Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.0k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berlinerbolle

    @savek

    Nur eine kurze Anmerkung von mir als Eigentümer eines der zitierten github Repositories: Die Datenpunkte die ich dort gesammelt habe, sind ausnahmslos auch ohne extra Modbus Hardware Adapter über Modbus TCP am SH10RT über den LAN Port des Wechselrichters auslesbar - auch die Werte des Sungrow Stromzählers am Netzanschlusspunkt.

    Wenn man allerdings Wert darauf legt, die Werte zuverlässig im Sekundentakt zu bekommen, ist ein Hardwareadapter sicher die bessere Wahl. Ich frage über Modbus TCP ohne Probleme alle drei Sekunden ab.

    Habe aber auch schon mit dem Gedanken eines extra Modbus (Hardware) Adapters gespielt in der Hoffnung, die Werte schneller (nicht unbedingt öfter) zu bekommen, da über Modbus TCP schon ein ziemlicher Zeitversatz in einigen Werten drin ist. Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #745

    @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

    Delays im Sekundenbereich? Das verstehe ich nicht wirklich. Die Ladezeiten sind doch auch im Stundenbereich. Welche Probleme kann denn ein verzögerter Ladestart oder Ladeende machen?

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G GombersIOB

      @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Das macht sich zum Beispiel bei der Ansteuerung einer Wallbox durchaus bemerkbar und kann zu unschönen Effekten führen.

      Delays im Sekundenbereich? Das verstehe ich nicht wirklich. Die Ladezeiten sind doch auch im Stundenbereich. Welche Probleme kann denn ein verzögerter Ladestart oder Ladeende machen?

      B Offline
      B Offline
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #746

      @gombersiob

      Zum Beispiel ist das dann ein Problem, wenn man die Wallbox mit den Daten der Zähler füttert, damit die weiß wieviel PV Überschuss vorhanden ist. Die Berechnung des Überschusses macht sie aber (anhand der Zählerdaten des Netzanschlusses, des PV Speichers und ihres eigenen Verbauchs) selbst. Nun ist der Verbrauch der Wallbox in Echtzeit vorhanden, die Zählerdaten des Netzanschlusses und PV Speichers hinken aber ein paar Sekunden hinterher (da sie vom Sungrow WR über Modbus TCP kommen). Das führt zu einem falschen Wert des errechneten PV Überschusses wenn die Wallbox beginnt zu laden (Da Netzanschluss und PV Speicher Werte die zusätzliche Last noch nicht widerspiegeln) und damit zur Auswahl der falschen Ladeleistung und ständigem hin- und herpendeln zwischen zu hoher und zu niedriger Leistung.

      Dadurch wiederum wird unnötig der PV Speicher zum Laden des Fahrzeugs genutzt, oder Strom aus dem Netz bezogen, bzw. unnötig eingespeist. Oder sogar die falsche Ladebedingung ausgewählt. Ich habe eine cFos Wallbox, die kann da allerhand - wenn aber die Zählerdaten nicht stimmen bzw. mit zu großer Verzögerung vorliegen, greift die Ladelogik nicht richtig und Überschussladen funktioniert nicht so gut wie es sollte/könnte.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        #747

        Moin,
        kann sich jemand erklären, warum mein Datenpunkt aus dem WR heute Nacht um 2:00 auf 0 gesprungen ist?
        Gab es da einen Überlauf?

        81c686c4-8c66-44c8-aa7a-337622a9ad78-image.png

        Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
        Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?
        1662c1e6-640e-4474-ab93-cfb759699ce7-image.png

        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A aleks-83

          Moin,
          kann sich jemand erklären, warum mein Datenpunkt aus dem WR heute Nacht um 2:00 auf 0 gesprungen ist?
          Gab es da einen Überlauf?

          81c686c4-8c66-44c8-aa7a-337622a9ad78-image.png

          Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
          Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?
          1662c1e6-640e-4474-ab93-cfb759699ce7-image.png

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
          #748

          @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
          Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?

          Dem Datenpunkt sollte das Schnuppe sein.
          Wie ist denn der Wert im Modbus-Register definiert?
          Sieht verdächtig nach UINT 16 aus. Da wäre dann ein Überlauf normal.

          393ebabe-5c1b-450d-9383-382a1446ca3c-image.png

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • CodierknechtC Codierknecht

            @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
            Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?

            Dem Datenpunkt sollte das Schnuppe sein.
            Wie ist denn der Wert im Modbus-Register definiert?
            Sieht verdächtig nach UINT 16 aus. Da wäre dann ein Überlauf normal.

            393ebabe-5c1b-450d-9383-382a1446ca3c-image.png

            A Offline
            A Offline
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #749

            @codierknecht
            Danke für den Hinweis.
            Es war als 16bit konfiguriert. Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

            Habs auf 32 bit Endian Word Swap umgestellt. Funktioniert! :smile:

            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aleks-83

              @codierknecht
              Danke für den Hinweis.
              Es war als 16bit konfiguriert. Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

              Habs auf 32 bit Endian Word Swap umgestellt. Funktioniert! :smile:

              CodierknechtC Online
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #750

              @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.

              Bei der Einstellung der Register besser die offizielle Dokumentation des Herstellers beachten.
              Einträge im Forum können falsch oder veraltet sein.

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Schneider
                schrieb am zuletzt editiert von
                #751

                Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                G B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Schneider

                  Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                  Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                  Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                  G Offline
                  G Offline
                  gmt94
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #752

                  @schneider

                  Die ganzen Einsen sind falsch. Also zwischen Adress und Name, die müssen raus.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • S Schneider

                    Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
                    Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)

                    Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #753

                    @schneider
                    @gmt94

                    Falsch sind die Einsen nicht per se - ich würde empfehlen, die drin zu lassen. Dafür muss aber im Modbus Adapter in den Einstellungen "Multiple Device IDs" angehakt sein, sonst klappt es nicht.

                    Vorteil dabei: man kann die einzelnen Batteriewerte per Modbus auslesen, die Batterie hat eine eigene Modbus Adresse.

                    Siehe hier.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B berlinerbolle

                      @schneider
                      @gmt94

                      Falsch sind die Einsen nicht per se - ich würde empfehlen, die drin zu lassen. Dafür muss aber im Modbus Adapter in den Einstellungen "Multiple Device IDs" angehakt sein, sonst klappt es nicht.

                      Vorteil dabei: man kann die einzelnen Batteriewerte per Modbus auslesen, die Batterie hat eine eigene Modbus Adresse.

                      Siehe hier.

                      G Offline
                      G Offline
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                      #754

                      @berlinerbolle
                      Zumindest ist offensichtlich, dass die Tabelle derzeit nicht zu den Überschriften passt. Ob es eine Einstellung gibt, die der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügt, weiß ich nicht. Aber derzeit passen die Einsen jedenfalls nicht rein. Die „Unit“-Werte der Einfügungen werden offensichtlich, wie auch die Fehlermeldung sagt in der Spalte „type“ eingefügt - und entsprechen deshalb nicht den hinterlegten, erlaubten, Werten.
                      Die Einsen sind hier und jetzt jedenfalls zu viel.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G GombersIOB

                        @berlinerbolle
                        Zumindest ist offensichtlich, dass die Tabelle derzeit nicht zu den Überschriften passt. Ob es eine Einstellung gibt, die der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügt, weiß ich nicht. Aber derzeit passen die Einsen jedenfalls nicht rein. Die „Unit“-Werte der Einfügungen werden offensichtlich, wie auch die Fehlermeldung sagt in der Spalte „type“ eingefügt - und entsprechen deshalb nicht den hinterlegten, erlaubten, Werten.
                        Die Einsen sind hier und jetzt jedenfalls zu viel.

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #755

                        @gombersiob

                        Vollkommen richtig, so wie es im Screenshot ist, kann es nicht funktionieren - egal ob die Option "Multiple Device IDs" angehakt ist oder nicht. Mit der angehakten Option kommt eine zusätzliche Spalte "deviceId" dazu, die natürlich in der ersten Zeile entsprechend dabei sein muss.

                        Deshalb mein Verweis auf das github Repo, da passt es.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Schneider
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #756

                          Cool, hat geklappt. Danke für die Hilfe.

                          Jetzt habe ich die Objekte drin - allerdings stehen alle auf "0":
                          a4b10fb1-3774-4db6-9b3f-a4f98ee6fcd5-grafik.png

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Schneider

                            Cool, hat geklappt. Danke für die Hilfe.

                            Jetzt habe ich die Objekte drin - allerdings stehen alle auf "0":
                            a4b10fb1-3774-4db6-9b3f-a4f98ee6fcd5-grafik.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #757

                            @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Jetzt habe ich die Objekte drin

                            nicht wirklich.
                            Da steht bestimmt was im log.

                            Das NaN statt Registernummer spricht Bände

                            Wo befindest du dich da?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Schneider
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #758

                              Protokolle:
                              74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

                              Objekte:
                              8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

                              HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S Schneider

                                Protokolle:
                                74673d34-2cea-471a-b23b-d6f8d5414dcb-grafik.png

                                Objekte:
                                8a782a8c-d17d-4344-bff9-80509a889d4e-grafik.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #759

                                @schneider ... und die Konfiguration?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Schneider
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #760

                                  1122bba9-becf-4213-871b-69b9234e8fe7-grafik.png
                                  0f27b8cc-4a5f-44e6-b548-df076c1689dd-grafik.png

                                  Diskrete Eingänge / Ausgänge habe ich nichts eingetragen. Ebenso ins Holding-Register.

                                  ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Schneider

                                    1122bba9-becf-4213-871b-69b9234e8fe7-grafik.png
                                    0f27b8cc-4a5f-44e6-b548-df076c1689dd-grafik.png

                                    Diskrete Eingänge / Ausgänge habe ich nichts eingetragen. Ebenso ins Holding-Register.

                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #761

                                    @schneider nimm mal in der Config Aliasse benutzen raus. Ich erinnere mich das hatte ich auch mal so

                                    Gruß Udo

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Schneider

                                      1122bba9-becf-4213-871b-69b9234e8fe7-grafik.png
                                      0f27b8cc-4a5f-44e6-b548-df076c1689dd-grafik.png

                                      Diskrete Eingänge / Ausgänge habe ich nichts eingetragen. Ebenso ins Holding-Register.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #762

                                      @schneider bitte Logstufe auf debug umstellen.
                                      Hak mal "aliases benutzen" ab

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Schneider
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #763

                                        Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr
                                        c13de487-ad73-4bdb-a51b-c0978d609dc8-grafik.png

                                        c037154c-2b1c-4ecb-bce1-44919358488f-grafik.png

                                        HomoranH B G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Schneider

                                          Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr
                                          c13de487-ad73-4bdb-a51b-c0978d609dc8-grafik.png

                                          c037154c-2b1c-4ecb-bce1-44919358488f-grafik.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #764

                                          @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr

                                          log bitte als Text in code-tags posten und auf debug umstellen

                                          EDIT:
                                          Wo komnt jetzt due Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe