Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
-
-
@labersack
Moin,
habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
1 x HM-LC-Bl1PBU-FMDenis; ist die Adresse noch die gleiche ?
mfg
Dieter -
@labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
-
@bahnuhr
Ja Adresse ist noch gleich.
Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist... -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
War es da auch der Kondensator?
Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.Sende dir sie dann.
-
@labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen
Vielen Dank dir auf jeden Fall.
Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen? -
@cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war. -
@bahnuhr
Päckchen ist angekommen. -
@labersack
Danke für die Info. -
@bahnuhr
So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten. -
@labersack
Komisch mit diesem Aktor.
Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.mfg
Dieter -
@bahnuhr
Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden. -
@labersack
alles klar
Danke. -
@labersack
Päckchen ist angekommen.
Danke schön. -
Hallo Labersack,
du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
Kai -
@captainhazelnut
Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an. -
@labersack Vielen Dank!
-
@captainhazelnut
Paket ist angekommen. -
@captainhazelnut
Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
Ich bräuchte noch den Rücksendeschein. -
@labersack
Guten Morgen, ich bin per Zufall auf diesen thread gestossen. Gern würde ich von dem Angebot Gebrauch machen. Ich habe 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM. Sie schalten kurz ein und direkt wieder aus. Bei einem habe ich C20 und C21 getauscht, ohne Erfolg. An den C26 traue ich mich nicht ran. Bin allerdings auch kein guter Löter. Würde mich freuen, von Dir zu hören