  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    246

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    458

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    501

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
65 Beiträge 17 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

    Sorry, funktioniert nicht

    dann hast du nicht

    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

    das selbe Problem,

    bitte debug-log vom Instanzenstart

    S
    S
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    @homoran Hier mein Log

    
    modbus.0
    2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
    

    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v24.22.1 - NPM: 11.19.1 - js-controller: 7.2.5 - admin: v8.2.0
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Snopy_16

      @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
      Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

      WinniW
      WinniW
      Winni
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #57

      @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Snopy_16

        @homoran Hier mein Log

        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
        
        HomoranH
        HomoranH
        Homoran
        schrieb am zuletzt editiert von
        #58

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        Hier mein Log

        das ist kein debug-log!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WinniW Winni

          @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

          HomoranH
          HomoranH
          Homoran
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          Sonst fällt mir leider nichts ein.

          mir schon!
          sogar mindestens zwei Dinge
          dazu brauch ich aber das debug-log

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

            Sonst fällt mir leider nichts ein.

            mir schon!
            sogar mindestens zwei Dinge
            dazu brauch ich aber das debug-log

            S
            S
            Snopy_16
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @homoran Debug Log von iobroker?

            
            modbus.0
            2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            admin.0
            2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
            

            Oder von wo?

            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
            iobroker auf Proxmox VM
            Node.js: v24.22.1 - NPM: 11.19.1 - js-controller: 7.2.5 - admin: v8.2.0
            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Snopy_16

              @homoran Debug Log von iobroker?

              
              modbus.0
              2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              admin.0
              2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
              

              Oder von wo?

              HomoranH
              HomoranH
              Homoran
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

              @homoran Debug Log von iobroker?

              Natürlich!

              siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                @homoran Debug Log von iobroker?

                Natürlich!

                siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                S
                S
                Snopy_16
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                
                modbus.0
                2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                

                Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                iobroker auf Proxmox VM
                Node.js: v24.22.1 - NPM: 11.19.1 - js-controller: 7.2.5 - admin: v8.2.0
                FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Snopy_16

                  @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  HomoranH
                  HomoranH
                  Homoran
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #63

                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                  ja!
                  demnach hast du nicht verändert was du solltest

                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                  hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                  was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  ILLEGAL DATA ADDRESS

                  warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  Sorry, funktioniert nicht

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                    ja!
                    demnach hast du nicht verändert was du solltest

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                    hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                    was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    ILLEGAL DATA ADDRESS

                    warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    Sorry, funktioniert nicht

                    S
                    S
                    Snopy_16
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                    d03d935b-b5a7-4a01-8d2a-cecaff3d7539-image.png

                    Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                    .....................

                    edit:
                    Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts

                    Danke für eure Hilfe und Geduld

                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                    iobroker auf Proxmox VM
                    Node.js: v24.22.1 - NPM: 11.19.1 - js-controller: 7.2.5 - admin: v8.2.0
                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S
                      S
                      seaspotter
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      Wenn jemand Lust hat einen neuen IDM Adapter zu testen, hab da mal was gebaut: https://forum.iobroker.net/topic/85616/test-adapter-idm-modbus-idm-wärmepumpen-adapter

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      227

                      Online

                      33.1k

                      Benutzer

                      84.2k

                      Themen

                      1.4m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2026
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe