Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 157.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @sissiwup:

    Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `

    Moin :-)

    Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.

    Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:

    Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.

    Grüße

    Tom

    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      Hallo,

      hab mal ein bischen gebastelt:
      609_8266-1.jpg
      In Aktion:
      609_8266-2.jpg

      Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.

      1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
      609_bildschirmfoto_2018-07-23_um_00.38.17.png

      1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
      609_bildschirmfoto_2018-07-23_um_10.51.51.png

      1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
      609_bildschirmfoto_2018-08-01_um_22.50.34.png

      1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
      609_bildschirmfoto_2018-08-09_um_18.35.58.png

      1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
      609_bildschirmfoto_2018-08-12_um_19.29.23.png

      1.1.1c -> Updateproblem Website behoben

      (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)

      609_bildschirmfoto_2018-08-17_um_18.47.11.png
      1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden

      1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.

      1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt

      609_bildschirmfoto_2018-08-29_um_23.44.40.png
      1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen

      609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.47.15.png
      609_bildschirmfoto_2018-09-01_um_09.48.44.png
      1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …

      Was ist neu:

      Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch

      Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.

      Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.

      /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her

      /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand

      Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt

      WatchDog-Funktion hinzugefügt:

      /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)

      /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)

      /watchDogRestart

      -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset

      -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet

      -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt

      => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)

      Crontab:

      */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
      
      

      Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert

      Paar kleine Schalter in der Oberfläche

      Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.

      Verwendet ntp-Zugriff von:

      Author: German Martin

      Website: https://github.com/gmag11/NtpClient

      Und Time von:

      Autor: Paul Stoffregen

      Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time

      609_code_1_0_9.zip
      609_firmware_1_0_9.zip

      609_code_1_1_1c.zip
      609_firmware_1_1_1c.zip

      609_code_1_1_5.zip
      609_firmware_1_5_0.zip

      609_code_1_1_6.zip
      609_firmware_1_1_6.zip

      MfG

      Sissi

      –-----------------------------------------

      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        schrieb am zuletzt editiert von
        #42

        Moin :-)

        Super …

        Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D

        Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.

        Grüße

        Tom

        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @TomT:

          Moin :-)

          Super …

          Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D

          Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.

          Grüße

          Tom `

          Super, Danke.

          Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
          609_bildschirmfoto_2018-07-23_um_00.38.17.png

          über

          /ntp?=0 ntp.pool.org

          /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).

          1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt

          MfG

          Sissi

          –-----------------------------------------

          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @ sissiwup

            Du hast ne PN :-)

            Grüße

            Tom

            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799

              609_bildschirmfoto_2018-07-23_um_11.11.22.png

              /devname?=Name der Steckdose

              MfG

              Sissi

              –-----------------------------------------

              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                Super !!!

                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  meierchen006
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  Hallo,

                  kann man die blaue Schriftfarbe und die violette gegen eine andere "besser lesbare" bei der schwarzen Webseite austauschen?

                  heuet Mitag kann ich die 1.08b einspielen ;)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @ sissiwup

                    Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:

                    • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.

                    Dann wartet er auf den Timeout?

                    EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...

                    In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.

                    delay(100) reicht aus…

                    Nochn EDIT : delay(25); reicht auch

                    • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.

                    EDIT : Gefunden …

                    In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.

                    Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts

                    @meierchen :

                    Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach

                    a:active {color:#ffffff;}
                    

                    und ersetze es durch :

                    a:active {color:#fff;}
                    

                    Dann werden die Links weiß…

                    Grüße

                    Tom

                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      Mit 1.0.8c behoben:

                      @TomT:

                      @ sissiwup

                      Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:

                      • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.

                      Dann wartet er auf den Timeout?

                      EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...

                      In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.

                      delay(100) reicht aus…

                      Nochn EDIT : delay(25); reicht auch

                      • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.

                      EDIT : Gefunden …

                      In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.

                      Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts

                      @meierchen :

                      Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach

                      a:active {color:#ffffff;}
                      

                      und ersetze es durch :

                      a:active {color:#fff;}
                      

                      Dann werden die Links weiß…

                      Grüße

                      Tom `

                      => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)

                      => 1..100 angepaßt

                      => Farben auf fff geändert.

                      noch eine kleine Spielerei:

                      /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte

                      /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!

                      Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren :-)

                      MfG

                      Sissi

                      –-----------------------------------------

                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @TomT:

                        Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.

                        Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.

                        Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `

                        Hallo,

                        durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.

                        MfG

                        Sissi

                        –-----------------------------------------

                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          meierchen006
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          Hallo,

                          ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.

                          Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.

                          Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:

                          So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.

                          meierchen006

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?

                            In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              meierchen006
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              Hallo,

                              ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.

                              Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.

                              Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                Danke, also einfach nur nen nettes Feature :D

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. :D

                                  @sissiwup:

                                  durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                                  Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles :-)

                                  Grüße

                                  Tom

                                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #56

                                    Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.

                                    Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.

                                    Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.

                                    Das finde ich sehr bedenklich.

                                    Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      Komisch, in der Tat.

                                      Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?

                                      Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…

                                      Grüße

                                      Tom

                                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #58

                                        Reconnect ist deaktiviert.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          ok, notiert.

                                          welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?

                                          Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.

                                          Und ich muss nicht immer nachfragen.

                                          Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?

                                          Grüße

                                          Tom

                                          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe