Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST
-
@samson71 Danke für die schnelle Rückmeldung
Der Adapter ist HM-RPC
Die Anbindung an sich muss ja irgendwie bestehen, da ich ein anderes Skript über den Wandschalter ausführen kann.
Hier ist das Protokoll
2025-07-09 09:53:38.993 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0.5] FLOAT 2025-07-09 09:53:38.995 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device 2025-07-09 09:54:25.371 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0] FLOAT 2025-07-09 09:54:25.372 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
-
@whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
Invalid device
naja, dann stimmt ja doch was nicht.
Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
-
Wie kann ich das verifizieren? Auf dem Screenshot oben sieht man ja den Adapter, ich als Laie interpretiere es so, dass der Ordner 1 für Kanal:1 steht?
Der Fehler tritt ja auf bei der Änderung von Level direkt im Objektbaum
-
Lesen ist scheinbar nicht so einfach
Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom
@samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
genauen Aktor
und wo sind
@samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
die Adaptereinstellungen (Screenshots)
-
@homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.
@whoodini
Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum? -
@samson71
Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FMNein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt
-
@whoodini
Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht. -
-
@whoodini sagte: Hier die Screenshots
Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt. -
@paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
-
@whoodini
Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.EDIT
Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen. -
@whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.
"000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
"OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic. -
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.
setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?
-
@whoodini
"Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen. -
@whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe?
nein!
zeigen!
-
hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
-
@whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt
Mit der falschen Instanz!!
Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein. -
@whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
nein!
das ist schon bei rpc.0HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen
-
-
@whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
aber auch nach einem Neustart der Instanzen sind die Geräte doppelt vorhanden
Vorher gelöscht?
@samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.