Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
125 Beiträge 33 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 35 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • systemofapwneS systemofapwne

    Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...

    G Offline
    G Offline
    George_Best
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    @systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

    Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...

    D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
    Ist diese sicher aus Metall?

    systemofapwneS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G George_Best

      @systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

      Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...

      D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
      Ist diese sicher aus Metall?

      systemofapwneS Offline
      systemofapwneS Offline
      systemofapwne
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

      @systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

      Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...

      D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
      Ist diese sicher aus Metall?

      Ja, der Sensor reagiert auf Alu, Eisen und co. Bewege ich den Sensor über die Metallisch-Glänzende Scheibe, passiert nichts. Da hilft wohl wirklich nur die optische Messmethode.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        msiemers
        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
        #33

        Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
        Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
        Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
        eventuell noch einmal neu verlinken?

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M msiemers

          Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
          Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
          Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
          eventuell noch einmal neu verlinken?

          G Offline
          G Offline
          George_Best
          schrieb am zuletzt editiert von George_Best
          #34

          @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

          Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
          Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
          Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
          eventuell noch einmal neu verlinken?

          Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
          https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt

          IMG_20180318_154528.jpg IMG_20180318_154533.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            msiemers
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

            Der Link funktioniert nicht.

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M msiemers

              2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

              Der Link funktioniert nicht.

              G Offline
              G Offline
              George_Best
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

              2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

              Der Link funktioniert nicht.

              Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
              Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                msiemers
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
                blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M msiemers

                  Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
                  blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

                  G Offline
                  G Offline
                  George_Best
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                  Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
                  blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

                  2019-02-16 20_23_39-Window.png

                  Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    msiemers
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    Image-1.jpeg Image.jpeg 2019-02-16 20_28_51-Wasserzaehler.png

                    So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M msiemers

                      Image-1.jpeg Image.jpeg 2019-02-16 20_28_51-Wasserzaehler.png

                      So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

                      G Offline
                      G Offline
                      George_Best
                      schrieb am zuletzt editiert von George_Best
                      #40

                      @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                      So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

                      Mmh... Kannst du mal die Spannung am Eingang GPIO-0 messen ob die beim Schalten tatsächlich auf 0V runtergezogen wird?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        msiemers
                        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                        #41

                        Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                        Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                        Image.jpeg

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M msiemers

                          Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                          Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                          Image.jpeg

                          G Offline
                          G Offline
                          George_Best
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #42

                          @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                          Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                          Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                          Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
                          Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            msiemers
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                            Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.

                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M msiemers

                              Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                              Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.

                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #44

                              @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I Offline
                                I Offline
                                I-Punkt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G Offline
                                  G Offline
                                  George_Best
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
                                  Möglicherweise sind die 5V zu schwach:

                                  • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
                                  • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Roland2012
                                    schrieb am zuletzt editiert von Roland2012
                                    #47

                                    Hallo ,

                                    ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                                    Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                                    Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?

                                    Gruß

                                    Roland

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Roland2012

                                      Hallo ,

                                      ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                                      Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                                      Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?

                                      Gruß

                                      Roland

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      George_Best
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                                      Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?
                                      Roland

                                      Nein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
                                      Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cvidalC cvidal

                                        @George_Best

                                        Leider sind die Bilder und der Schaltplan nicht mehr vorhanden , kannst du da noch was Hochladen?

                                        @Lenny-CB
                                        Der Sensor kostet ja einiges ich habe hier noch ein Paar TCRT5000, damit hatte ich es mal so versucht wie du es gelöst hast, nur leider war das zu ungenau. Vielleicht hat es ja mal einer mit nem TCRT5000 geschafft. Würde mich mal Interessieren.

                                        Wie viele Impulse Zählt er denn bei dir Pro Liter?

                                        Gruß Christian

                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchip
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #49

                                        @cvidal mit dem TCRT5000
                                        https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut

                                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • crunchipC crunchip

                                          @cvidal mit dem TCRT5000
                                          https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut

                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          @crunchip
                                          Das guck ich mir mal genauer an, danke dir

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          410

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe