NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@dos1973
Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren. -
@simatec
Der Haken ist gesetzt...??
Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus. -
@dos1973
Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen -
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
-
Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert
Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
-
Hallo zusammen,
als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. TollJetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
Jemand eine Idee?
-
@bombastikde
Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2% -
Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt. -
@Christian-B
Was sagt denn der Log im Debug.
Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
-
Unabhängig vom Feiertagsadapter habe ich jetzt festgestellt, dass die Steuerung nach Uhrzeit funktioniert, wenn ich die Uhrzeit im Adapter eine Stunde früher einstelle. Das heißt, damit, wie soeben, die Rollos um 22:00 runterfahren, muss ich im Adapter 21:00 einstellen. Das habe ich jetzt mind. 5 mal verifiziert. An welchem Kopf muss ich drehen um das wieder hinzubiegen?
"Was sagt denn der Log im Debug"
mein Log zeigt mir nur "infos" zum shuttercontrol.0 . Wie komme ich an die debug-Informationen?
Ich hänge nochmal die Screenshots zu der Konfiguration der Rollos. -
@Christian-B
das log schaltest du so ein...Instanzen dann den Expertenmodus aktivieren und danach von Info auf Debug
-
@Christian-B
Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt -
Das verstehe ich nun wirklich nicht.
Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
Wie kann ich das korrigieren?2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur 2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster 2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster 2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür 2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6° 2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5° 2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29 2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36 2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0 2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44 2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21 2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59 2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06 2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14 2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51 2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00 2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30 2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33 2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00 2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur 2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0% 2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster 2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0% 2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster 2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0% 2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür 2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position 2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
-
Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben
-
@Christian-B
Also stimmt deine Systemzeit nicht.
Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit. -
@simatec
richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb. -
@Christian-B
Was nutzt du denn für ein System? -
Hallo
ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung -
@simatec
Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war. -
ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
ich möchte,
- wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
- wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar.
Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht. nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!