NEWS
Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
- 
					
					
					
					
 Bist du mit " MyVaillant" App angemeldet? 
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @pompon Ja 
- 
					
					
					
					
 @diginix Ja hab ich alles versucht. 
- 
					
					
					
					
 @lesiflo Wahrscheinlich liegt es tatsächlich multiMATIC vs. sensoCOMFORT. Der Adapter heißt zwar "..multimatic-senso..", suggeriert also mit beiden zu können. Auf github steht leider nicht explizit welche Hardware funktioniert bzw. welche nicht. https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant. 
 Verbunden ist der Adapter bei euch ja demnach auch korrekt, nur die Steuerung funktioniert eben nicht.
- 
					
					
					
					
 @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant: Internetmodul eine Vaillant VR 940f Mein Internetmodul ist auch eine Vaillant VR 940f . Geht auch nicht. 
- 
					
					
					
					
 @Diginix Liegt wohl dann wirklich an der unterschiedlichen Hardware. Bleibt dann aktuell nur der Umweg über HA. 
- 
					
					
					
					
 Über Homeassistant habe ich gerade probiert. Geht auch nicht  
- 
					
					
					
					
 @pompon Was geht nicht ? 
- 
					
					
					
					
 Sorry, geht doch  
- 
					
					
					
					
 Ich habe Homeassitant in IOB installiert. 
 Wo finde ich die Variable für Confort Temperatur in Iobroker?
- 
					
					
					
					
 Diese hier zum setzen: 
 hass.0.entities.climate.xxx_zone_yyy_circuit_0_climate.set_temperature als json {"temperature": "20"}
- 
					
					
					
					
 Und für Warmwasser? 
- 
					
					
					
					
 @pompon 
 ist
 hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.current_temperaturesoll 
 hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.set_temperature auch json
- 
					
					
					
					
 hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode 
 So?
 {"operationMode": "off"}
 Danke für dein Gedult
- 
					
					
					
					
 @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell 
 Ist kein json, sondern String
 Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
- 
					
					
					
					
  Danke Danke
- 
					
					
					
					
 Hat geklappt. Vielen Dank 
- 
					
					
					
					
 @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst 
 tombox2020@gmail.com
- 
					
					
					
					
 Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.356 error {"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"} vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.355 error AxiosError: Request failed with status code 400 vaillant.0 2025-03-31 10:50:09.355 error Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
 
		
	 
		
	