  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Analoge Regelung Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

    @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

    Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

    Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @haus-automatisierung
    OK, Version 8.5.1 ist installiert.
    Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

    Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

    Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CephalopodC Cephalopod

      @haus-automatisierung
      OK, Version 8.5.1 ist installiert.
      Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

      Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

      Thomas MaulT Offline
      Thomas MaulT Offline
      Thomas Maul
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @cephalopod

      Hi,

      ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

      Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
      GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

      Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

      LG

      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas MaulT Thomas Maul

        @cephalopod

        Hi,

        ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

        Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
        GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

        Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

        LG

        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @thomas-maul

        Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
        Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
        Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.

        Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

          Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

          Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

          Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          #15

          @haus-automatisierung

          Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.

          ea887fe1-8aeb-402e-b52b-a44b84889bcd-image.png

          Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
          Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
          Das ist mein Setpoint
          Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
          Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
          Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden

          Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. :+1:

          Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
          Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. :-1:

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

            @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

            Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

            Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

            Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @haus-automatisierung

            Mal ein ganz anderer Ansatz.
            Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
            Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
            Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

            haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @haus-automatisierung

              Mal ein ganz anderer Ansatz.
              Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
              Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
              Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

              haus-automatisierungH Offline
              haus-automatisierungH Offline
              haus-automatisierung
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

              Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

              Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

              🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
              🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
              📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

              CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @haus-automatisierung
                Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.

                Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                  Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                  Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                  #19

                  @haus-automatisierung

                  Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                  96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                  ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                  Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                  Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                  Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                  Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                  Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    @haus-automatisierung

                    Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                    96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                    ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                    Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                    Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                    Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                    Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                    Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #20

                    @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                    fürs erste

                    • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                    • was ist und benötigt actual value?
                    • was ist und liefert outputValue?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                      fürs erste

                      • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                      • was ist und benötigt actual value?
                      • was ist und liefert outputValue?
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @homoran

                      Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                      d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                      "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                      https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                      Das funktioniert alles bestens.
                      Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                        fürs erste

                        • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                        • was ist und benötigt actual value?
                        • was ist und liefert outputValue?
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                        #22

                        Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:

                        915ca4a1-0fee-4669-9bbd-77364dc7c0fc-image.png

                        Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.

                        Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                        Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%

                        Das funktioniert jetzt auf einmal.
                        Zwar recht grob aber immerhin.

                        ??????

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CephalopodC Cephalopod

                          @homoran

                          Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                          d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                          "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                          https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                          Das funktioniert alles bestens.
                          Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                          liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                          und das macht er auch, oder

                          @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                          Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                          nur 0 oder 100?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                            liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                            und das macht er auch, oder

                            @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                            Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                            nur 0 oder 100?

                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                            #24

                            @homoran
                            Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                            Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.

                            Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                              #25

                              Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                              Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                              EDIT:
                              JAAAAA, das war wohl das Problem.
                              Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                              Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                              So funktioniert es:

                              88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                              @haus-automatisierung
                              Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CephalopodC Cephalopod

                                Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                                Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                                EDIT:
                                JAAAAA, das war wohl das Problem.
                                Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                                Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                                So funktioniert es:

                                88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                                @haus-automatisierung
                                Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                #26

                                So sollte die Regelung jetzt funktionieren:

                                11bf1010-3d62-489b-ab64-9456f2bee79a-image.png

                                Jetzt warte ich nur noch auf Sonne :sunglasses:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChristianMC Offline
                                  ChristianMC Offline
                                  ChristianM
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @cephalopod
                                  Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                                  Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                                  a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChristianMC ChristianM

                                    @cephalopod
                                    Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                                    Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                                    a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                    @cephalopod
                                    Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                                    Ich werde es sehen.
                                    Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                                    Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                                    Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                                    Es gibt doch einen fertigen:

                                    https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                    ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CephalopodC Cephalopod

                                      @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                      @cephalopod
                                      Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                                      Ich werde es sehen.
                                      Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                                      Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                                      Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                                      Es gibt doch einen fertigen:

                                      https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianM
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @cephalopod
                                      den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                                      Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChristianMC ChristianM

                                        @cephalopod
                                        den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                                        Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                        #30

                                        @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                        Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                        Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                        Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                        0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                        Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                        Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                        Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                        CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • CephalopodC Cephalopod

                                          @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                          Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                          Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                          Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                          0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                          Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                          Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                          Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          Dank etwas Sonne heute zum ersten Mal unter realen Bedingungen die Überschussregelung arbeiten sehen:

                                          dfb036f2-6daf-4ae1-bfb5-934ddb69b84b-image.png

                                          Die rechte Skala zeigt die Leistung des Heizstabes an.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe