Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

NEWS

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    856

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.5k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    5.8k

Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
435 Beiträge 21 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Daniel 8

    @maxclaudi sagte:

    @Daniel-8 sagte:

    @maxclaudi sagte:
    Ein Grund mehr sich nicht allein auf SoC oder minSoc zu verlassen.
    Würde ein Batterieschutz aufgrund von minVol verwenden.
    Blockly-Beispiel dazu habe ich schon gepostet.

    Das hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, da er nicht abgeschaltet hat.

    bei mir funktioniert das Abschalten über minVol immer zuverlässig – allerdings nur, wenn der Batterie-Entladeschutz (minVol) auch deutlich über der minSoc-Grenze liegt.

    Du meinst das er nicht mehr einspeist oder das er in standby geht? Einspeisen hat er bei mir auch aufgehört. Nur ging er nicht in standby sondern hat sich quasi mit seinen eigenverbrauch selbst leergesaugt

    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #424

    @Daniel-8
    Bei mir war es nun umgekehrt.
    Mein Batterieschutz schaltete zuverlässig über minVol-Grenze ab und der AC1600+ ging nach kurzer Zeit in Standby.

    Aber bis 14:00Uhr - bei viel Sonne - blieb er einfach weiter im Standby.
    Auch per PV (über gridOff-Steckdose angeschlossen) hat er nicht geladen. Meldete 0W.

    Außerdem hat sich mein socSet automatisch (über Cloud?) auf 70% und minSoc auf 15% verändert.

    Die Änderungen habe ich nicht gemacht.
    Nutze keine App und mein Script ändert keine SoC-Werte.
    Musste die Werte wieder setzen und auch - wie Du - mqtt ein und ausschalten, damit der 1600AC+ neu startete.
    Bin ja auch nicht vor Ort.

    Nur zur Info: mit der bisherigen Firmware. Ein update wurde noch nicht gemacht.

    Ich habe ein Windows-Konsolen-Programm im beta-status fertig .
    Damit kann man IP/DNS - Ziel der neuen Geräte direkt umschreiben.
    Test-Zert/key hat ein Hyper-Testgerät mit aktueller Firmware und TLS schon bestanden.
    Wenn ich wieder vor Ort bin werde ich es mit dem 1600AC+ testen.

    Nachtrag: Vor 3 min hat sich socSet wieder von unbekannter Quelle auf 70% gesetzt. Gerät hat eine Temperatur von 32°C und Batterien auch.
    Hat wieder nicht geladen und inverseMaxPower wurde auf 200 gesetzt.
    Kann ja nur von der Cloud kommen obwohl nur zenSDK ohne HEMS genutzt wird.

    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #425

      @maxclaudi

      Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig.

      Was meinst du mit IP umschreiben? Das er nicht mehr auf die Cloud zugreift?

      Bei mir gab es keine socSet veränderungen.

      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D Daniel 8

        @maxclaudi

        Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig.

        Was meinst du mit IP umschreiben? Das er nicht mehr auf die Cloud zugreift?

        Bei mir gab es keine socSet veränderungen.

        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #426

        @Daniel-8
        bei mir wurde vor 2 min schon wieder auf 70% socSet und inverseMaxPower: 200 umgeschrieben ohne mein Script und ohne dass App aktiv ist!
        Bin echt überrascht und genervt.

        @Daniel-8 sagte:
        Was meinst du mit IP umschreiben? Das er nicht mehr auf die Cloud zugreift?

        Ja, damit meine ich dass das Gerät komplett nur mit lokalem Broker statt mit Cloud verbindet (Cloud-Ersatz).

        Dann hat man unreglementiertes, schnelles MQTT, garantiert offline und alles was über MQTT von der Cloud möglich war kann dann vom lokalen Broker gesteuert werden.

        Damit funktioniert natürlich kein HEMS und keine App mehr.

        Mir fehlt ein neues Gerät zum mitnehmen und testen, wenn ich oft nicht vor Ort bin.
        Spenden werden gerne angenommen :-)
        Reverse Engineering ist sehr zeitraubend und langwierig... meine Nerven liegen öfters blank...

        jetzt nervt mich gerade socSet und inverseMaxPower.

        edit/ps:
        ... bin weiter mit cloudless beschäftigt.
        keine Zeit mich zu ärgern. Unglaublich dass man schnell eine solche Notlösung benötigt:
        c02231ac-87d8-4b59-942c-3a7ab6e6a451-image.jpeg

        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Daniel 8

          @maxclaudi

          Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig.

          Was meinst du mit IP umschreiben? Das er nicht mehr auf die Cloud zugreift?

          Bei mir gab es keine socSet veränderungen.

          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #427

          @Daniel-8 sagte:
          Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig....
          Bei mir gab es keine socSet veränderungen.

          Bei mir gerade wieder und hat sich dann durch Blockly gleich wieder geändert.

          Temperaturen:
          1600AC+ 35°C
          Bat 1: 33°C
          Bat 2: 32°C

          SoC: 72%
          socSet: 85%

          Nachdem ich ihn per Script zwinge, schaltet er jetzt einfach auf pass:2
          und gibt die Leistung ins Hausnetz durch, statt zu laden.

          und jetzt, beim schreiben des Textes schaltet er nun doch auf pass:0 und ladet.
          Unglaublich.
          33°C mag jetzt nicht ideal sein aber dennoch... Gerät wird gekühlt.
          Außerdem verstehe ich nicht warum inverseMaxPower 2x auf 200 gesetzt wurde - ohne Script etc.

          edit/PS 19.00h:
          Wechselt immer wieder zwischen pass:0 und pass:2
          Zwar nicht schnell aber mit SoCset 85% ist er mit SoC 72% und mit aktuell ca. 70W PV-Leistung (19Uhr) noch weit weg von 85% und garantiert nicht überfordert.

          edit/PPS: 19.04h:
          schon wieder wurde inverseMaxPower auf 200 geändert und durch mein script zurück auf 1600 gesetzt.

          edit/PPPS: 19.07h:
          Wenn es nicht von der Cloud kommt dann muss es die Firmware sein. Es gibt nur die 2 Kandidaten.
          Vermute dass bei ca. +33°C irgend ein Batterieschutz greift.
          Was aber nicht die inverseMaxPower erklärt. Denn das Gerät sollte mit 35°C entspannt sein.

          update 19.40h:
          Bat 1 minVol: 3.34V
          Bat 1 maxVol: 3.34V
          Bat 2 minVol: 3.34V
          Bat 2 maxVol: 3.34V

          SoC: 72%
          das kann nicht sein. Also stimmt der SoC-Wert nicht und das erklärt auch warum die Batterien nicht oder nur sehr schwach geladen wurden (BMS).
          mit 3.34V sind sie bereits >= 85%
          Eine Kalibrierung wird oder wurde nicht eingeleitet durch Firmware/Cloud.

          update 19.48h
          socLimit steht unbeeindruckt auf 0.
          Also keine Ladegrenze erreicht.
          Das ist ein Worst Case.
          Werde den Batterie-Entladeschutz wohl um einen Batterie-Ladeschutz erweitern müssen.

          update 19.55h
          Setzte nun socSet auf 70%.
          Damit wurde auch gleich socLimit:1 gemeldet und pass:2

          Man sieht hier wieder ganz deutlich, dass man sich nicht auf minSoc und socSet verlassen sollte!
          Die Firmware oder Cloud hat zwar irgendwie darauf reagiert aber nicht gut.
          Statt eine Kalibrierung anzuwerfen oder etwas Nachvollziehbares wurden (für mich) wichtige Werte geändert.
          Ok, eine Erfahrung mehr.
          Muss dann auch in meinem Script abgefangen werden.

          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • maxclaudiM maxclaudi

            @Daniel-8 sagte:
            Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig....
            Bei mir gab es keine socSet veränderungen.

            Bei mir gerade wieder und hat sich dann durch Blockly gleich wieder geändert.

            Temperaturen:
            1600AC+ 35°C
            Bat 1: 33°C
            Bat 2: 32°C

            SoC: 72%
            socSet: 85%

            Nachdem ich ihn per Script zwinge, schaltet er jetzt einfach auf pass:2
            und gibt die Leistung ins Hausnetz durch, statt zu laden.

            und jetzt, beim schreiben des Textes schaltet er nun doch auf pass:0 und ladet.
            Unglaublich.
            33°C mag jetzt nicht ideal sein aber dennoch... Gerät wird gekühlt.
            Außerdem verstehe ich nicht warum inverseMaxPower 2x auf 200 gesetzt wurde - ohne Script etc.

            edit/PS 19.00h:
            Wechselt immer wieder zwischen pass:0 und pass:2
            Zwar nicht schnell aber mit SoCset 85% ist er mit SoC 72% und mit aktuell ca. 70W PV-Leistung (19Uhr) noch weit weg von 85% und garantiert nicht überfordert.

            edit/PPS: 19.04h:
            schon wieder wurde inverseMaxPower auf 200 geändert und durch mein script zurück auf 1600 gesetzt.

            edit/PPPS: 19.07h:
            Wenn es nicht von der Cloud kommt dann muss es die Firmware sein. Es gibt nur die 2 Kandidaten.
            Vermute dass bei ca. +33°C irgend ein Batterieschutz greift.
            Was aber nicht die inverseMaxPower erklärt. Denn das Gerät sollte mit 35°C entspannt sein.

            update 19.40h:
            Bat 1 minVol: 3.34V
            Bat 1 maxVol: 3.34V
            Bat 2 minVol: 3.34V
            Bat 2 maxVol: 3.34V

            SoC: 72%
            das kann nicht sein. Also stimmt der SoC-Wert nicht und das erklärt auch warum die Batterien nicht oder nur sehr schwach geladen wurden (BMS).
            mit 3.34V sind sie bereits >= 85%
            Eine Kalibrierung wird oder wurde nicht eingeleitet durch Firmware/Cloud.

            update 19.48h
            socLimit steht unbeeindruckt auf 0.
            Also keine Ladegrenze erreicht.
            Das ist ein Worst Case.
            Werde den Batterie-Entladeschutz wohl um einen Batterie-Ladeschutz erweitern müssen.

            update 19.55h
            Setzte nun socSet auf 70%.
            Damit wurde auch gleich socLimit:1 gemeldet und pass:2

            Man sieht hier wieder ganz deutlich, dass man sich nicht auf minSoc und socSet verlassen sollte!
            Die Firmware oder Cloud hat zwar irgendwie darauf reagiert aber nicht gut.
            Statt eine Kalibrierung anzuwerfen oder etwas Nachvollziehbares wurden (für mich) wichtige Werte geändert.
            Ok, eine Erfahrung mehr.
            Muss dann auch in meinem Script abgefangen werden.

            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #428

            zendure-forum - Zendure Admin sagte:

            Szenario B: Leistungsreduzierung (Derating) durch erhöhte Umgebungstemperatur

            —— Bei hohen Umgebungstemperaturen (z. B. über 32 °C) reduziert das Gerät aktiv die Ausgangsleistung, um die internen Leistungshalbleiter zu schützen. Dies ist ein regulärer Thermoschutzmechanismus. Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufzustellen oder einen externen Lüfter zur Unterstützung der Wärmeabfuhr zu installieren.

            wenn es denn nur so wäre. War nicht nur eine Leistungsreduzierung. Gerät selbst hatte 35°C und wurde bereits mit Lüfter und Ventilator gekühlt.
            Umgebungstemperatur war nicht so hoch.

            HUB2000, ACE1500 und ein paar Hoymiles haben auch alle ohne Probleme funktioniert.

            Vielleicht weil sie wirklich lokal sind.

            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • maxclaudiM maxclaudi

              zendure-forum - Zendure Admin sagte:

              Szenario B: Leistungsreduzierung (Derating) durch erhöhte Umgebungstemperatur

              —— Bei hohen Umgebungstemperaturen (z. B. über 32 °C) reduziert das Gerät aktiv die Ausgangsleistung, um die internen Leistungshalbleiter zu schützen. Dies ist ein regulärer Thermoschutzmechanismus. Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufzustellen oder einen externen Lüfter zur Unterstützung der Wärmeabfuhr zu installieren.

              wenn es denn nur so wäre. War nicht nur eine Leistungsreduzierung. Gerät selbst hatte 35°C und wurde bereits mit Lüfter und Ventilator gekühlt.
              Umgebungstemperatur war nicht so hoch.

              HUB2000, ACE1500 und ein paar Hoymiles haben auch alle ohne Probleme funktioniert.

              Vielleicht weil sie wirklich lokal sind.

              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #429

              Endlich. Alle notwendigen und wichtigen Daten liegen nun vor und wurden erfolgreich analysiert

              wireshark-forum.png

              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                schrieb am zuletzt editiert von
                #430

                Ich verstehe nur Bahnhof was du da machst

                Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Daniel 8

                  Ich verstehe nur Bahnhof was du da machst

                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #431

                  @Daniel-8

                  Datenverkehr geloggt:
                  App <> Gerät
                  Cloud <> Gerät

                  Wichtige Zeitpunkte gefiltert, entschlüsselt und analysiert.


                  Windows-Konsolen-Programm ist fertig:
                  zendureURLtool.exe

                  Das Tool ist stabiler und schneller als die App :-)

                  Credits für die genutzte Bluetooth-Bibliothek gehen an Henrik Blidh:
                  https://github.com/hbldh/bleak

                  Man füllt in der config.ini nur 3 Felder aus, speichert ab und los geht's mit Doppelklick auf "zendureURLtool.exe"...

                  00.png

                  entweder zu lokalem Broker wechseln:

                  01.png

                  oder zurück zur Cloud:

                  02.png

                  geht alles sehr schnell.
                  Selbst bei einem Hyper "ohne" stromlos machen.
                  Nicht mal Trennung von BT am Rechner war nötig.
                  Nur APP muss vollständig beendet sein.
                  Am besten in der Zeit zusätzlich BT am Smartphone ausgeschaltet lassen.

                  04.png

                  05.png

                  06.png

                  07.png

                  Bei einem Hyper habe ich für 3x IP wechseln nur ca. 2 min benötigt. Er war jedesmal sofort verbunden.

                  Am längsten dauerte das Aufstehen, den Button zu drücken und zu warten, dass er im Kopplungsmodus ist.

                  Es haben sich beim Analysieren noch mehr Wege geöffnet.
                  Allerdings sind die für mich aktuell unnötig und stehen – wenn überhaupt – ganz hinten an.

                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #432

                    @maxclaudi
                    super Sache, Cloudfree ohne Neustart vom Hyper ist eine echte Verbesserung.
                    Sollte man den Hyper mit neuester Firmware Cloudfree betreiben wäre die ultimative Lösung mit so einer Software zurück auf unverschlüsseltem Datentransfer zum mqtt Server stellen zu können. 😁

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • maxclaudiM maxclaudi

                      @Daniel-8

                      Datenverkehr geloggt:
                      App <> Gerät
                      Cloud <> Gerät

                      Wichtige Zeitpunkte gefiltert, entschlüsselt und analysiert.


                      Windows-Konsolen-Programm ist fertig:
                      zendureURLtool.exe

                      Das Tool ist stabiler und schneller als die App :-)

                      Credits für die genutzte Bluetooth-Bibliothek gehen an Henrik Blidh:
                      https://github.com/hbldh/bleak

                      Man füllt in der config.ini nur 3 Felder aus, speichert ab und los geht's mit Doppelklick auf "zendureURLtool.exe"...

                      00.png

                      entweder zu lokalem Broker wechseln:

                      01.png

                      oder zurück zur Cloud:

                      02.png

                      geht alles sehr schnell.
                      Selbst bei einem Hyper "ohne" stromlos machen.
                      Nicht mal Trennung von BT am Rechner war nötig.
                      Nur APP muss vollständig beendet sein.
                      Am besten in der Zeit zusätzlich BT am Smartphone ausgeschaltet lassen.

                      04.png

                      05.png

                      06.png

                      07.png

                      Bei einem Hyper habe ich für 3x IP wechseln nur ca. 2 min benötigt. Er war jedesmal sofort verbunden.

                      Am längsten dauerte das Aufstehen, den Button zu drücken und zu warten, dass er im Kopplungsmodus ist.

                      Es haben sich beim Analysieren noch mehr Wege geöffnet.
                      Allerdings sind die für mich aktuell unnötig und stehen – wenn überhaupt – ganz hinten an.

                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #433

                      @maxclaudi

                      da hast du ja wieder was mega tolles auf die Beine gestellt.

                      Man ist dann komplett lokal und es gibt auch keine Firmwareupdates mehr. Sehe ich das richtig?

                      Braucht man zum einrichten Bt oder reicht das Wlan?

                      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        schrieb zuletzt editiert von Murphy 0
                        #434

                        Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Murphy 0

                          Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.

                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #435

                          @Murphy-0 sagte:

                          Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.

                          Danke für die Info. Ich habe leider kein Bt am PC. Muss ich dann über externen Stick machen

                          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0

                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                          Registrieren Anmelden
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          466

                          Online

                          33.0k

                          Benutzer

                          83.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2026
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe