      warp735 last edited by

      @flotec79
      Haben die beiden unterschiedliche ID´s im Bus? Reicht eine Instanz. Damit kannst mehrere ID´s auslesen

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        flotec79 @warp735 last edited by

        @warp735

        Welche beiden meinst Du? Deye Master und Slave?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @flotec79 last edited by

          @flotec79
          Ja klar... jeder Teilnehmer im Bus muss seine eigene eindeutige ID haben. Nicht stumpf auf 1 lassen und hoffen das geht.
          Ich vermute bei dir gibts Kollisionen, weil die gleiche ID die gleichen Register abfrägt.

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            flotec79 @warp735 last edited by flotec79

            @warp735

            Deye Master und Slave kommunizieren ja miteinander. Die haben unterschiedliche ID´s.
            Der Lan auf RS485 Converter kommuniziert mit den beiden Deyes über RS485 (Getrennte Verkabelung). Hier werden 2 Ports vom Converter verwendet. Einmal Port 502 und Port 504. Angeschlossen am Deye Master und Slave Modebus Buchsen.
            Da sollte es keine Kollisionen geben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Metalholic last edited by

              Hallo!

              Ich habe eine Frage bezüglich des Waveshare Adapters.
              Mein Bruder besitzt ebenfalls zwei Deye 12k im Master Slave Betrieb.
              Ich habe jetzt einen Waveshare RS485 am Master via Y Kabel wie oben beschrieben an den BMS des Masters dazugehängt.
              Muss ich den zweiten (Slave) ebenfalls an den Adapter hängen oder benötigt man noch einen zusätzlichen?
              Muss dann auch der jetzige Master in den Slave Betrieb versetzt werden?
              Habe den derzeitigen Master aktuell so belassen und versuche davon mal Werte abzurufen, was teilweise auch funktioniert.

              Ziel wäre es, die Batterien zu laden, wenn der Tarif "billig" ist.

              Danke für eure Hilfe, blick da gerade leider nicht ganz durch.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Metalholic last edited by

                @metalholic sagte in DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen:

                Ich habe jetzt einen Waveshare RS485 am Master via Y Kabel

                Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Metalholic @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Danke für deine Antwort!

                  Wie sieht dann eine korrekte Verkabelung aus?
                  Deye Master zum Ethernet Converter und von dem dann weiter zum Speicher?
                  Muss der Slave WR auch noch eingebunden werden über das Kabel?
                  Da vom WR ja ein RJ45 Kabel weg geht, stellt sich für mich auch noch die Frage, ob die restlichen Adern benötigt werden - oder handelt es sich hier um ein reines BUS Kabel?

                  Sorry für die vielen Fragen - ich komme aus der Loxone Ecke mit nem Viessmann WR, der war auch ne Spielerei bis er so halbwegs im System war.
                  Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Metalholic last edited by

                    @metalholic sagte in DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen:

                    Wie sieht dann eine korrekte Verkabelung aus?

                    wie oben im Bild gezeigt.
                    immer nur in Reihe, kein Abzweig.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ak68 last edited by ak68

                      Ich "kämpfe" ebenfalls mit der DIREKTEN Abfrage meines SUN-12K per Modbus
                      SW 2005-1151-1807
                      -> Advanced Function: Slave Modbus SN 01, 9600, Anschluss am Deye-Modbus-Ausgang (nicht BMS !)
                      Die Verbindung über den RS232-LAN-Logger funkt schon fröhlich nach China 🙂

                      Verbindung wohl o.K.:

                      14dcb540-a0dc-4c83-8841-1f9257dbc576-image.png

                      fc6d9147-596f-4531-a37c-2a1b8e25ed4b-image.png

                      71ea86a5-084e-45cd-a654-bb6962d13e6b-image.png

                      jedoch werden keine Daten von IOB (Modbus Adapter) empfangen:

                      WAS mache ich falsch ?????? 😞 😞

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Hagiman2000 last edited by

                        Eine Frage in die Runde, kann der SUN-12K nicht irgendwie per Wifi oder zur Not auch die Daten aus der Deye Cloud mit einem Adapter genutzt werden?
                        Im Garten habe ich zwei Hoymiles Inverter und die ließen sich ohne Probleme via MQTT einbinden. Beim Deye obwohl er teurer, umfangreicher und 6 RJ-45 Anschlüsse hat, gestalltet sich alles etwas schwerer.

                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Hagiman2000 last edited by

                          @hagiman2000 was genau gestaltet sich denn Schwierig?

                          Der wird doch von etlichen Leuten problemlos per Modbus ausgelesen und auch gesteuert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by

                            @hagiman2000 was willst du denn jetzt?
                            Modbus oder Adapter?
                            https://forum.iobroker.net/post/1278786

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            730
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            12
                            27
                            17871
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo