  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.2k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GombersIOB

    @savek
    Ok, verstehe. Ich habe keine Probleme, auf keinem der beiden Ports. Aber es hat etwas gedauert, bis es funktionierte. Und eine echte Erklärung für die Probleme gab es nie.

    S Offline
    S Offline
    Savek
    schrieb am zuletzt editiert von
    #741

    @gombersiob anscheinend sind die Probleme mit dem WiNET-S besser geworden; MPPT3 lässt sich aber wohl noch immer nur über Umwege auslesen.
    Darüber hinaus kann man mit dem Modbus-Adapter aber auch noch Daten des angeschlossenen Akkus (interne Spannungen etc) über SOC hinaus auslesen, siehe https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant/blob/main/modbus_sungrow.yaml und https://github.com/c0ldtech/sungrow/tree/main

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Savek

      @gombersiob anscheinend sind die Probleme mit dem WiNET-S besser geworden; MPPT3 lässt sich aber wohl noch immer nur über Umwege auslesen.
      Darüber hinaus kann man mit dem Modbus-Adapter aber auch noch Daten des angeschlossenen Akkus (interne Spannungen etc) über SOC hinaus auslesen, siehe https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant/blob/main/modbus_sungrow.yaml und https://github.com/c0ldtech/sungrow/tree/main

      B Offline
      B Offline
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #742

      @savek

      Nur eine kurze Anmerkung von mir als Eigentümer eines der zitierten github Repositories: Die Datenpunkte die ich dort gesammelt habe, sind ausnahmslos auch ohne extra Modbus Hardware Adapter über Modbus TCP am SH10RT über den LAN Port des Wechselrichters auslesbar - auch die Werte des Sungrow Stromzählers am Netzanschlusspunkt.

      Wenn man allerdings Wert darauf legt, die Werte zuverlässig im Sekundentakt zu bekommen, ist ein Hardwareadapter sicher die bessere Wahl. Ich frage über Modbus TCP ohne Probleme alle drei Sekunden ab.

      Habe aber auch schon mit dem Gedanken eines extra Modbus (Hardware) Adapters gespielt in der Hoffnung, die Werte schneller (nicht unbedingt öfter) zu bekommen, da über Modbus TCP schon ein ziemlicher Zeitversatz in einigen Werten drin ist. Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

      S G 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • B berlinerbolle

        @savek

        Nur eine kurze Anmerkung von mir als Eigentümer eines der zitierten github Repositories: Die Datenpunkte die ich dort gesammelt habe, sind ausnahmslos auch ohne extra Modbus Hardware Adapter über Modbus TCP am SH10RT über den LAN Port des Wechselrichters auslesbar - auch die Werte des Sungrow Stromzählers am Netzanschlusspunkt.

        Wenn man allerdings Wert darauf legt, die Werte zuverlässig im Sekundentakt zu bekommen, ist ein Hardwareadapter sicher die bessere Wahl. Ich frage über Modbus TCP ohne Probleme alle drei Sekunden ab.

        Habe aber auch schon mit dem Gedanken eines extra Modbus (Hardware) Adapters gespielt in der Hoffnung, die Werte schneller (nicht unbedingt öfter) zu bekommen, da über Modbus TCP schon ein ziemlicher Zeitversatz in einigen Werten drin ist. Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

        S Offline
        S Offline
        Savek
        schrieb am zuletzt editiert von
        #743

        @berlinerbolle der SH10RT hat ja auch einen extra LAN-Port für Modbus; Also WiNET-S + Extra LAN; Der SH15/20T hat diesen extra LAN-Port eben gerade nicht. Die einzige RJ45/Ethernet-Möglichkeit ist über den WiNET-S. Da ist ein 30€ Adapter am COM2 wie oben beschrieben jetzt auch kein Beinbruch. Habe aber selber nicht versucht über WiNET-S dran zu gehen sondern einfach direkt den Adapter verbaut.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • S Savek

          @berlinerbolle der SH10RT hat ja auch einen extra LAN-Port für Modbus; Also WiNET-S + Extra LAN; Der SH15/20T hat diesen extra LAN-Port eben gerade nicht. Die einzige RJ45/Ethernet-Möglichkeit ist über den WiNET-S. Da ist ein 30€ Adapter am COM2 wie oben beschrieben jetzt auch kein Beinbruch. Habe aber selber nicht versucht über WiNET-S dran zu gehen sondern einfach direkt den Adapter verbaut.

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #744

          @savek

          Ja, ich weiß. Ich wollte nur klarstellen, dass die genannten Register durchaus alle per Software ohne einen Hardwareadapter auszulesen sind - aus den letzten Beiträgen hätte jemand Neues den Eindruck gewinnen können, dass dies nur mit zusätzlicher Hardware geht. Also alles gut.

          Auch wenn es ohne extra Adapter geht, hat der Adapter durchaus trotzdem Vorteile. Potentiell kürzeres Abfrageintervall und eventuell schnellere Datenlieferung (das muss ich bei Gelegenheit aber selbst noch austesten).

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berlinerbolle

            @savek

            Nur eine kurze Anmerkung von mir als Eigentümer eines der zitierten github Repositories: Die Datenpunkte die ich dort gesammelt habe, sind ausnahmslos auch ohne extra Modbus Hardware Adapter über Modbus TCP am SH10RT über den LAN Port des Wechselrichters auslesbar - auch die Werte des Sungrow Stromzählers am Netzanschlusspunkt.

            Wenn man allerdings Wert darauf legt, die Werte zuverlässig im Sekundentakt zu bekommen, ist ein Hardwareadapter sicher die bessere Wahl. Ich frage über Modbus TCP ohne Probleme alle drei Sekunden ab.

            Habe aber auch schon mit dem Gedanken eines extra Modbus (Hardware) Adapters gespielt in der Hoffnung, die Werte schneller (nicht unbedingt öfter) zu bekommen, da über Modbus TCP schon ein ziemlicher Zeitversatz in einigen Werten drin ist. Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

            G Online
            G Online
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #745

            @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

            Delays im Sekundenbereich? Das verstehe ich nicht wirklich. Die Ladezeiten sind doch auch im Stundenbereich. Welche Probleme kann denn ein verzögerter Ladestart oder Ladeende machen?

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GombersIOB

              @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

              Delays im Sekundenbereich? Das verstehe ich nicht wirklich. Die Ladezeiten sind doch auch im Stundenbereich. Welche Probleme kann denn ein verzögerter Ladestart oder Ladeende machen?

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #746

              @gombersiob

              Zum Beispiel ist das dann ein Problem, wenn man die Wallbox mit den Daten der Zähler füttert, damit die weiß wieviel PV Überschuss vorhanden ist. Die Berechnung des Überschusses macht sie aber (anhand der Zählerdaten des Netzanschlusses, des PV Speichers und ihres eigenen Verbauchs) selbst. Nun ist der Verbrauch der Wallbox in Echtzeit vorhanden, die Zählerdaten des Netzanschlusses und PV Speichers hinken aber ein paar Sekunden hinterher (da sie vom Sungrow WR über Modbus TCP kommen). Das führt zu einem falschen Wert des errechneten PV Überschusses wenn die Wallbox beginnt zu laden (Da Netzanschluss und PV Speicher Werte die zusätzliche Last noch nicht widerspiegeln) und damit zur Auswahl der falschen Ladeleistung und ständigem hin- und herpendeln zwischen zu hoher und zu niedriger Leistung.

              Dadurch wiederum wird unnötig der PV Speicher zum Laden des Fahrzeugs genutzt, oder Strom aus dem Netz bezogen, bzw. unnötig eingespeist. Oder sogar die falsche Ladebedingung ausgewählt. Ich habe eine cFos Wallbox, die kann da allerhand - wenn aber die Zählerdaten nicht stimmen bzw. mit zu großer Verzögerung vorliegen, greift die Ladelogik nicht richtig und Überschussladen funktioniert nicht so gut wie es sollte/könnte.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #747

                Moin,
                kann sich jemand erklären, warum mein Datenpunkt aus dem WR heute Nacht um 2:00 auf 0 gesprungen ist?
                Gab es da einen Überlauf?

                81c686c4-8c66-44c8-aa7a-337622a9ad78-image.png

                Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
                Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?
                1662c1e6-640e-4474-ab93-cfb759699ce7-image.png

                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400

                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A aleks-83

                  Moin,
                  kann sich jemand erklären, warum mein Datenpunkt aus dem WR heute Nacht um 2:00 auf 0 gesprungen ist?
                  Gab es da einen Überlauf?

                  81c686c4-8c66-44c8-aa7a-337622a9ad78-image.png

                  Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
                  Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?
                  1662c1e6-640e-4474-ab93-cfb759699ce7-image.png

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                  #748

                  @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
                  Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?

                  Dem Datenpunkt sollte das Schnuppe sein.
                  Wie ist denn der Wert im Modbus-Register definiert?
                  Sieht verdächtig nach UINT 16 aus. Da wäre dann ein Überlauf normal.

                  393ebabe-5c1b-450d-9383-382a1446ca3c-image.png

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
                    Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?

                    Dem Datenpunkt sollte das Schnuppe sein.
                    Wie ist denn der Wert im Modbus-Register definiert?
                    Sieht verdächtig nach UINT 16 aus. Da wäre dann ein Überlauf normal.

                    393ebabe-5c1b-450d-9383-382a1446ca3c-image.png

                    A Offline
                    A Offline
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #749

                    @codierknecht
                    Danke für den Hinweis.
                    Es war als 16bit konfiguriert. Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

                    Habs auf 32 bit Endian Word Swap umgestellt. Funktioniert! :smile:

                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400

                    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A aleks-83

                      @codierknecht
                      Danke für den Hinweis.
                      Es war als 16bit konfiguriert. Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

                      Habs auf 32 bit Endian Word Swap umgestellt. Funktioniert! :smile:

                      CodierknechtC Offline
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #750

                      @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

                      Bei der Einstellung der Register besser die offizielle Dokumentation des Herstellers beachten.
                      Einträge im Forum können falsch oder veraltet sein.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Schneider
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #751

                        Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                        Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                        Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                        G B 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Schneider

                          Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                          Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                          Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                          G Offline
                          G Offline
                          gmt94
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #752

                          @schneider

                          Die ganzen Einsen sind falsch. Also zwischen Adress und Name, die müssen raus.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S Schneider

                            Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                            Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                            Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #753

                            @schneider
                            @gmt94

                            Falsch sind die Einsen nicht per se - ich würde empfehlen, die drin zu lassen. Dafür muss aber im Modbus Adapter in den Einstellungen "Multiple Device IDs" angehakt sein, sonst klappt es nicht.

                            Vorteil dabei: man kann die einzelnen Batteriewerte per Modbus auslesen, die Batterie hat eine eigene Modbus Adresse.

                            Siehe hier.

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B berlinerbolle

                              @schneider
                              @gmt94

                              Falsch sind die Einsen nicht per se - ich würde empfehlen, die drin zu lassen. Dafür muss aber im Modbus Adapter in den Einstellungen "Multiple Device IDs" angehakt sein, sonst klappt es nicht.

                              Vorteil dabei: man kann die einzelnen Batteriewerte per Modbus auslesen, die Batterie hat eine eigene Modbus Adresse.

                              Siehe hier.

                              G Online
                              G Online
                              GombersIOB
                              schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                              #754

                              @berlinerbolle
                              Zumindest ist offensichtlich, dass die Tabelle derzeit nicht zu den Überschriften passt. Ob es eine Einstellung gibt, die der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügt, weiß ich nicht. Aber derzeit passen die Einsen jedenfalls nicht rein. Die „Unit“-Werte der Einfügungen werden offensichtlich, wie auch die Fehlermeldung sagt in der Spalte „type“ eingefügt - und entsprechen deshalb nicht den hinterlegten, erlaubten, Werten.
                              Die Einsen sind hier und jetzt jedenfalls zu viel.

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G GombersIOB

                                @berlinerbolle
                                Zumindest ist offensichtlich, dass die Tabelle derzeit nicht zu den Überschriften passt. Ob es eine Einstellung gibt, die der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügt, weiß ich nicht. Aber derzeit passen die Einsen jedenfalls nicht rein. Die „Unit“-Werte der Einfügungen werden offensichtlich, wie auch die Fehlermeldung sagt in der Spalte „type“ eingefügt - und entsprechen deshalb nicht den hinterlegten, erlaubten, Werten.
                                Die Einsen sind hier und jetzt jedenfalls zu viel.

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #755

                                @gombersiob

                                Vollkommen richtig, so wie es im Screenshot ist, kann es nicht funktionieren - egal ob die Option "Multiple Device IDs" angehakt ist oder nicht. Mit der angehakten Option kommt eine zusätzliche Spalte "deviceId" dazu, die natürlich in der ersten Zeile entsprechend dabei sein muss.

                                Deshalb mein Verweis auf das github Repo, da passt es.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Schneider
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #756

                                  Cool, hat geklappt. Danke für die Hilfe.

                                  Jetzt habe ich die Objekte drin - allerdings stehen alle auf "0":
                                  a4b10fb1-3774-4db6-9b3f-a4f98ee6fcd5-grafik.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Schneider

                                    Cool, hat geklappt. Danke für die Hilfe.

                                    Jetzt habe ich die Objekte drin - allerdings stehen alle auf "0":
                                    a4b10fb1-3774-4db6-9b3f-a4f98ee6fcd5-grafik.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #757

                                    @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Jetzt habe ich die Objekte drin

                                    nicht wirklich.
                                    Da steht bestimmt was im log.

                                    Das NaN statt Registernummer spricht Bände

                                    Wo befindest du dich da?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Schneider
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #758

                                      Protokolle:
                                      74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

                                      Objekte:
                                      8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

                                      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Schneider

                                        Protokolle:
                                        74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

                                        Objekte:
                                        8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #759

                                        @schneider ... und die Konfiguration?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Schneider
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #760

                                          1122bba9-becf-4213-871b-69b9234e8fe7-grafik.png
                                          0f27b8cc-4a5f-44e6-b548-df076c1689dd-grafik.png

                                          Diskrete Eingänge / Ausgänge habe ich nichts eingetragen. Ebenso ins Holding-Register.

                                          ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          611

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe