NEWS
Test Adapter HeatingControl v3.xx
-
Habe eben die v3.1.2 released.
Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...Kurzfristig wollte ich sagen, Fehler beseitigt Top Arbeit.
Aber mittlerweile tritt der wieder auf. Ich kann zwar die Sicherung zurückspielen, aber sobald ich auf speichern drücke, schliesse und wieder öffnen, sind die Räume wieder weg.
heatingcontrol-config-instance-0(8).json
nach speichern:
heatingcontrol-config-instance-0(9).jsonconsole-export-2026-4-11_16-34-56.log
Die Räume sind zwar aus der config raus, aber in der VIS noch sichtbar.....
Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
Was konkret meinst du da, ich habe einen Blackout.
Danke
Bert
Was konkret meinst du da, ich habe einen Blackout.
Du hast die neue Version ja installiert, passt also.
Im log sehe ich nun auch das Problem. Es scheint ein Timing-Problem zwischen abholen der Liste der verfügbaren Räume aus dem System und dem Start der Datenmigration / Datenprüfung zu sein. Im Log sehe ich, dass cirka bei jedem zweiten Öffnen des admins die Liste der verfügbaren Räume leer ist. Manchmal ist die Liste aber auch gefüllt... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das lösen kann...
so sollte das log aussehen:
16:34:44.201 availableRooms for migration: enum.rooms.Garage, enum.rooms.keller_vorratsraum, enum.rooms.HWR, enum.rooms.workspace, enum.rooms.guest_bathroom, enum.rooms.LivingRoom, enum.rooms.heizungsraum_wäscheraum, enum.rooms.Bedroom, enum.rooms.Office, enum.rooms.jan, enum.rooms.flur_keller, enum.rooms.clara, enum.rooms.Garden, enum.rooms.bedroom, enum.rooms.Bathroom, enum.rooms.bathroom, enum.rooms.gästezimmer, enum.rooms.bathroom1, enum.rooms.Childrens_room_1, enum.rooms.windfang, enum.rooms.Kitchen, enum.rooms.Childrens_room_2, enum.rooms.Terrace, enum.rooms.keller_mit_eingangund so sieht es meist aus:
16:33:38.313 availableRooms for migration: -
@rene_hm wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
2026-04-12 15:27:03.100 - error: heatingcontrol.0 (951414) heating period not valid /wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
Du musst die vordefinierte Heizungsperiode ausschalten.
Leider habe ich der Anzeige im admin einen Fehler:
"Kaminmodus" hier bedeutet, "Vordefinierte Heizperiode verwenden"
Ich ändere das in der nächsten Version.
-
-
Könntest du in dem Zuge auch den Beginn und Ende der Heizperiode über die Datenpunkte editierbar machen?
Beim Abschalten der vordefinierten Heizungsperiode werden auch die Datenpunkte für Start und Ende nicht geleert.
Danke.
@Siggi0904 Habe dazu ein Ticket erstellt:
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/810
-
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
-
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
-
Hallo zusammen
Ich hab jetzt einige Beiträge weiter oben gelesen aber nichts zu meinem Thema gefunden oder ich war einfach Blind vor lauter bäumen.
Ich habe das Problem das ich einen Raum neu Anlegen musste und beim Fenster öffnen die Temperatur nur auf 20°C Abgesenkt wird.
Bei meinen anderen Räumen wird sie aber auf 15°C gesenkt.
Wo kann ich es für den neuen Raum Einstellen?Liebe Grüße Andre
-
Hallo zusammen
Ich hab jetzt einige Beiträge weiter oben gelesen aber nichts zu meinem Thema gefunden oder ich war einfach Blind vor lauter bäumen.
Ich habe das Problem das ich einen Raum neu Anlegen musste und beim Fenster öffnen die Temperatur nur auf 20°C Abgesenkt wird.
Bei meinen anderen Räumen wird sie aber auf 15°C gesenkt.
Wo kann ich es für den neuen Raum Einstellen?Liebe Grüße Andre
-
-
Kann man mit dem Heatingcontrol adapter auch eine Raumkühlung einstellen?
Meine WP kann auch kühlen und das hätte ich gerne mit den Heizkörpern genutzt. Die Heizkörper sind mit Lüftern ausgestattet um die Zirkulation in den Räumen zu verbessern.
Leider finde ich nirgends die Möglichkeit so etwas einzustellen. Problematisch dürfte das ja auch werden, wenn die Thermostate geöffnet werden müssen, obwohl die Temperatur im Raum höher ist als eingestellt, also eine Umkehr der Logik der Thermostate. -
Das umkehren der Thermostate dürfte das kleinste Problem sein.
Sind deine Heizungsrohre sicher komplett durchgängig isoliert ohne irgendwo eine offen Lücke zu haben?
Wenn du da plötzlich kaltes Wasser durchschickst bildet sich dort wo die Isolierung offen ist Kondenswasser und dann kommt recht schnell auch der Schimmel aus der Wand. -
Kann man mit dem Heatingcontrol adapter auch eine Raumkühlung einstellen?
Meine WP kann auch kühlen und das hätte ich gerne mit den Heizkörpern genutzt. Die Heizkörper sind mit Lüftern ausgestattet um die Zirkulation in den Räumen zu verbessern.
Leider finde ich nirgends die Möglichkeit so etwas einzustellen. Problematisch dürfte das ja auch werden, wenn die Thermostate geöffnet werden müssen, obwohl die Temperatur im Raum höher ist als eingestellt, also eine Umkehr der Logik der Thermostate. -
@Manolo
hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden, das einzustellen?Ich habe ebenfalls eine Wärmepumpe, die ich im Sommer zum Kühlen nutze, und wäre daher auch an einer passenden Einstellmöglichkeit interessiert. 😊
@Manolo
hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden, das einzustellen?Ich habe ebenfalls eine Wärmepumpe, die ich im Sommer zum Kühlen nutze, und wäre daher auch an einer passenden Einstellmöglichkeit interessiert. 😊
Hallo Arno,
eine Möglichkeit habe ich gefunden, läuft aber nur so Semi.
Ich habe für den Sommer ein Profil erstellt, bei dem jeder Raum auf die Maximaltemperatur eingestellt ist.
Mehr als 35°C geht da aber leider nicht.
Somit werden aber die Thermostate geöffnet und das kalte Heizungswasser kann durch laufen.
Da aber die Temperatur dann sinkt, würden die Thermostate nicht mehr schliessen. Deshalb braucht es eine externe Abfrage (Script) um die Wunschtemperatur im heatingcontrol adapter manuel zu ändern.
Soweit bin ich aktuell aber noch nicht. Habe die Funktion zum Kühlen wieder deaktiviert.Das mit dem Schimmel ist mir absolut bewusst, deshalb habe ich auch elektrische Luftentfeuchter im Haus verteilt. Eine Klimanalage würde das ja auch machen.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden