  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Schneider

    Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr
    c13de487-ad73-4bdb-a51b-c0978d609dc8-grafik.png

    c037154c-2b1c-4ecb-bce1-44919358488f-grafik.png

    G Offline
    G Offline
    gmt94
    schrieb am zuletzt editiert von
    #766

    @schneider

    Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Schneider

      Protokolle:
      74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

      Objekte:
      8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #767

      @schneider
      Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G GombersIOB

        @schneider
        Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #768

        @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @schneider
        Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

        Das Thema hatten wir gerade erst
        https://forum.iobroker.net/post/1221502

        Deswegen warte ich auch noch auf das debug-log von @schneider

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Schneider
          schrieb am zuletzt editiert von
          #769
          2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
          2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
          2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
          2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
          2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
          2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
          2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
          2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
          2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
          2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
          2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
          2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
          ... GEKÜRZT
          {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
          2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
          2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
          2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
          2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
          2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
          2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
          2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
          2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
          2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
          2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
          2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
          2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
          2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
          2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
          2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
          2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
          2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
          2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
          2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
          2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
          2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
          2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G gmt94

            @schneider

            Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?

            S Offline
            S Offline
            Schneider
            schrieb am zuletzt editiert von
            #770

            @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Schneider

              @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

              G Offline
              G Offline
              gmt94
              schrieb am zuletzt editiert von
              #771

              @schneider

              Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.

              Screenshot_20241213_202229_Chrome.jpg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Schneider
                schrieb am zuletzt editiert von
                #772

                Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

                Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
                "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Schneider
                  schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                  #773

                  Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                  und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                  3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                  2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                  2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                  2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                  2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                  2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                  2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                  2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                  2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                  2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                  2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                  2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                  2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                  2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                  2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                  2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                  2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                  2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                  2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                  2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                  2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                  2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                  2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                  2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                  2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                  2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                  2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                  2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                  2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                  2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                  2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                  2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                  
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schneider

                    Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

                    Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
                    "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #774

                    Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                    Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                    Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Schneider

                      Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                      und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                      3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                      2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                      2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      
                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #775

                      @schneider

                      Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Schneider
                        schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                        #776

                        Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                        Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

                        Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                        2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

                        Ergänzend:

                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                        5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                        5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                        5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berlinerbolle

                          Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                          Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                          Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                          #777

                          @berlinerbolle
                          Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

                          Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

                          Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Schneider
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #778

                            Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                            Und die Batterie geht auch nicht.
                            cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                            467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Schneider
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #779

                              Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                              Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                              478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S Schneider

                                Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                                Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                                478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #780

                                @schneider

                                Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                                Aber top dass es jetzt läuft!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Schneider

                                  Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                                  Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                                  478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #781

                                  @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                                  und daher kam der FC132

                                  daher auch meine Nachfrage
                                  @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  EDIT:
                                  Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                                  Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                                  Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                                  Dann Stück für Stück erweitern.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    luxusl
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #782

                                    Hallo zusammen,

                                    ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                                    Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                                    Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                                    1.JPG 2.JPG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DRUROB
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #783

                                      Hallo!

                                      Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                      Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                      Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                      Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                      Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                      VG!

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DRUROB

                                        Hallo!

                                        Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                        Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                        Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                        Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                        Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                        VG!

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #784

                                        @drurob

                                        Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                        Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                        Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                        Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                        https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                        Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W wolfi913

                                          @drurob

                                          Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                          Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                          Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                          Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                          https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                          Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DRUROB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #785

                                          @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          893

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe