Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @GombersIOB last edited by

      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @schneider
      Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

      Das Thema hatten wir gerade erst
      https://forum.iobroker.net/post/1221502

      Deswegen warte ich auch noch auf das debug-log von @schneider

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Schneider last edited by

        2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
        2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
        2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
        2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
        2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
        2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
        2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
        2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
        ... GEKÜRZT
        {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
        2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
        2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
        2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
        2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
        2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
        2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
        2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
        2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
        2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
        2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
        2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
        2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
        2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
        2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
        2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
        2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
        2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
        2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Schneider @gmt94 last edited by

          @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            gmt94 @Schneider last edited by

            @schneider

            Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.

            Screenshot_20241213_202229_Chrome.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schneider last edited by

              Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

              Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
              "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Schneider last edited by Schneider

                Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berlinerbolle @Schneider last edited by

                  Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                  Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                  Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berlinerbolle @Schneider last edited by

                    @schneider

                    Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schneider last edited by Schneider

                      Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                      Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

                      Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                      2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

                      Ergänzend:

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                      5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                      5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                      5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GombersIOB @berlinerbolle last edited by GombersIOB

                        @berlinerbolle
                        Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

                        Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

                        Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Schneider last edited by

                          Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                          Und die Batterie geht auch nicht.
                          cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                          467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schneider last edited by

                            Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                            Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                            478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berlinerbolle @Schneider last edited by

                              @schneider

                              Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                              Aber top dass es jetzt läuft!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Schneider last edited by Homoran

                                @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                                und daher kam der FC132

                                daher auch meine Nachfrage
                                @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                EDIT:
                                Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                                Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                                Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                                Dann Stück für Stück erweitern.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  luxusl last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                                  Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                                  Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                                  1.JPG 2.JPG

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DRUROB last edited by

                                    Hallo!

                                    Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                    Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                    Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                    Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                    Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                    VG!

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wolfi913 @DRUROB last edited by

                                      @drurob

                                      Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                      Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                      Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                      Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                      https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                      Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                      Bluppy created this issue in evcc-io/evcc

                                      closed Sungrow SH15 Batterie Ladung wird nicht erkannt. #18270

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        DRUROB @wolfi913 last edited by

                                        @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DRUROB last edited by DRUROB

                                          Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                                          Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                                          Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                                          Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                                          Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                                          Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                                          Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                                          EDIT:
                                          wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                                          https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            McBeath @DRUROB last edited by

                                            @DRUROB
                                            Mein Input Register vom SH8 RT

                                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                            4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                            5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                            5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                            5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                            5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                            5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                            5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                            12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                            13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                            13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                            13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                            13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                            13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                            13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                            
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            868
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            259124
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo