Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    883

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

InfluxDB schreiben nur Änderungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
143 Beiträge 5 Kommentatoren 274 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Laser

    @homoran "und den Rest übergehst du." War das jetzt eine Aufforderung zum Übergehen oder sollte ich noch etwas beschreiben?

    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    #82

    @Laser
    Die Frage ist: wer ausser du via script, schreibt noch in den DP?
    Konkret geht es um den rp2.0

    df6c3332-34ef-4c44-b6ee-ea27eeb27c80-image.png

    wer/was schreibt hier...
    und ergänzend: mit welchem skript schreibst du direkt in den alias?

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • L Online
      L Online
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #83

      @mickemup @homoran Das sehe ich mir jetzt genauer an. Möglicherweise ist da noch ein Fehler drin. Ich habe die ganze Steuerung total überarbeitet. Funktioniert aber. Nur der Zustand in der Datenbank nicht immer.
      Direkt in den Alias soll eigentlich kein Script schreiben.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Laser

        @mickemup @homoran Das sehe ich mir jetzt genauer an. Möglicherweise ist da noch ein Fehler drin. Ich habe die ganze Steuerung total überarbeitet. Funktioniert aber. Nur der Zustand in der Datenbank nicht immer.
        Direkt in den Alias soll eigentlich kein Script schreiben.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #84

        @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:

        Funktioniert aber

        eben nicht wie gewollt.
        Deswegen sollst du ja systematisch von Anfang bis Ende alles nochmal aufrollen.

        Ein ständiges (über)springen hilft da nur, noch mehr Verwirrung zu schaffen.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Online
          L Online
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #85

          @homoran ich gehe jetzt die Scripte noch mal genau durch. Teilweise habe ich Bezeichnungen geändert, um mehr Klarheit zu schaffen. Dabei Groß/Kleinschreibung mit Fehlermöglichkeit. Datenpunkte von Boolean in 1/ 0 Zahl geändert. Der Steuerungsteil ist eigentlich nichts kompliziertes.
          EDIT: in Arbeit (dauert) die Datenpunkte, die ich von "boolean" in "number" ändern wollte, habe ich gelöscht und neu angelegt. Das Umändern hat scheinbar nicht fehlerfrei geklappt.
          Die Flüchtigkeitsfehler behoben, jetzt muß ich warten, ob der Fehler wieder auftritt. Werde mich melden...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            schrieb am zuletzt editiert von
            #86

            Habe nun mal bei mir zum testen im Log nachgeschaut.
            Mit folgenden Szenario:
            Wert via Javascript steuern (Brighness von Shelly Lampe) im 2 Sekunden Abstand.
            Geloggt wurde der Shelly DP sowie ein Alias darauf.

            Setting Influx:

            image.png

            Verlaufsdaten:

            image.png

            Eigentlich sollte dein Datenpunkt (der verlinkte von deinem Alias sich ähnlich/gleich verhalten.)
            => Steuerbefehl vom Skript und kurz darauf das Feedback vom Adapter DP
            Wenn das bei dir nicht so ist, liegt evtl. bei rp2.0 Instanz ein Fehler.
            Oder aber deine Entprell- und Blockzeit verhinderte das loggen...

            Any News?

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • L Online
              L Online
              Laser
              schrieb zuletzt editiert von
              #87

              @mickemup ich habe jetzt auch entprell und blockzeit auf Null. "Nur Änderungen" angehakt. Bisher hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean" und umgekehrt. Habe alle Zwischenspeicherdatenpunkte als "nummer" neu angelegt. Vorher gelöscht. Die Warnungen kommen nicht mehr. Bisher habe ich auch noch keine Abnormalitäten. Das sind nun gleich 3 Änderungen. Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein. Ich beobachte weiter.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                schrieb zuletzt editiert von
                #88

                Wie sehen denn nun die Verlaufsdaten aus?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Laser

                  @mickemup ich habe jetzt auch entprell und blockzeit auf Null. "Nur Änderungen" angehakt. Bisher hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean" und umgekehrt. Habe alle Zwischenspeicherdatenpunkte als "nummer" neu angelegt. Vorher gelöscht. Die Warnungen kommen nicht mehr. Bisher habe ich auch noch keine Abnormalitäten. Das sind nun gleich 3 Änderungen. Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein. Ich beobachte weiter.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #89

                  @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:

                  hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean"

                  der exakte Wortlaut wäre hier sehr wichtig gewesen!

                  @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:

                  Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein

                  jetzt wahrscheinlich ja, leider!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Laser

                    @mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.

                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #90

                    @Laser
                    Habe mir das Skript mit deiner Aussage:
                    ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.

                    Nochmal angeschaut. Dein User DP ist ja ein boolean, hat also nur zwei Zustände
                    Das ginge eleganter mit nur einem Trigger auf Aenderung (ne) von deinem User DP (0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin)
                    Dann ist ja jede Auslösung entweder eine steigende Flanke (Dann ist der Wert TRUE oder sonst eine fallende Flanke)

                    Pseudo Code:
                    Trigger auf Aenderung:
                    Falls "True" => Code für steigende Flanke
                    Sonst => Code für fallende Flanke

                    on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) { 
                          setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                          setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                          setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                          console.log("Brenner schaltet Aus: ");
                     });    
                     
                     on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) { 
                          setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                          console.log("Brenner schaltet Ein: ");
                     });
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • L Online
                      L Online
                      Laser
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #91

                      @mickemup Mit ne habe ich auch zuerst getestet, mich dann für lt entschieden.

                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Laser

                        @mickemup Mit ne habe ich auch zuerst getestet, mich dann für lt entschieden.

                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #92

                        @Laser
                        Also dein Entscheid war zwei Trigger auf den gleichen DP zu setzen. Anstatt mit nur einem Trigger zu arbeiten?
                        Macht wahrscheinlich nicht die Welt aus, aber die "Effizienz"-Experten @paul53 denken wohl das ein Trigger effizienter/besser ist...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Online
                          L Online
                          Laser
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #93

                          Zuverlässigkeit war mir wichtiger als Effizienz.

                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Laser

                            Zuverlässigkeit war mir wichtiger als Effizienz.

                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #94

                            @Laser Es ändert genau 0 an der Zuverlässigkeit...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Online
                              L Online
                              Laser
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #95

                              Ja, aber so war ich offen für verschiedene Schreibhandlungen. Bei steigender und fallender Flanke. Für Irgendetwas muß man sich entscheiden.

                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Laser

                                Ja, aber so war ich offen für verschiedene Schreibhandlungen. Bei steigender und fallender Flanke. Für Irgendetwas muß man sich entscheiden.

                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                schrieb zuletzt editiert von mickemup
                                #96

                                @Laser Eben nicht...lies doch mal in Ruhe nochmals meinen Text.

                                Damit kannst du steigende und fallende Flanke unterscheiden.
                                Da ist nix mit entscheiden...

                                711d61df-85e5-4b6e-8b89-1ec068347b92-image.png

                                on({ id: '0_userdata.0.Dummy_Bool' /* Dummy Bool */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let oldValue = obj.oldState.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                                    // Code für steigende Flanke
                                  } else {
                                    // Code für fallende Flanke
                                  }
                                });
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Online
                                  L Online
                                  Laser
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #97

                                  Ich sehe mir das Morgen noch mal an. Ob es besser grht als mit der jetzigen Lösung.

                                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Laser

                                    Ich sehe mir das Morgen noch mal an. Ob es besser grht als mit der jetzigen Lösung.

                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #98

                                    @Laser Es "geht" nicht besser oder schlechter. Du "sparst" dir einfach einen Trigger

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #99

                                      Wie siehts nun mit den Verlaufsdaten aus? immer noch "Fehler"

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Laser
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #100

                                        @mickemup bisher kein Fehler. Werde abwarten. Zuletzt waren es nur 2 Fehler am Tag.

                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Laser

                                          @mickemup bisher kein Fehler. Werde abwarten. Zuletzt waren es nur 2 Fehler am Tag.

                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #101

                                          @Laser zeig doch trotzdem mal einen Verlauf.
                                          nur um zu sehen ob auf jedes ack false ein true duch den rp2.0 folgt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          740

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe