  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Analoge Regelung Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

    und das macht er auch, oder

    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

    nur 0 oder 100?

    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    #24

    @homoran
    Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
    Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.

    Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      #25

      Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
      Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

      EDIT:
      JAAAAA, das war wohl das Problem.
      Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
      Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

      So funktioniert es:

      88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

      @haus-automatisierung
      Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CephalopodC Cephalopod

        Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
        Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

        EDIT:
        JAAAAA, das war wohl das Problem.
        Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
        Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

        So funktioniert es:

        88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

        @haus-automatisierung
        Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        #26

        So sollte die Regelung jetzt funktionieren:

        11bf1010-3d62-489b-ab64-9456f2bee79a-image.png

        Jetzt warte ich nur noch auf Sonne :sunglasses:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChristianMC Offline
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @cephalopod
          Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

          Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
          a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChristianMC ChristianM

            @cephalopod
            Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

            Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
            a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von
            #28

            @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

            @cephalopod
            Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

            Ich werde es sehen.
            Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

            Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

            Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

            Es gibt doch einen fertigen:

            https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

            ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

              @cephalopod
              Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

              Ich werde es sehen.
              Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

              Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

              Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

              Es gibt doch einen fertigen:

              https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

              ChristianMC Offline
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              schrieb am zuletzt editiert von
              #29

              @cephalopod
              den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
              Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ChristianMC ChristianM

                @cephalopod
                den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                #30

                @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                Ja, das habe ich bereits gemacht.
                Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • CephalopodC Cephalopod

                  @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                  Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                  Ja, das habe ich bereits gemacht.
                  Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                  0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                  Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                  Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                  Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #31

                  Dank etwas Sonne heute zum ersten Mal unter realen Bedingungen die Überschussregelung arbeiten sehen:

                  dfb036f2-6daf-4ae1-bfb5-934ddb69b84b-image.png

                  Die rechte Skala zeigt die Leistung des Heizstabes an.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                    #32

                    Ich kann den Einsatz vom PID-Adapter wärmstens empfehlen und helfe gerne bei der Einbindung in Blockly und überhaupt bei der Konzeptionierung des Regelkreises. Ich habe bei mir 2 Regler mit jeweils einem unterlagerten Begrenzunsregler laufen: Zuluftfeuchte der Lüftung, Laderegler für das E-Auto.

                    Meine Netzeinspeisung regel ich (wenn nicht das E-Auto lädt) auf 0 kW über einen 0-10V ansteuerbaren Thyristorsteller mit 6 kW Heizstab. Gut, der hat bei dem Wetter gar nix zu tun, aber im Sommer funktioniert das hervorragend. Der Regler läuft allerdings in einer S7 weil ich darüber auch den Leistungsschütz ansteuere, ich hätte aber keine Bedenken, das über z.B. einen ESP32 o.ä. mit dem PID-Adapter zu machen. Thermischer/ elektrischer Schutz muss natürlich vorhanden sein.

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CephalopodC Cephalopod

                      @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                      Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                      Ja, das habe ich bereits gemacht.
                      Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                      0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                      Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                      Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                      Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                      #33

                      Der Vollständigkeit halber.

                      Dieses Heizstab ist es geworden und der Aufbau funktioniert inzwischen bestens:

                      https://www.amazon.de/dp/B0BVVHMDH5

                      Das ist die aktuell funktionierende Version des Skriptes:

                      501c43a2-5d3d-4721-a8e3-a19b4dcb6046-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      840

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.6k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe