  5. E Auto mit PV Überschuss laden

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    509

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

E Auto mit PV Überschuss laden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
65 Beiträge 15 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.

    L Offline
    L Offline
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #22

    Hallo zusammen,
    kleiner Tipp von mir hier. Schaut euch mal openWB an. Die SW übernimmt die komplette Steuerung inkl. PV von sich aus. Hier mal mein Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/32
    Falls ihr einen Go-eCharger mit der Version V3 habt übernimmt dieser auch die Umschaltung 1/3-Phasig. Ansonsten könnt ihr es so wie ich machen mit zwei Schützen, einen Shelly 2.5 und Blockly-Scripten.
    Oder alternativ EVCC: https://evcc.io/. Ist aber in der Konfiguration etwas umständlich.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JoergH

      @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

      Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A

      wobei die 1A-Stufen bei einphasigem Laden IMHO schon als "stufenlos" gelten können, zumal auch das Auto nur in 1A-Schritten steuern kann

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S slkschlumpf

        Hallo zusammen,

        ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.
        An der Ladesäule überbrücke ich mit einem Zwave Switch den Schlüsselschalter zur Freigabe.

        Das Script geht auch soweit.

        Ich möchte aber nur die Ladung starten wenn ich auch daheim bin.

        Über Tado kann ich athome true oder false als Objekt auswerten.

        Ich bekomme die Abfrage nicht in das script das es funktionert.

        Kann mir einer bitte helfen.

        Das kleiner als 22.00 Uhr ist enthalten da ich auf jeden Fall mit einem anderen Script die Wallbox um 22.00 Uhr auf ein schalte.

        Bildschirmfoto 2020-02-29 um 15.19.02.png

        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <block type="on" id="xSv?o0Quj3QxMdQ#nSfK" x="113" y="88">
            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung</field>
            <field name="CONDITION">ne</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="?LbPE0MW.lb?!i@Kh=lJ">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id=".?2CA:mE!:Tot^=~7uT@" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="n@=!+6dI=IvKcz6nc3`{">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="Vh#8E~BZ7_X;Loi9WM7R">
                            <field name="ATTR">state.val</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="egfwYZk@?pjWMXjNJzO}">
                            <field name="NUM">1700</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="$WRP2DT6BQ1-T-@#^hjl">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="I+kg+(VjvRDCSrc9q^XC">
                            <field name="ATTR">state.val</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="((LDb%UYAeuUGwN!ak6A">
                            <field name="NUM">4000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="8]#C%qGggS80Uu4*2*8`">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="5/jMNeUpY8K|EWj:U80{">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="Xx](MDeV;TPI}me6IP6s">
                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung</field>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="#Xd;+rhm5r)0rG9i~A0A">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="g_cdk_:f#tHgqbQra]EJ" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="time_compare_ex" id="[R1QP8z),a`0_@,twCcD">
                            <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">&lt;</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="xep7}L9Q[3FWs#kZE.-2">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="qT`1b)7]wdC4bS{}h@Tr">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="-)V97G@IV48Ot:`^9yII">
                                <field name="ATTR">state.val</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="1LC,fIsQ[_m1.Cb#tz|K">
                                <field name="NUM">800</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="5(~-Jnzj6BSzBa%j/f_.">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1</field>
                        <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                        <field name="DELAY_MS">20</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="rSY20AJ(KstD%GfMD`vT">
                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        
        B Offline
        B Offline
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von Samson71
        #24

        @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:

        ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.

        Hallo zusammen,
        ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
        Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
        Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
        Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.

        Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.

        Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

        Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • B balu67

          @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:

          ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.

          Hallo zusammen,
          ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
          Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
          Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
          Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.

          Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.

          Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

          Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

          Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Samson71

            @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

            Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

            Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.

            B Offline
            B Offline
            balu67
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:

            Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose

            Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
            Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁

            J Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:

              Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose

              Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
              Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #27

              @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
              Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B balu67

                @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose

                Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
                Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage

                Die meinte ich auch nicht. Mit

                @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,

                war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.

                Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                J B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Samson71S Samson71

                  @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                  Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage

                  Die meinte ich auch nicht. Mit

                  @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                  Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,

                  war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.

                  Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                  @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                  Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage

                  Die meinte ich auch nicht. Mit

                  @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                  Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,

                  war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.

                  Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.

                  Ich würde einfach einen go-e charger an die Starkstromsteckdose hängen (gibt es mit CEE Stecker) und ins WLAN einbinden (so habe ich es bei mir auch gemacht ;-))

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B balu67

                    @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                    ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.

                    Hallo zusammen,
                    ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
                    Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
                    Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
                    Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.

                    Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.

                    Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

                    L Offline
                    L Offline
                    lesiflo
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @balu67

                    Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
                    haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.

                      Mir fehlt die Info womit du laden willst.
                      Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.

                      Sieh dir mal den go-e Charger an.
                      Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JoergH

                        @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
                        Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.

                        B Offline
                        B Offline
                        balu67
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                        @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
                        Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.

                        ok, vielen Dank für deine Info's

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Samson71S Samson71

                          @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                          Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage

                          Die meinte ich auch nicht. Mit

                          @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                          Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,

                          war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.

                          Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                          Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.

                          ok, danke dir, hab ich verstanden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L lesiflo

                            @balu67

                            Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
                            haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von balu67
                            #34

                            @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                            wir haben selber (noch) einen ID4

                            was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.

                              Mir fehlt die Info womit du laden willst.
                              Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.

                              Sieh dir mal den go-e Charger an.
                              Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                              Sieh dir mal den go-e Charger an.
                              Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.

                              jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
                              Denke die 11kw - Variante reicht.
                              In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                Sieh dir mal den go-e Charger an.
                                Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.

                                jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
                                Denke die 11kw - Variante reicht.
                                In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #36

                                @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.

                                die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben

                                @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                an 230 oder 400V anklemmen

                                @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                Da gibt es viele verschiedene Modelle.

                                nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.

                                @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                Denke die 11kw - Variante reicht.

                                auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                A J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                  Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.

                                  die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben

                                  @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                  an 230 oder 400V anklemmen

                                  @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                  Da gibt es viele verschiedene Modelle.

                                  nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.

                                  @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                  Denke die 11kw - Variante reicht.

                                  auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.

                                  A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  Hallo zusammen.
                                  Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                  22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.

                                  Gruß
                                  ag

                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ag

                                    Hallo zusammen.
                                    Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                    22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.

                                    Gruß
                                    ag

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    @ag richtig!

                                    ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was

                                    Screenshot_20231129-160557_Firefox.jpg

                                    die kann 16A dauer

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.

                                      die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben

                                      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      an 230 oder 400V anklemmen

                                      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      Da gibt es viele verschiedene Modelle.

                                      nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.

                                      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      Denke die 11kw - Variante reicht.

                                      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.

                                      22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ag

                                        Hallo zusammen.
                                        Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                        22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.

                                        Gruß
                                        ag

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                        Hallo zusammen.
                                        Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                        22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.

                                        Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...

                                        Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.

                                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                          Hallo zusammen.
                                          Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                          22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.

                                          Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...

                                          Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                          #41

                                          @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                          ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.

                                          Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. :angry:
                                          Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          601

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe