NEWS
Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
-
Modell Funktion Kondensator SI-R HM-LC-Bl1-FMUnterputz Rollladenaktor ? ? HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K HM-LC-Dim1T-FM1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2 HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2 HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K HM-LC-Sw1-FMUnterputzschalter, 1fach ? ? 2K2 HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF HM-LC-Sw2-FMFunk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2 HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K HM-LC-Sw4-SMFunk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ? HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K evtl. weitere Anzahl 1-99 Preis pro Stück Keine € Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe: HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
Mögliche Symptome:
-Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
-Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
-Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
-Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
-Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
-Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessenIch habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensatorNach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.Nachtrag SI-R:
Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
Geld möchte ich dafür keins haben,aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden.Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Anfragen einfach hier im Thread
Hallo,
2x hattest du schon bei mir was repariert nun ist mein Dritter mit demgleichen C26 Problem wohl ausgestiegen (HM-LC-Sw4-DR). Kannst ich dir den auch nochmal schicken ? -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Anfragen einfach hier im Thread
Hallo,
2x hattest du schon bei mir was repariert nun ist mein Dritter mit demgleichen C26 Problem wohl ausgestiegen (HM-LC-Sw4-DR). Kannst ich dir den auch nochmal schicken ? -
@labersack
Leider nicht mehr
Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig ! -
Es ist jetzt eine Sendung angekommen, nur weiß ich leider nicht genau von wem, da der Absender nirgends seinen Foren-Namen mitgeschickt hat...
Heute ist dann auch noch eine zweite Sendung angekommen. Ich vermute mal, das sind die Sendungen von @Serial123 und @Cajon.
Beide sind repariert und haben den Funktionstest bestanden. Den einen werde ich gleich zurücksenden, beim anderen benötige ich noch die PDF mit dem Rücksendeschein. Ich hoffe ihr beiden wisst, wer welcher ist, weil in beiden Sendungen war kein Hinweis auf euren Foren-Namen.
Nachtrag:
OK, dank PN wurde es klarer, @Serial123 kann ich zurückschicken, bei @Cajon benötige ich noch eine eMail. -
@labersack
Leider nicht mehr
Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig ! -
@labersack
Leider nicht mehr
Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig !@segway
Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. :-)
Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen. -
@segway
Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. :-)
Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen.@labersack
Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
Aber gut, dass er wieder funktioniert!
Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus :-) -
Heute ist dann auch noch eine zweite Sendung angekommen. Ich vermute mal, das sind die Sendungen von @Serial123 und @Cajon.
Beide sind repariert und haben den Funktionstest bestanden. Den einen werde ich gleich zurücksenden, beim anderen benötige ich noch die PDF mit dem Rücksendeschein. Ich hoffe ihr beiden wisst, wer welcher ist, weil in beiden Sendungen war kein Hinweis auf euren Foren-Namen.
Nachtrag:
OK, dank PN wurde es klarer, @Serial123 kann ich zurückschicken, bei @Cajon benötige ich noch eine eMail.@labersack Sorry für die Verwirrung, hätte meinen Foren-Namen auch in der Sendung erwähnen sollen. Die Rücksendung kam heute an und der Schalter ist schon wieder integriert. Klappt tadellos! VIELEN DANK nochmals! :+1:
-
@labersack
Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
Aber gut, dass er wieder funktioniert!
Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus :-)@Labersack
Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub :-) Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank ! -
- Nach einschalten gleich wieder ausschalten
- dauerhaftes blinken der grünen LED
Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
-
@labersack
Moin,
habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
1 x HM-LC-Bl1PBU-FMDenis; ist die Adresse noch die gleiche ?
mfg
Dieter -
@labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
-
@labersack
Moin,
habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
1 x HM-LC-Bl1PBU-FMDenis; ist die Adresse noch die gleiche ?
mfg
Dieter -
@bahnuhr
Ja Adresse ist noch gleich.
Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
War es da auch der Kondensator?
Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.Sende dir sie dann.
-
@labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen :baby: :see_no_evil:
Vielen Dank dir auf jeden Fall.
Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen? -
@labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen :baby: :see_no_evil:
Vielen Dank dir auf jeden Fall.
Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?@cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war. -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
War es da auch der Kondensator?
Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.Sende dir sie dann.
-
@labersack
Danke für die Info. -
@labersack
Danke für die Info.@bahnuhr
So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.