Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.1k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Schneider
    schrieb am zuletzt editiert von
    #769
    2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
    2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
    2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
    2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
    2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
    2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
    2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
    2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
    2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
    2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
    2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
    2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
    ... GEKÜRZT
    {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
    2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
    2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
    2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
    2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
    2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
    2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
    2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
    2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
    2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
    2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
    2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
    2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
    2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
    2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
    2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
    2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
    2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
    2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
    2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
    2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
    2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G gmt94

      @schneider

      Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?

      S Offline
      S Offline
      Schneider
      schrieb am zuletzt editiert von
      #770

      @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Schneider

        @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

        G Offline
        G Offline
        gmt94
        schrieb am zuletzt editiert von
        #771

        @schneider

        Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.

        Screenshot_20241213_202229_Chrome.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Schneider
          schrieb am zuletzt editiert von
          #772

          Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

          Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
          "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Schneider
            schrieb am zuletzt editiert von Schneider
            #773

            Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

            und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
            3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

            2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
            2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
            2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
            2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
            2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
            2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
            2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
            2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
            2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
            2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
            2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
            2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
            2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
            2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
            2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
            2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
            2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
            2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
            2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
            2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
            2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
            2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
            2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
            2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
            2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
            2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
            2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
            2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
            2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
            2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
            2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
            
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Schneider

              Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

              Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
              "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #774

              Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

              Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

              Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Schneider

                Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                
                B Offline
                B Offline
                berlinerbolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #775

                @schneider

                Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Schneider
                  schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                  #776

                  Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                  Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

                  Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                  2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

                  Ergänzend:

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                  5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                  5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                  5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B berlinerbolle

                    Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                    Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                    Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                    G Online
                    G Online
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                    #777

                    @berlinerbolle
                    Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

                    Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

                    Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Schneider
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #778

                      Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                      Und die Batterie geht auch nicht.
                      cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                      467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Schneider
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #779

                        Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                        Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                        478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Schneider

                          Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                          Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                          478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #780

                          @schneider

                          Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                          Aber top dass es jetzt läuft!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Schneider

                            Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                            Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                            478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #781

                            @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                            und daher kam der FC132

                            daher auch meine Nachfrage
                            @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            EDIT:
                            Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                            Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                            Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                            Dann Stück für Stück erweitern.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              luxusl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #782

                              Hallo zusammen,

                              ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                              Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                              Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                              1.JPG 2.JPG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                DRUROB
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #783

                                Hallo!

                                Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                VG!

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DRUROB

                                  Hallo!

                                  Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                  Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                  Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                  Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                  Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                  VG!

                                  W Online
                                  W Online
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #784

                                  @drurob

                                  Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                  Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                  Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                  Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                  https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                  Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W wolfi913

                                    @drurob

                                    Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                    Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                    Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                    Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                    https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                    Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #785

                                    @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DRUROB
                                      schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                      #786

                                      Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                                      Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                                      Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                                      Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                                      Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                                      Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                                      Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                                      EDIT:
                                      wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                                      https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DRUROB

                                        Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                                        Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                                        Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                                        Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                                        Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                                        Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                                        Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                                        EDIT:
                                        wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                                        https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        McBeath
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #787

                                        @DRUROB
                                        Mein Input Register vom SH8 RT

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                        5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                        5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                        5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        
                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M McBeath

                                          @DRUROB
                                          Mein Input Register vom SH8 RT

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                          5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                          5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                          5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                          5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                          5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                          5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                          12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                          13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                          13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                          
                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DRUROB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #788

                                          @mcbeath Hi! Danke dir aber das sind die Register die ich ja schon hatte.
                                          Neu ist ja die Variante mit dem Auslesen der DTSU Werte und der Batterie.
                                          Kannst ja mal den Link in meinem Post folgen, vielleicht ist das ja was für dich

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          751

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe