  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von
    #228

    @Homoran:

    @sissiwup:

    Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
    Nur Ziffern und "normale" Buchstaben

    EDIT:

    Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet

    Waiting for Wifi to connect......................................
    WL_CONNECTED
    IP address: 192.168.138.93
    HTTP server started
    Relay OFF
    Start-Webpage
    Chunk Start
    Chunk End
    Start-Webpage1
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage2
    Chunk Data_P_Start
    Chunk Data_Start
    24944
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Chunk Data_P_End
    Start-Webpage3
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage4
    Chunk Data_Start
    27448
    .W
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage5
    Chunk Data_P_Start
    Chunk Data_Start
    24256
    .W
    .W
    .W
    .w
    Chunk Data_End
    Chunk Data_P_End
    Start-Webpage6
    Chunk Data_Start
    27448
    .w
    Chunk Data_End
    Start-Webpage7
    End-Webpage
    Looking for WiFi ...........................................................................................
    

    Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..

    Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch

    Gruß

    Rainer `

    Hallo,

    das ist so weit normal.

    Mach mal das WIFI-Debuggin an:

        -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
        -DDEBUG_ESP_WIFI
    
    

    Als compile-Parameter.

    Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino

    #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
    #define DEBUG_ESP_WIFI
    
    

    Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:

    Im Code direkt nach
    Serial.begin(...);
    folgende Anweisung einfügen
    Serial.setDebugOutput(true);
    Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
    Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
    Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
    
    

    und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:

    void monitorWiFi()
    {
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      {
        if (connectioWasAlive == true)
        {
          connectioWasAlive = false;
          Serial.print("Looking for WiFi ");
          WiFi.reconnect();
        }
    		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
    //    Serial.print(".");
        delay(500);
      }
      else if (connectioWasAlive == false)
      {
        connectioWasAlive = true;
        Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
      }
    }
    

    Nutzt du eine statische IP oder DHCP?

    MfG

    Sissi

    –-----------------------------------------

    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      schrieb am zuletzt editiert von
      #229

      Mir fällt da gerade noch was auf :

      Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)

      Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.

      Wenn sie dann im Netz bleibt….

      Grüße

      Tom

      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von
        #230

        Hallo,

        habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.

        Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)

        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.47.15.png
        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.48.44.png

        MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.50.02.png
        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.49.29.png
        609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.49.42.png

        609_firmware_1_1_6.zip
        609_code_1_1_6.zip

        MfG

        Sissi

        –-----------------------------------------

        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von
          #231

          @TomT:

          Mir fällt da gerade noch was auf :

          Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)

          Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.

          Wenn sie dann im Netz bleibt….

          Grüße

          Tom `

          Hi Tom,

          ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.

          Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)

          und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.

          MfG

          Sissi

          –-----------------------------------------

          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von
            #232

            Hallo,

            meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
            609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.41.13.png

            Dose / DHT22

            VCC -> VCC

            GND -> GND

            RXD -> DATA

            Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!

            > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)

            ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten

            Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `

            Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.

            ioBroker folgt. CCU2 dann auch.

            Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:

            / Uncomment whatever type you're using!
            //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
            #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
            //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
            
            

            609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.30.19.png

            609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_22.36.30.png

            609_firmware_1_1_7.zip
            609_code_1_1_7.zip

            MfG

            Sissi

            –-----------------------------------------

            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #233

              @sissiwup

              Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)

              3723_unbenannt2.png

              Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.

              3723_unbenannt3.png

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                schrieb am zuletzt editiert von
                #234

                @haselchen:

                @sissiwup

                Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)

                Unbenannt2.PNG

                Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.

                Unbenannt3.PNG `

                Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.

                Deaktivere mal deine Skripte.

                MfG

                Sissi

                –-----------------------------------------

                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #235

                  CCU-Integration für DHT-Sensor:

                  Im CUxD ein Device anlegen:
                  609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.16.31.png

                  Einstellen auf Thermostat:

                  (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                  609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.16.58.png
                  Name des Devices merken: CUX9002001

                  In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.

                  Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                  609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.17.59.png

                  Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                  609_bildschirmfoto_2018-09-02_um_15.21.12.png

                  Und hier die Version dazu:
                  609_firmware_1_1_8.zip
                  609_code_1_1_8.zip

                  PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:

                  • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                  • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.

                  MfG

                  Sissi

                  –-----------------------------------------

                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #236

                    Scripte hatte ich schonmal gestoppt.

                    Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.

                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #237

                      @haselchen:

                      Scripte hatte ich schonmal gestoppt.

                      Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `

                      Hallo,

                      Dann bitte mal die Skripte Posten.

                      MfG

                      Sissi

                      –-----------------------------------------

                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #238
                        on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                            try {
                              require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                            console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                          } else {
                            try {
                              require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                            console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                          }
                        });
                        
                        on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                            setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                          } else {
                            setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                          }
                        });
                        

                        Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.

                        Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #239

                          @haselchen:

                          on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                              try {
                                require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                              console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                            } else {
                              try {
                                require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                              console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                            }
                          });
                          
                          on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                              setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                            } else {
                              setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                            }
                          });
                          

                          Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.

                          Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `

                          Hallo,

                          Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.

                          Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.

                          Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                          609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.36.08.png

                          Oder nutze ohne Skript:
                          609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.35.53.png
                          die Extrasteuerung

                          609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.36.15.png
                          Obere Knopf CUXD,

                          untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung

                          Keine Preller:
                          609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_00.38.42.png

                          Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,

                          z.B. über eine globale Variable/State …

                          MfG

                          Sissi

                          –-----------------------------------------

                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #240

                            Hallo,

                            großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.

                            Grüße…

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #241

                              @HomeZecke:

                              Hallo,

                              großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.

                              Grüße… `

                              Hallo,

                              habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.

                              Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.

                              Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.

                              609_bildschirmfoto_2018-09-03_um_15.27.03.png

                              MfG

                              Sissi

                              –-----------------------------------------

                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #242

                                Hallo,

                                habe noch einen Timer eingefügt, da alle 5 Sekunden die Temp. abzufragen mir doch ein wenig heftig war.

                                min. ist jetzt alle 5 Sekunden, ein guter Wert ist vermutlich 600 Sekunden = alle 10 Minuten.

                                609_firmware_1_1_9a.zip
                                609_code_1_1_9a.zip

                                1.1.9a -> starte erste Messung nach 5 Sekunden. Defaultwert DHT-Interval wurde nicht gelesen. Bei Update von 1.1.9 auf 1.1.9a wird der Wert zurückgesetzt! Löst Problem bei Anzeige Response … Avg ...

                                MfG

                                Sissi

                                –-----------------------------------------

                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  schnakker
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #243

                                  N'Abend,

                                  erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit.

                                  Ich möchte meine Obi Steckdose (IP: 192.168.178.30) mit MQTT nutzen. Hierfür lasse ich den MQTT Broker auf der IP: 192.168.178.100 laufen. Bei der Konfiguration der IP Adresse des Brokers über http://192.168.178.30/mqtt?ip=%3C192.168.178.100> werden durch die Firmware die letzte "0" sowie das ">" abgeschnitten:

                                  8644_unbenannt.png

                                  Wenn ich die ersten Blöcke in der IP-Adresse kürze, dann werden die IP-Blöcke am Ende korrekt übernommen. Ich vermute, dass der String mit der IP-Adresse einfach zu früh abgeschnitten wird.

                                  Ich habe es mit der Version 1.1.7, 1.1.8. und 1.1.9 versucht, alle mit dem selben Ergebnis.

                                  Viele Grüße.

                                  Sandro

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    schnakker
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #244

                                    Sorry, habe den Fehler gefunden. Man muss den Wert ohne die "Klammern" setzen. :roll:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #245

                                      @haselchen:

                                      @sissiwup

                                      Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.

                                      Unbenannt3.PNG `

                                      => 1.1.9a löst das Problem mit der Anzeige, war ein Java-Script Fehler.

                                      MfG

                                      Sissi

                                      –-----------------------------------------

                                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #246

                                        Leider nicht :oops:

                                        3723_unbenannt6.png

                                        Ach du meinst wahrscheinlich die Response Anzeige.

                                        Nicht so schlimm, bin auf die 1.1.1 zurück.

                                        Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Skaiwotscher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #247

                                          @haselchen:

                                          Nicht so schlimm, bin auf die 1.1.1 zurück.

                                          Die läuft zufriedenstellend. Zwar noch mit den doppelten States aber ansonsten sehr stabil. `

                                          Führt das Skript nicht auch zweimal zum Schalten - und daher die doppelten States? Wenn dem so ist, solange du nur ON oder OFF benutzt, ist es vielleicht nur kosmetisch. Aber wenn du (oder wer immer das Skript nutzt) mal ein TOGGLE machen solltest, ginge das an die Funktionalität.

                                          Gruß,

                                          Alex

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          406

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe