    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      berlinerbolle @Schneider last edited by berlinerbolle

      @schneider

      Und nimm zur Sicherheit erstmal die Zeilen mit DeviceID 200 (das ist die für den Akku mit den entsprechenden Modbus Registern) ganz raus. Die DeviceID des Akkus MUSS nicht 200 sein (kann man zum Beispiel über das WinetS nachschauen), falls du überhaupt einen hast? Bin gerade am Handy und kann nicht zu deinem ersten Post schauen, welchen Wechselrichter und/oder Akku du hast.

      Ältere Firmware Versionen führen den Akku auch gar nicht separat auf, das könnte auch eine Ursache sein auch falls du einen Akku hast.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        gmt94 @Schneider last edited by

        @schneider

        Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          GombersIOB @Schneider last edited by

          @schneider
          Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @GombersIOB last edited by

            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @schneider
            Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

            Das Thema hatten wir gerade erst
            https://forum.iobroker.net/post/1221502

            Deswegen warte ich auch noch auf das debug-log von @schneider

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schneider last edited by

              2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
              2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
              2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
              2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
              2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
              2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
              2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
              2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
              2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
              2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
              2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
              2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
              ... GEKÜRZT
              {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
              2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
              2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
              2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
              2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
              2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
              2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
              2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
              2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
              2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
              2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
              2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
              2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
              2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
              2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
              2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
              2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
              2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
              2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
              2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
              2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
              2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Schneider @gmt94 last edited by

                @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  gmt94 @Schneider last edited by

                  @schneider

                  Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.

                  Screenshot_20241213_202229_Chrome.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Schneider last edited by

                    Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

                    Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
                    "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schneider last edited by Schneider

                      Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                      und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                      3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                      2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                      2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                      2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                      2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                      2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                      2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                      
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berlinerbolle @Schneider last edited by

                        Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                        Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                        Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berlinerbolle @Schneider last edited by

                          @schneider

                          Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schneider last edited by Schneider

                            Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                            Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

                            Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                            2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

                            Ergänzend:

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                            5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                            5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                            5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              GombersIOB @berlinerbolle last edited by GombersIOB

                              @berlinerbolle
                              Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

                              Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

                              Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Schneider last edited by

                                Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                                Und die Batterie geht auch nicht.
                                cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                                467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Schneider last edited by

                                  Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                                  Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                                  478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    berlinerbolle @Schneider last edited by

                                    @schneider

                                    Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                                    Aber top dass es jetzt läuft!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Schneider last edited by Homoran

                                      @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                                      und daher kam der FC132

                                      daher auch meine Nachfrage
                                      @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      EDIT:
                                      Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                                      Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                                      Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                                      Dann Stück für Stück erweitern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        luxusl last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                                        Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                                        Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                                        1.JPG 2.JPG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DRUROB last edited by

                                          Hallo!

                                          Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                          Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                          Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                          Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                          Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                          VG!

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            wolfi913 @DRUROB last edited by

                                            @drurob

                                            Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                            Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                            Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                            Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                            https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                            Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                            Bluppy created this issue in evcc-io/evcc

                                            closed Sungrow SH15 Batterie Ladung wird nicht erkannt. #18270

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            512
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k