
                                if (holdcnt <= 0) {
                                  holdcnt = hold;
                                  delta = 0;
                                } else {
                                  holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                                }
                              } else {
                                holdcnt = 0;
                              }
                              if (holdcnt <= 0) {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                if (wellen) {
                                  Welle();
                                }
                              }
                            }
                          }, 25);
                        }
                        
                        
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                            // Sequenzial
                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                            hold = 0;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                            // Intervall
                            inc = 70;
                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                            // Pulse
                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
                            dec = -70;
                            hold = 0;
                          } else {
                            // Wellengang
                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
                            dec = -70;
                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
                          }
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
                            wellen = true;
                            spannung = 30;
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                            Welle();
                          } else {
                            wellen = false;
                          }
                        });
                        schedule("51 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                        });
                        schedule("52 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                        });
                        schedule("53 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
                        });
                        schedule("54 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
                        });
                        

                        Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.39.59.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                          @Aphofis sagte:

                          Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek

                          Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.

                          Genau! sie müssen einfach gegenläufig arbeiten damit eine Welle entsteht! sind bei mir ca 4-5 cm im Becken nur so am Rande.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Aphofis last edited by

                            @Aphofis sagte:

                            sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

                            Ja.

                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                              @Aphofis sagte:

                              sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???

                              Ja.

                              Kannst du mir vielleicht die Zeiten erklären wie die werte zustande kommen wenn ich die Datenpunkte mit sek habe wie wird dann errechnet?

                              Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.43.45.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis last edited by Aphofis

                                aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
                                zB Sequenzial
                                inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
                                dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
                                wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                  @Aphofis sagte :

                                  inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up

                                  Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
                                  Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
                                  3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.

                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    OK verstanden!
                                    Also Test ist durchgelaufen!
                                    Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
                                    Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
                                    Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
                                    Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
                                    Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
                                    Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Aphofis last edited by

                                      @Aphofis sagte:

                                      Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!

                                      Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?

                                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        meinst du das entlastet den iobroker ?

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Aphofis last edited by

                                          @Aphofis sagte:

                                          meinst du das entlastet den iobroker ?

                                          Ja, aber ob es ausreichend ist ???

                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            I try

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            653
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            97
                                            5516
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo