      sissiwup last edited by

      @Homoran:

      Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht 😞

      SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz

      OTAU auf 1.1.5c

      SSID-Unsichtbar

      Looking for WiFi ..........................................................
      

      In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.

      SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern

      und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode

      Gruß

      Rainer `

      Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        > Was für einen Status bring sie denn? WL_…
        gar nichts, nur endlose Punkte

        Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:

        .......................................................................................................
        WL_NO_SSID_AVAIL
        Could not connect to SSID!
        Starting AP at port: 80
        Scan done
        
        1\. Nachbar1
        2\. Nachbar2
        3\. Nachbar3
        4\. Nachbar4
        
        SoftAP IP address: 192.168.4.1
        AP:ESP8266 Config-AP 376C
        Pwd:esp8266-1
        
         ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
        
        wdt reset
        load 0x4010f000, len 1384, room 16 
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        vbb28d4a3
        ~ld
        SPIFFS is formatted. Moving along...
        
        SSID: >korrekt<
        PASS: >richtig<
        Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup last edited by

          @HomeZecke:

          Hallo,

          habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! 😛 Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.

          Grüße.. `

          Dein Wunsch:
          609_bildschirmfoto_2018-08-31_um_17.44.02.png

          setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.

          Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.

          Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).

          Das ist dann immer der Wert in Sekunden.

          ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.

          mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.

          setRelay hält den Timer auch sofort an.

          609_firmware_1_1_5d.zip
          609_code_1_1_5d.zip

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup last edited by

            @Homoran:

            > Was für einen Status bring sie denn? WL_…
            gar nichts, nur endlose Punkte

            Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:

            .......................................................................................................
            WL_NO_SSID_AVAIL
            Could not connect to SSID!
            Starting AP at port: 80
            Scan done
            
            1\. Nachbar1
            2\. Nachbar2
            3\. Nachbar3
            4\. Nachbar4
            
            SoftAP IP address: 192.168.4.1
            AP:ESP8266 Config-AP 376C
            Pwd:esp8266-1
            
             ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
            
            wdt reset
            load 0x4010f000, len 1384, room 16 
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            vbb28d4a3
            ~ld
            SPIFFS is formatted. Moving along...
            
            SSID: >korrekt<
            PASS: >richtig<
            Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
            
            ```` `  
            

            Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.

            Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.

            Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.

            Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              @sissiwup:

              Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
              Nur Ziffern und "normale" Buchstaben

              EDIT:

              Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet

              Waiting for Wifi to connect......................................
              WL_CONNECTED
              IP address: 192.168.138.93
              HTTP server started
              Relay OFF
              Start-Webpage
              Chunk Start
              Chunk End
              Start-Webpage1
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage2
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24944
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage3
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage4
              Chunk Data_Start
              27448
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage5
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24256
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage6
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage7
              End-Webpage
              Looking for WiFi ...........................................................................................
              

              Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..

              Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch

              Gruß

              Rainer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup last edited by

                @Homoran:

                @sissiwup:

                Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                Nur Ziffern und "normale" Buchstaben

                EDIT:

                Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet

                Waiting for Wifi to connect......................................
                WL_CONNECTED
                IP address: 192.168.138.93
                HTTP server started
                Relay OFF
                Start-Webpage
                Chunk Start
                Chunk End
                Start-Webpage1
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage2
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24944
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage3
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage4
                Chunk Data_Start
                27448
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage5
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24256
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage6
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage7
                End-Webpage
                Looking for WiFi ...........................................................................................
                

                Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..

                Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch

                Gruß

                Rainer `

                Hallo,

                das ist so weit normal.

                Mach mal das WIFI-Debuggin an:

                    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                    -DDEBUG_ESP_WIFI
                
                

                Als compile-Parameter.

                Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino

                #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                #define DEBUG_ESP_WIFI
                
                

                Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:

                Im Code direkt nach
                Serial.begin(...);
                folgende Anweisung einfügen
                Serial.setDebugOutput(true);
                Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                
                

                und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:

                void monitorWiFi()
                {
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                  {
                    if (connectioWasAlive == true)
                    {
                      connectioWasAlive = false;
                      Serial.print("Looking for WiFi ");
                      WiFi.reconnect();
                    }
                		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                //    Serial.print(".");
                    delay(500);
                  }
                  else if (connectioWasAlive == false)
                  {
                    connectioWasAlive = true;
                    Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                  }
                }
                

                Nutzt du eine statische IP oder DHCP?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TomT
                  TomT last edited by

                  Mir fällt da gerade noch was auf :

                  Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)

                  Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.

                  Wenn sie dann im Netz bleibt….

                  Grüße

                  Tom

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sissiwup
                    sissiwup last edited by

                    Hallo,

                    habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.

                    Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)

                    609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.47.15.png
                    609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.48.44.png

                    MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                    609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.50.02.png
                    609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.49.29.png
                    609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.49.42.png

                    609_firmware_1_1_6.zip
                    609_code_1_1_6.zip

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sissiwup
                      sissiwup last edited by

                      @TomT:

                      Mir fällt da gerade noch was auf :

                      Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)

                      Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.

                      Wenn sie dann im Netz bleibt….

                      Grüße

                      Tom `

                      Hi Tom,

                      ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.

                      Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)

                      und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sissiwup
                        sissiwup last edited by

                        Hallo,

                        meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.41.13.png

                        Dose / DHT22

                        VCC -> VCC

                        GND -> GND

                        RXD -> DATA

                        Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!

                        > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)

                        ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten

                        Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `

                        Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.

                        ioBroker folgt. CCU2 dann auch.

                        Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:

                        / Uncomment whatever type you're using!
                        //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                        #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                        //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                        
                        

                        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.30.19.png

                        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.36.30.png

                        609_firmware_1_1_7.zip
                        609_code_1_1_7.zip

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by

                          @sissiwup

                          Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)

                          3723_unbenannt2.png

                          Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.

                          3723_unbenannt3.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup last edited by

                            @haselchen:

                            @sissiwup

                            Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)

                            Unbenannt2.PNG

                            Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.

                            Unbenannt3.PNG `

                            Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.

                            Deaktivere mal deine Skripte.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sissiwup
                              sissiwup last edited by

                              CCU-Integration für DHT-Sensor:

                              Im CUxD ein Device anlegen:
                              609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.16.31.png

                              Einstellen auf Thermostat:

                              (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                              609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.16.58.png
                              Name des Devices merken: CUX9002001

                              In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.

                              Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                              609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.17.59.png

                              Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                              609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.21.12.png

                              Und hier die Version dazu:
                              609_firmware_1_1_8.zip
                              609_code_1_1_8.zip

                              PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:

                              • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                              • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by

                                Scripte hatte ich schonmal gestoppt.

                                Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sissiwup
                                  sissiwup last edited by

                                  @haselchen:

                                  Scripte hatte ich schonmal gestoppt.

                                  Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `

                                  Hallo,

                                  Dann bitte mal die Skripte Posten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by

                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      var oldValue = obj.oldState.val;
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                                      } else {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                                      }
                                    });
                                    
                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      var oldValue = obj.oldState.val;
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                                      } else {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                                      }
                                    });
                                    

                                    Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.

                                    Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sissiwup
                                      sissiwup last edited by

                                      @haselchen:

                                      on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                                        } else {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                                        }
                                      });
                                      
                                      on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                                          setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                                        } else {
                                          setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                                        }
                                      });
                                      

                                      Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.

                                      Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `

                                      Hallo,

                                      Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.

                                      Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.

                                      Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                                      609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.36.08.png

                                      Oder nutze ohne Skript:
                                      609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.35.53.png
                                      die Extrasteuerung

                                      609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.36.15.png
                                      Obere Knopf CUXD,

                                      untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung

                                      Keine Preller:
                                      609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.38.42.png

                                      Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,

                                      z.B. über eine globale Variable/State …

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HomeZecke
                                        HomeZecke last edited by

                                        Hallo,

                                        großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.

                                        Grüße…

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sissiwup
                                          sissiwup last edited by

                                          @HomeZecke:

                                          Hallo,

                                          großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.

                                          Grüße… `

                                          Hallo,

                                          habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.

                                          Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.

                                          Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.

                                          609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_15.27.03.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            sissiwup last edited by

                                            Hallo,

                                            habe noch einen Timer eingefügt, da alle 5 Sekunden die Temp. abzufragen mir doch ein wenig heftig war.

                                            min. ist jetzt alle 5 Sekunden, ein guter Wert ist vermutlich 600 Sekunden = alle 10 Minuten.

                                            609_firmware_1_1_9a.zip
                                            609_code_1_1_9a.zip

                                            1.1.9a -> starte erste Messung nach 5 Sekunden. Defaultwert DHT-Interval wurde nicht gelesen. Bei Update von 1.1.9 auf 1.1.9a wird der Wert zurückgesetzt! Löst Problem bei Anzeige Response … Avg ...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            140896
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo