      whoodini @Samson71 last edited by

      @samson71 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍

      Der Adapter ist HM-RPC

      Die Anbindung an sich muss ja irgendwie bestehen, da ich ein anderes Skript über den Wandschalter ausführen kann.

      Hier ist das Protokoll

      2025-07-09 09:53:38.993  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0.5] FLOAT
      2025-07-09 09:53:38.995  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
      2025-07-09 09:54:25.371  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0] FLOAT
      2025-07-09 09:54:25.372  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
      
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @whoodini last edited by Homoran

        @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

        Invalid device

        naja, dann stimmt ja doch was nicht.

        Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?

        W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • W
          whoodini @Homoran last edited by

          @homoran

          Wie kann ich das verifizieren? Auf dem Screenshot oben sieht man ja den Adapter, ich als Laie interpretiere es so, dass der Ordner 1 für Kanal:1 steht?

          Der Fehler tritt ja auf bei der Änderung von Level direkt im Objektbaum

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by

            @whoodini

            Lesen ist scheinbar nicht so einfach 😉

            Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom

            @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

            genauen Aktor

            und wo sind

            @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

            die Adaptereinstellungen (Screenshots)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71

              @homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

              Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?

              Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.

              @whoodini
              Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum?

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                whoodini @Samson71 last edited by

                @samson71
                Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM

                Nein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt

                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by

                  @whoodini
                  Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht.

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    whoodini @Samson71 last edited by

                    @samson71 Sorry , vielen Dank für deine Hilfe und Geduld 👍

                    Hier die Screenshots

                    Adapter Einstellungen.png Adapter Einstellungen2.png CCU Firewall.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @whoodini last edited by paul53

                      @whoodini sagte: Hier die Screenshots

                      Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
                      Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt.

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        whoodini @paul53 last edited by

                        @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?

                        Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by Samson71

                          @whoodini
                          Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.

                          EDIT
                          Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @whoodini last edited by paul53

                            @whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?

                            Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.

                            "000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
                            "OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic.

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              whoodini @paul53 last edited by

                              @paul53 @Samson71

                              Vielen Dank für eure Hilfe 👍 👍 👍

                              Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.

                              setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
                              

                              Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?

                              Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by

                                @whoodini
                                "Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @whoodini last edited by

                                  @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

                                  Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe?

                                  nein!

                                  zeigen!

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    whoodini @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    hm-rpc0.png

                                    hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
                                    hm-rpc1.png

                                    Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
                                    Rega Einstellungen.png

                                    paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @whoodini last edited by paul53

                                      @whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt

                                      Mit der falschen Instanz!!
                                      Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @whoodini last edited by

                                        @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

                                        hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)

                                        nein!
                                        das ist schon bei rpc.0

                                        HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          whoodini @Homoran last edited by whoodini

                                          @homoran @paul53

                                          Ich habe nun in den Rega Einstellungen HM-IP auf hm-rpc.0 gesetzt (vorher 1) , aber auch nach einem Neustart der Instanzen sind die Geräte doppelt vorhanden

                                          Rega Einstellungen1.png
                                          Rega Einstellungen2.png

                                          Kann ich hier die Ordner 0 und 1 einmal löschen und dann werden die Geräte neu eingelesen?
                                          hm-rpc.png

                                          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by

                                            @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

                                            aber auch nach einem Neustart der Instanzen sind die Geräte doppelt vorhanden

                                            Vorher gelöscht?

                                            @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:

                                            Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            826
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            24
                                            369
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo