    • maxclaudi
      maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

      @nograx @Bernd1967
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

      Das muss unbedingt mal mit dem outputLimit ausprobiert werden...

      developer FireSon hat(te) angeblich Kontakt mit zendure.


      Auf Frage:

      Aber weißt du auch, ob sich das auf das Umschalten zwischen Modus 1 und 2 bezieht oder auf den jeweils eingestellten Lade- bzw. Entladewert?

      schrieb FireSon (übersetzt):

      Dies gilt für jeden eingestellten Lade- oder Entladewert, der in den Flash-Speicher geschrieben wird.

      öffentliche Quellen niederländisch: tweakers forum


      Bei Geräten vor 2025 muss man Glück haben.

      Geräte vor 2025 (geeignete Hardware und smartMode vorhanden) wird das Speichern ins RAM unterstützt.
      SolarFow800pro und SolarFlow 2400AC sind neue Geräte und haben smartMode (schreiben ins RAM per smartMode JSON möglich).

      Hyper 2000 ist kein 2025er Modell und soll die erforderliche Hardware für "smartMode" setzen über json nicht haben.
      Stattdessen soll der Hyper von Haus aus mit einer Smart-Mode-Option ausgestattet sein.
      Darum soll der Hyper in den Flash schreiben und falls ins RAM, dann soll das nicht selbst steuerbar sein.

      Achtung Vermutung:
      Smart-Mode-Option: Was damit beim Hyper gemeint ist, weiß ich nicht.
      Wenn das nicht per json steuerbar ist, ist meine Vermutung, dass der Hyper evtl. immer in den Flash speichert(?).
      Wie geschrieben, leicht zu testen:
      Stromlos machen und wenn Einstellungen weg: RAM
      Wenn Einstellungen weiter vorhanden: Flash.

      HUB2000 mit ACE1500 funktioniert.
      Bestätige, dass bei mir smartMode mit HUB2000 und angebundenen ACE1500 funktioniert.
      Was alles ins RAM geschrieben wird, kann ich nicht beurteilen.
      Hier wird es, was den acMode angeht, auch abhängig vom jeweiligen ACE1500 sein, der an den HUB angebunden ist.
      Ob und was der HUB2000 ohne ACE1500 kann, hängt dann wieder vom HUB2000 allein ab.
      Kann also auch sein, dass ein HUB1200 mit ACE1500 oder ein SolarFlow 1200 allein funktioniert.
      Das müsst Ihr selbst testen.

      Hoffe, dass auch niemand hier sauer auf mich ist.
      Kann nichts dafür und möchte keine wilden Gerüchte teilen und schon gar niemand ängstigen usw.
      Gebe nur weiter was ich an Infos zusammen bekomme (Foren, mails, Gespräche etc.) und (so gut es geht) selbst teste.

      zum Ende:
      Keine Panik, was kommt, das kommt sowieso. Beste daraus machen.
      Wer smartMode nicht setzen kann oder nicht unterstützt wird: nicht zu häufig den acMode schalten.
      Für die anderen Einstellungen, wie inputLimit und outputLimit ohne smartMode, fehlen mir die Ideen.

      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @maxclaudi last edited by

        @maxclaudi
        Ich hab mal zum Test beim Hyper ein outputLimit gesetzt.
        Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.
        Zusätzlich Adapter und MQTT Broker beendet.
        Danach Hyper wieder eingeschaltet und über Energiesteckdose beobachtet was passiert.
        Der outputLimit Wert wird genau wieder so eingestellt wie vor dem Ausfall.
        Keine gute Nachricht...... 😞

        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Bernd1967 last edited by

          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.

          Also erstmal würde ich sagen tief durchatmen. 🙂 Ich glaube hier wird gerade zu viel Panik verbreitet.

          1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast. Denn da kann es auch sein das das Betriebssystem beim herunterfahren noch mal in den Flash schreibt.

          2. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).

          H Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • L
            lesiflo Most Active last edited by

            @nograx Moin, ich habe mal die Spannungsüberwachung aktiviert und heute hat einer der beiden Hyper nicht mehr entladen obwohl der SOC bei 15% lag (>10%). Ab welcher Spannung wird die Ausgangsleistung auf 0 gesetzt? Die 3 Akku's hatten um die 46,6 V

            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @lesiflo last edited by

              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              @nograx Moin, ich habe mal die Spannungsüberwachung aktiviert und heute hat einer der beiden Hyper nicht mehr entladen obwohl der SOC bei 15% lag (>10%). Ab welcher Spannung wird die Ausgangsleistung auf 0 gesetzt? Die 3 Akku's hatten um die 46,6 V

              Wenn sie unter 46,1V fällt. Wenn die Leistung dann auf 0 geht steigt sie Spannung meist wieder leicht an. Könnte also hinkommen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • H
                Hofmann IOBRF @nograx last edited by Hofmann IOBRF

                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                1. Kann ich mir immer noch beim besten Willen nicht vorstellen das der Hyper jede Änderung in den Flash schreibt. Denn wie gesagt die Cloud macht im CT Modus oder Smarten Abgleichmodus exakt das selbe. Passt jedes mal das outputLimit an wenn das Smart Meter mehr oder weniger Leistung anfordert. Da würde Zendure innerhalb kürzester Zeit ne Menge Elektroschrott produzieren (auf das sie 10 Jahre Garantie geben!).

                Warum sollte das nicht so sein?
                Wenn der Hyper 2000 mit dem Zendure eigenen Smart-Modus läuft, ist das Speichern im Flash ja nicht notwendig, da er ja bei einem Neustart sofort wieder neue Werte vom SmartMeter (z.B. Shelly EM) bekommt.

                Im 'Normalen Modus' ist ein Speichern in den Flash aber sinnvoll, um nach einem Neustart wieder den aktuell eingestellten Wert zu setzen.
                Leider ist für den eigenen lokalen Smart-Modus per Skript der 'Normale Modus' zum setzen der Ausgangsleistung notwendig.

                Solange Zendure für den Hyper 2000 keinen Flash Ein/Aus Flag wie das smartMode Flag bei SolarFlow800 oder SolarFlow 2400AC, zur Verfügung stellt, ist mir das zu heiß. Auch wenn die 10 Jahre Garantie geben, habe ich keine Lust auf eine aufwändige Garantieabwicklung mit Zendure.

                Vielleicht hat Zendure ja eine Einsicht mit den SmartHome Usern, die ein wenig mehr aus ihrem Balkonkraftwerk herausholen wollen und stellen in Zukunft mal eine richtige Lokale Anbindung zur Verfügung.

                nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nograx
                  nograx Developer @Hofmann IOBRF last edited by

                  @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  Solange Zendure für den Hyper 2000 keinen Flash Ein/Aus Flag wie das smartMode Flag bei SolarFlow800 oder SolarFlow 2400AC, zur Verfügung stellt, ist mir das zu heiß. Auch wenn die 10 Jahre Garantie geben, habe ich keine Lust auf eine aufwändige Garantieabwicklung mit Zendure.

                  Ich habe mir mal heute ein wenig die Foren Posts durchgelesen die @maxclaudi reingestellt hat und geschaut wie das mit der Home Assistant gelöst wird. Ich in soweit das man das über die Automationen steuern kann. Brauche ein paar Tage dann stelle ich das mal als Testversion ein. Sieht aber soweit ganz gut aus.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @nograx last edited by

                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.

                    1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast.....

                    Ausgeschaltet mit wifi Steckdose.
                    Dein Adapter und MQTT Broker hatte ich beendet um zu vermeiden das der Hyper sich die letzten Werte dort abholt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nograx
                      nograx Developer last edited by

                      Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.

                      Wäre super wenn das mal jmd. testen könnte, speziell mit Geräten die ich hier nicht im Einsatz habe. Mit dem Hub 2000 scheint das schon mal zu laufen.

                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.

                        setDeviceAutomationLimit?

                        Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
                        Ist mir unklar, bevor ich installiere.

                        Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
                        Angenommen -80: dann?
                        Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
                        Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?

                        verstehe ich nicht.
                        Könntest bitte etwas mehr erklären.

                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nograx
                          nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx

                          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.

                          setDeviceAutomationLimit?

                          Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
                          Ist mir unklar, bevor ich installiere.

                          Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
                          Angenommen -80: dann?
                          Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
                          Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?

                          verstehe ich nicht.
                          Könntest bitte etwas mehr erklären.

                          Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.

                          Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…

                          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maxclaudi
                            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

                            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                            Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.

                            Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…

                            installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).

                            Vor Start der Instanz:
                            HUB2000 mit ACE1500
                            Broker Lokal
                            Kein Script aktiv
                            acMode: 2
                            autoModel: 0
                            outputLimit: 60W

                            Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
                            outputLimit bleibt bei 60.

                            noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:

                            f0807d0b-37ef-4f22-b98d-4b1ec2071a38-image.png

                            Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.

                            Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.


                            edit 1:
                            dauerte etwas und dann:
                            Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.

                            Hoymiles bestätigt das:
                            cb40fb72-2c2e-4fbc-be5f-128921c6f8a2-image.png


                            edit 2:
                            nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.

                            Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
                            und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.

                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nograx
                              nograx Developer @maxclaudi last edited by

                              @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.

                              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maxclaudi
                                maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

                                @nograx
                                keine App 🙂
                                Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.

                                Man bleibt also immer in autoModel: 8?

                                In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
                                acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?

                                nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nograx
                                  nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx

                                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
                                  acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?

                                  100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt 🙂 damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.

                                  maxclaudi Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

                                    @nograx
                                    smartMode bleibt aber erhalten?
                                    Zumindest als readable.
                                    Beim Adapter mein ich.

                                    Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.


                                    jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏

                                    Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
                                    Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.

                                    Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
                                    ODER
                                    man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
                                    Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
                                    Wer das möchte.
                                    und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.

                                    Soweit so gut, richtig?
                                    Und bleibt das so?

                                    Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
                                    Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.

                                    jetzt muss ich aber wirklich weg.


                                    PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
                                    setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
                                    Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
                                    Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Daniel 8 last edited by Daniel 8

                                      Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.

                                      In Iobroker:
                                      Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
                                      Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.

                                      In der App:
                                      Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.

                                      Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @nograx last edited by

                                        @nograx
                                        Test "setDeviceAutomationLimit"
                                        2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT

                                        Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                                        "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.

                                        Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                                        Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                                        Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.

                                        Irgendeine Idee ?

                                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nograx
                                          nograx Developer @Bernd1967 last edited by

                                          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                          @nograx
                                          Test "setDeviceAutomationLimit"
                                          2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT

                                          Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                                          "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.

                                          Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                                          Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                                          Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.

                                          Irgendeine Idee ?

                                          Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.

                                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967

                                            @nograx
                                            Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W

                                            Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                                            {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                                            ","timestamp":1752871924}

                                            18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                                            Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                                            {"messageId":700067,"deviceId":"
                                            ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}

                                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            526
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1515
                                            374106
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo