  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Schneider

    Protokolle:
    74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

    Objekte:
    8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #767

    @schneider
    Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G GombersIOB

      @schneider
      Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #768

      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @schneider
      Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.

      Das Thema hatten wir gerade erst
      https://forum.iobroker.net/post/1221502

      Deswegen warte ich auch noch auf das debug-log von @schneider

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        Schneider
        schrieb am zuletzt editiert von
        #769
        2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
        2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
        2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
        2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
        2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
        2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
        2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
        2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
        2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
        ... GEKÜRZT
        {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
        2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
        2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
        2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
        2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
        2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
        2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
        2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
        2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
        2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
        2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
        2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
        2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
        2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
        2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
        2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
        2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
        2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
        2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
        2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
        2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G gmt94

          @schneider

          Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?

          S Offline
          S Offline
          Schneider
          schrieb am zuletzt editiert von
          #770

          @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Schneider

            @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen

            G Offline
            G Offline
            gmt94
            schrieb am zuletzt editiert von
            #771

            @schneider

            Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.

            Screenshot_20241213_202229_Chrome.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Schneider
              schrieb am zuletzt editiert von
              #772

              Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

              Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
              "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Schneider
                schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                #773

                Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Schneider

                  Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png

                  Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
                  "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #774

                  Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                  Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                  Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schneider

                    Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

                    und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                    3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

                    2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                    2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                    2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                    2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                    2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                    2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                    2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                    2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                    2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                    2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                    2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                    2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                    2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                    2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                    2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                    2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                    2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                    2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                    2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                    2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                    2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                    2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                    2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                    2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                    2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                    2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                    2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                    2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                    2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                    2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                    2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                    
                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #775

                    @schneider

                    Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Schneider
                      schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                      #776

                      Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                      Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

                      Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                      2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

                      Ergänzend:

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                      5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                      5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                      5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

                        Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

                        Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                        #777

                        @berlinerbolle
                        Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

                        Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

                        Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Schneider
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #778

                          Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                          Und die Batterie geht auch nicht.
                          cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                          467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Schneider
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #779

                            Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                            Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                            478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • S Schneider

                              Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                              Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                              478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #780

                              @schneider

                              Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                              Aber top dass es jetzt läuft!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Schneider

                                Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                                Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                                478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #781

                                @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                                und daher kam der FC132

                                daher auch meine Nachfrage
                                @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                EDIT:
                                Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                                Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                                Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                                Dann Stück für Stück erweitern.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  luxusl
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #782

                                  Hallo zusammen,

                                  ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                                  Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                                  Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                                  1.JPG 2.JPG

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #783

                                    Hallo!

                                    Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                    Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                    Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                    Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                    Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                    VG!

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DRUROB

                                      Hallo!

                                      Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                                      Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                                      Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                                      Oder hat sich das irgendwie geändert?
                                      Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                      VG!

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolfi913
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #784

                                      @drurob

                                      Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                      Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                      Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                      Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                      https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                      Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W wolfi913

                                        @drurob

                                        Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                                        Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                                        Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                                        Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                                        https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                                        Möglicherweise hilft das ja weiter.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DRUROB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #785

                                        @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          DRUROB
                                          schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                          #786

                                          Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                                          Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                                          Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                                          Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                                          Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                                          Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                                          Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                                          EDIT:
                                          wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                                          https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          757

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe