NEWS
[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
-
Hallo Gemeinde,
ich hab noch ein paar Verständnisprobleme mit der Variablen````
KumulierterWertIstBereitsInKiloWie verwende ich die korrekt? Die HM Funkschjaltsteckdosen senden ja Wh, da müsste ich false wählen. Die Sonoff POW senden kWh, da müsste ich true wählen. Wie kann ich die Variable selektiv nur für die Sonoff definieren.
-
Das geht leider im Moment nicht, um das zu erreichen musst du 2 Scripte laufen lassen eines was in kWh und eins was mit wh rechnet
–-----------------------
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
-
Danke für die Info, ich rechne jetzt die Sonoff Werte in Wh um und alles ist gut.
-
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript..
-
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { run(obj); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { run(obj); });
-
Super, vielen Dank - auch für das Skript!
-
Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
Grüße
Daniel
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~
-
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { run(obj); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { run(obj); }); ```` `
Wenn die o.g. Zeilen auskommentiert werden, dann werden leider keine Tageswerte mehr ermittelt, bzw. die Zähler werden nicht genullt am Tageswechsel, sondern zählen weiter hoch.
Ich habe die Zeilen deshalb wieder aktiviert und lasse die Suche nun einfach ins Leere laufen (siehe unten) - dann läuft das Skript einwandfrei - mit nur einem Datenpunkt/Gerät - meinem Gaszähler. (PS: ich habe zwei Instanzen von dem Skript laufen - einmal für die Stromzähler und eines nur für den Gaszähler der bei mir nicht automatisch erkannt wird).
// history Instanz var instance_history = 'history.0xxx';
-
Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
Grüße
Daniel
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~ ` ~~Prüfe mal die log. Werden irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
Hast du einen Arbeitspreis angegeben?~~
-
Kann leider grad nichts mehr prüfen, ein Stromausfall hat meine komplette Installation zerschossen.
Im Log waren aber keine Fehler.
Das komische war aber dass der Fehler nur bei den Werten meines Sonoff und bei meinem Smartmeter auftrat.
Bei den Werten meiner HM Messsteckdose wurde sauber genullt und gespeichert.
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
-
Danke für das Skript funktioniert 1a. Bei aktivierter History per sql.0 erscheinen viele Fehler im Log, da er den Befehl enableHistory immer ausführt. Das liegt vermutlich an sendTo. Ich habe mir geholfen die Funktion enableHistory etwas zu modifizieren(ab Zeile 716):
var obj = getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum); if(obj.common && !obj.common.custom) { sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, .....
Dieser Zusatz hat die Fehlermeldungen des Adapters sql.0 eliminiert. Vllt benötigt dieses ja ebenfalls noch jmd oder es gibt ne ganz andere Möglichkeit.
vg
-
Moin,
habe heute den Zählerstand abgelesen.
Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt??
Danke
Tobias
-
@tobih83:habe heute den Zählerstand abgelesen.
Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt?? `
Skript stoppen, alle Werte löschen, Skript starten.
-
Hallo,
bekomme folgende Meldung:
script.js.Sigi.Homematic_Verbrauchszaehler: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
Was ist der Fehler?
-
Fehlermeldung:
javascript.0 2018-07-22 18:44:41.628 warn at Object. <anonymous>(script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:401:4) javascript.0 2018-07-22 18:44:41.628 warn at run (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:383:9) javascript.0 2018-07-22 18:44:41.628 warn at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:613:87) javascript.0 2018-07-22 18:44:41.628 warn getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.SteckdoseWaschmaschineMesswert.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null</anonymous>
-
Hallo Gemeinde,
ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
Mein Problem:
Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust?
-
Hm, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei mir wird kein Unterordner mit dem Verbrauch angezeigt.
Im log steht:
javascript.0 2018-07-25 10:34:06.972 info script.js.Schalter.betriebsstunden: registered 1 subscription and 5 schedules
javascript.0 2018-07-25 10:34:06.971 info script.js.Schalter.betriebsstunden: Alias:Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER Datenpunkt:"hm-rpc.0.NEQ0028098.3.STATE"/Licht Aquarium.STATE/ Einheit:Wh Einheit_kilo:kWh
Ansonsten sieht es so bei mir aus.
4848_verbrauch.jpg -
Hallo Gemeinde,
ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
Mein Problem:
Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? ` Bin mir nicht sicher, aber wenn du das Script stopst, im Script UND in den Objekten umbenennst (beides gleich), könnte es gehen…
PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben?
-
Hallo zusammen,
ich habe einen nanoCul Stick mi dem Cul Adapter erfolgreich in mein Iobroker eingebunden und möchte nun meinen Stromverbrauch mit dem ESA2000 und diesem Skript protokollieren. Könnt ihr mir bitte helfen?
Ich habe die Objekte ticact, ticwh, tictime und tictotal.
Vielen Dank!
Sascha
-
PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben? `
hier
hab ich was dazu geschrieben