NEWS
Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
-
@diginix Ja hab ich alles versucht.
-
@lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.
Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht. -
@lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
Internetmodul eine Vaillant VR 940f
Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht.
-
@Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA.
-
Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht
-
@pompon Was geht nicht ?
-
Sorry, geht doch
-
Ich habe Homeassitant in IOB installiert.
Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker? -
Diese hier zum setzen:
hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"} -
Und für Warmwasser?
-
@pompon
ist
hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperaturesoll
hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json -
hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
So?
{"operationMode": "off"}
Danke für dein Gedult -
@pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
Ist kein json, sondern String
Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost" -
Danke
-
Hat geklappt. Vielen Dank
-
@pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
tombox2020@gmail.com -
Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.356 error {"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"} vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.355 error AxiosError: Request failed with status code 400 vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.355 error Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
-
@skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
-
ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
-
Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.