  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Analoge Regelung Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM MartinP

    @cephalopod Bei dem Stellglied für die Heizstabregelung muss darauf geachtet werden, dass man keine Schwingungspaketsteuerung verwendet...
    Deren unstetigen Verbrauch bügeln die Zähler nicht glatt ...

    Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

    https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

    EN-50470-3-konforme Zweirichtungszähler messen jedoch die tatsächlichen Energieflüsse – und das in sehr kurzen Intervallen. Dadurch werden auch die kleinen Schwankungen im Energieverbrauch und in der Einspeisung erfasst, was dazu führt, dass der Zähler die Werte vermeintlich falsch anzeigt.

    Unter dem Strich ist es den Experten zufolge durch die Einspeiseoptimierung per Warmwasserspeicher also nicht möglich, die angestrebte Erhöhung des Eigenverbrauchs beziehungsweise Senkung der Einspeisemenge zu erreichen, ohne Netzbezug oder Einspeisungen zu registrieren. Schuld haben allerdings nicht die EN-50470-3-konformen Zweirichtungszähler, sondern die Art der Steuerung des Heizelements.

    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    #5

    @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

    Danke für die Info.

    Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.

    https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CephalopodC Cephalopod

      @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:

      Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...

      Danke für die Info.

      Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.

      https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...

        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.

        Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.

        Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT :thumbsup:

        Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
        Die Leistung wird auch angezeigt:

        c73cb03b-1a6c-4c5b-8117-d318e3459fb4-image.png

        335e7a64-b49b-4e24-8460-5e1b9fffe60d-image.png

        Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.

        Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.

        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CephalopodC Cephalopod

          Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.

          Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.

          Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT :thumbsup:

          Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
          Die Leistung wird auch angezeigt:

          c73cb03b-1a6c-4c5b-8117-d318e3459fb4-image.png

          335e7a64-b49b-4e24-8460-5e1b9fffe60d-image.png

          Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.

          Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.

          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierung
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?

          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

            @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?

            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @haus-automatisierung
            Wie bekomme ich sie denn installiert?
            Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @haus-automatisierung
              Wie bekomme ich sie denn installiert?
              Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

              Wie bekomme ich sie denn installiert?

              Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • Samson71S Samson71

                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                Wie bekomme ich sie denn installiert?

                Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                2
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                  Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                  Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                  Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @haus-automatisierung
                  OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                  Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

                  Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

                  Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    @haus-automatisierung
                    OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                    Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.

                    Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.

                    Thomas MaulT Online
                    Thomas MaulT Online
                    Thomas Maul
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @cephalopod

                    Hi,

                    ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

                    Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                    GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

                    Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

                    LG

                    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Thomas MaulT Thomas Maul

                      @cephalopod

                      Hi,

                      ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.

                      Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                      GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.

                      Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)

                      LG

                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @thomas-maul

                      Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
                      Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
                      Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.

                      Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                        Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                        Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                        Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                        #15

                        @haus-automatisierung

                        Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.

                        ea887fe1-8aeb-402e-b52b-a44b84889bcd-image.png

                        Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
                        Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
                        Das ist mein Setpoint
                        Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
                        Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
                        Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden

                        Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. :+1:

                        Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
                        Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. :-1:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                          @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                          Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

                          Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

                          Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @haus-automatisierung

                          Mal ein ganz anderer Ansatz.
                          Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                          Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                          Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

                          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CephalopodC Cephalopod

                            @haus-automatisierung

                            Mal ein ganz anderer Ansatz.
                            Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                            Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                            Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

                            haus-automatisierungH Online
                            haus-automatisierungH Online
                            haus-automatisierung
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                            Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                            Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                            CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                              Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                              Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @haus-automatisierung
                              Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.

                              Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

                                Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                #19

                                @haus-automatisierung

                                Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                                96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                                ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                                Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                                Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • CephalopodC Cephalopod

                                  @haus-automatisierung

                                  Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

                                  96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

                                  ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                  Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                  Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

                                  Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                  Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

                                  Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #20

                                  @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                  fürs erste

                                  • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                  • was ist und benötigt actual value?
                                  • was ist und liefert outputValue?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                    fürs erste

                                    • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                    • was ist und benötigt actual value?
                                    • was ist und liefert outputValue?
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @homoran

                                    Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                                    d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                                    "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                                    https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                    Das funktioniert alles bestens.
                                    Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                                      fürs erste

                                      • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                      • was ist und benötigt actual value?
                                      • was ist und liefert outputValue?
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                      #22

                                      Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:

                                      915ca4a1-0fee-4669-9bbd-77364dc7c0fc-image.png

                                      Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.

                                      Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                      Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%

                                      Das funktioniert jetzt auf einmal.
                                      Zwar recht grob aber immerhin.

                                      ??????

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CephalopodC Cephalopod

                                        @homoran

                                        Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                                        d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                                        "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                                        https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                        Das funktioniert alles bestens.
                                        Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                        liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                                        und das macht er auch, oder

                                        @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                        Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                                        nur 0 oder 100?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                          liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                                          und das macht er auch, oder

                                          @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                          Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                                          nur 0 oder 100?

                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                          #24

                                          @homoran
                                          Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                                          Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.

                                          Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          845

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe