  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Analoge Regelung Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

    Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @haus-automatisierung
    Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.

    Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

      Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

      Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      #19

      @haus-automatisierung

      Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

      96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

      ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
      Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
      Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

      Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
      Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

      Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CephalopodC Cephalopod

        @haus-automatisierung

        Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

        96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

        ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
        Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
        Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

        Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
        Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

        Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #20

        @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

        fürs erste

        • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
        • was ist und benötigt actual value?
        • was ist und liefert outputValue?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

          fürs erste

          • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
          • was ist und benötigt actual value?
          • was ist und liefert outputValue?
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @homoran

          Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
          d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

          "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
          https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

          Das funktioniert alles bestens.
          Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

            fürs erste

            • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
            • was ist und benötigt actual value?
            • was ist und liefert outputValue?
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            #22

            Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:

            915ca4a1-0fee-4669-9bbd-77364dc7c0fc-image.png

            Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.

            Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
            Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%

            Das funktioniert jetzt auf einmal.
            Zwar recht grob aber immerhin.

            ??????

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @homoran

              Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
              d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

              "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
              https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

              Das funktioniert alles bestens.
              Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

              liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

              und das macht er auch, oder

              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

              Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

              nur 0 oder 100?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                und das macht er auch, oder

                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                nur 0 oder 100?

                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                #24

                @homoran
                Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.

                Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                  #25

                  Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                  Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                  EDIT:
                  JAAAAA, das war wohl das Problem.
                  Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                  Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                  So funktioniert es:

                  88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                  @haus-automatisierung
                  Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                    Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                    EDIT:
                    JAAAAA, das war wohl das Problem.
                    Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                    Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                    So funktioniert es:

                    88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                    @haus-automatisierung
                    Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                    CephalopodC Offline
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    #26

                    So sollte die Regelung jetzt funktionieren:

                    11bf1010-3d62-489b-ab64-9456f2bee79a-image.png

                    Jetzt warte ich nur noch auf Sonne :sunglasses:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChristianMC Offline
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @cephalopod
                      Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                      Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                      a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ChristianMC ChristianM

                        @cephalopod
                        Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                        Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                        a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                        @cephalopod
                        Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                        Ich werde es sehen.
                        Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                        Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                        Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                        Es gibt doch einen fertigen:

                        https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                        ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CephalopodC Cephalopod

                          @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                          @cephalopod
                          Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                          Ich werde es sehen.
                          Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                          Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                          Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                          Es gibt doch einen fertigen:

                          https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                          ChristianMC Offline
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @cephalopod
                          den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                          Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChristianMC ChristianM

                            @cephalopod
                            den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                            Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                            #30

                            @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                            Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                            Ja, das habe ich bereits gemacht.
                            Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                            0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                            Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                            Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                            Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                            CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • CephalopodC Cephalopod

                              @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                              Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                              Ja, das habe ich bereits gemacht.
                              Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                              0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                              Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                              Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                              Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              Dank etwas Sonne heute zum ersten Mal unter realen Bedingungen die Überschussregelung arbeiten sehen:

                              dfb036f2-6daf-4ae1-bfb5-934ddb69b84b-image.png

                              Die rechte Skala zeigt die Leistung des Heizstabes an.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                #32

                                Ich kann den Einsatz vom PID-Adapter wärmstens empfehlen und helfe gerne bei der Einbindung in Blockly und überhaupt bei der Konzeptionierung des Regelkreises. Ich habe bei mir 2 Regler mit jeweils einem unterlagerten Begrenzunsregler laufen: Zuluftfeuchte der Lüftung, Laderegler für das E-Auto.

                                Meine Netzeinspeisung regel ich (wenn nicht das E-Auto lädt) auf 0 kW über einen 0-10V ansteuerbaren Thyristorsteller mit 6 kW Heizstab. Gut, der hat bei dem Wetter gar nix zu tun, aber im Sommer funktioniert das hervorragend. Der Regler läuft allerdings in einer S7 weil ich darüber auch den Leistungsschütz ansteuere, ich hätte aber keine Bedenken, das über z.B. einen ESP32 o.ä. mit dem PID-Adapter zu machen. Thermischer/ elektrischer Schutz muss natürlich vorhanden sein.

                                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • CephalopodC Cephalopod

                                  @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                  Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                  Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                  Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                  0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                  Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                  Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                  Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                  #33

                                  Der Vollständigkeit halber.

                                  Dieses Heizstab ist es geworden und der Aufbau funktioniert inzwischen bestens:

                                  https://www.amazon.de/dp/B0BVVHMDH5

                                  Das ist die aktuell funktionierende Version des Skriptes:

                                  501c43a2-5d3d-4721-a8e3-a19b4dcb6046-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  803

                                  Online

                                  32.4k

                                  Benutzer

                                  81.6k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe