Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt.

    und genau das ist keine Aussage mit der man eine Ursache eingrenzen kann!


    @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    Die Steuergröße, also "Output" springt massiv

    @mcm1957 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    Wenn sich der Wert sprunghaft ändert, grenze bitte ein warum. Log die in der Berechnung verwendeten Timestamps jedenfalls auch mit. Ändern sich die Input Werte sprunghaft? Wird was falsch berechnet? Hat dein Script ein Timingproblem? Passen die Timestamps?

    F Offline
    F Offline
    fellpower
    schrieb am zuletzt editiert von
    #130

    @homoran
    Wenn ich wüsste, warum der Output sich jetzt anders verhält, als vor dem Update - müsste ich ja nicht fragen. ;)

    Ich bin auch nur ein Casual User - kein Programmierer, habe also nicht den Durchblick, wie ihr es habt ^^
    Kann euch also nur sagen, was ich sehe. Logs habe ich gezeigt, weitere folgen morgen früh, dann kann ich das auch mal länger laufen lassen.

    Ich habe leider kein "vorher" mehr, weil ja jetzt alles geupdatet ist. Oder ich downgrade den JS Controller nochmal und bringe die Scriptausführung auch noch einmal auf den alten Stand (vorher). Dann könnte ich das auch noch einmal loggen, zum Vergleich. Ich setzte gleich mal n Container auf und Downgrade den mal.

    Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch an Infos zusammentragen kann ^^

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F fellpower

      @homoran
      Moin. Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt. Das Script habe ich nicht geändert, ich habe nur diese massiven Sprünge und das komische Verhalten bei der Steuerung des Shelly - und damit dem Ladegerät - gesehen. Sonst habe ich nichts verändert am System. Nur JS / Javascript geupdatet.

      Nach dem Update macht ers nicht mehr. Die Steuergröße, also "Output" springt massiv. (Wie im Gif zu sehen) - Ich habe natürlich davon noch kein Log, das kann ich erst machen, wenn ich wieder Überschuss habe - also morgen früh.

      Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
      #131

      @fellpower said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

      Die Werte aller Variable incl. Zwischenvariablen und Timestamps protokollieren.
      Nachrechne und feststellen welche Werte nicht dem entsprechen was du erwartest. Also
      z.B. aber nicht ausschließlich:

      Wenn der Output springt warum tut er das?
      Welcher Inputwert für die Berechnung des Output springt? Oder funktioniert die Berechnung nicht?
      Wenn ein Inputwerte der Berechnung für den Output sprint warum tut dieser das?
      usw.

      Damit muss dann herauskommen dass

      • irgendwelche Inputwerte unerwartete Values haben
      • oder dass eine Berechnung ein falsches Ergebnis liefert
      • dass Timingwerte unerwartete oder ev. auch falsche Daten liefern (kommt das Skript mit Delta-t === 0 zurecht?
      • oder auch dass ein logischer Fehler im Skript existiert

      Was wir von dir brauchen ist eine Aussage der Art:

      Alter Timestamp is neuer als neuer Timetamp
      A*100 - y liefert einen falschwn Wert
      Zwischengespeichtere Variable verliert irhen Wert
      etc. etc.

      DANN kann man weiterschaun.

      Und bitte Aussagen "Hat bisher funktioniert" nur in Verbindung mit z.B. "Ermitteln der Zeitdifferenz hat bisher funktioniert und jetzt passiert ..."

      Ansonsten bin ich wirklich weg ...

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • F fellpower

        @paul53

        Der Output wird auf Null gestellt, wenn der HM400 Wechselrichter an ist. Das hat auch so funktioniert. Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll ^^

        @mcm1957
        Natürlich nehme auch ich zur Kenntnis, das ihr mir hier in eurer Freizeit helft. Es mag vielleicht manchmal etwas komisch rüber kommen, wenn ich etwas schreibe - aber man geht ja prinzipiell erstmal davon aus, das etwas besser funktionieren sollte, nach einem Update.

        Ich habe soeben mal das - bisher tadellos funktionierende Script - auf eine Komplett frische Installation (LCX im Proxmox, ohne Docker) gezogen mit :

        Node.js: v20.16.0
        JS-Controller 6.0.9
        Scriptausführung 8.7.6

        Gleiche Probleme.

        Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat. Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

        Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #132

        @fellpower sagte: Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll

        Also "Wert von producing = 1" bedeutet Akku-Entladung? Dann sollte dies als Sperre für den gesamten PI-Regler wirken.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @fellpower sagte: Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll

          Also "Wert von producing = 1" bedeutet Akku-Entladung? Dann sollte dies als Sperre für den gesamten PI-Regler wirken.

          F Offline
          F Offline
          fellpower
          schrieb am zuletzt editiert von
          #133

          @paul53
          Möglich. Aber er hat so seine Arbeit wirklich sehr gut gemacht bisher ;)

          Schön, rund um +-10W ausgeregelt. Schneller geht halt nicht, weil der Shelly 3EM nicht so schnell Daten nachliefert. Reicht mir auch, wenn er etwas langsamer ist.

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fellpower

            @paul53
            Möglich. Aber er hat so seine Arbeit wirklich sehr gut gemacht bisher ;)

            Schön, rund um +-10W ausgeregelt. Schneller geht halt nicht, weil der Shelly 3EM nicht so schnell Daten nachliefert. Reicht mir auch, wenn er etwas langsamer ist.

            F Offline
            F Offline
            fellpower
            schrieb am zuletzt editiert von
            #134

            Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

            Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

            286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

            Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

            HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • F fellpower

              Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

              Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

              286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

              Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #135

              @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde.

              am sinnvollsten stellst du dir die Informationen mit "erstelle Text aus" zusammen und schreibst sie in einen Datenpunkt.
              Den loggst du, dann kannst du mit dem Eventlist Widget alle Infos übersichtlich darstellen.

              So in der Art:
              Screenshot_20240804-133813_Firefox.jpg

              nur halt mit deinen relevanten Daten

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fellpower

                Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

                Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

                Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #136

                @fellpower sagte: Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                Die Regelung ist instabil. Vergrößere Xp!

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde.

                  am sinnvollsten stellst du dir die Informationen mit "erstelle Text aus" zusammen und schreibst sie in einen Datenpunkt.
                  Den loggst du, dann kannst du mit dem Eventlist Widget alle Infos übersichtlich darstellen.

                  So in der Art:
                  Screenshot_20240804-133813_Firefox.jpg

                  nur halt mit deinen relevanten Daten

                  F Offline
                  F Offline
                  fellpower
                  schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                  #137

                  @homoran

                  Das versuche ich mal. Danke für den Tipp. Könntest du mich da evtl kurz mal unterstützen, wie das aussehen müsste? Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert, den Debug Output auch schon aktiv. Und wie gehts dann weiter? Leider kann ich irgendwie die internen Variablen des PI nicht direkt auswählen, die schreibe ich mir dann einfach in selbst angelegte?

                  @paul53
                  Wie ich schon schrieb, es ist nicht PI, zumindest nicht anhand fehlerhafter Konfiguration. Die in den Bildern zu sehenden Einstellungen (XP usw), haben vor dem Update super funktioniert. Es liegt nicht daran glaub mir.

                  Aufgrund fehlender Sonne heute, habe ich wieder kein Log, aber ich hab mal was getestet. Wenn man den PI anmacht, springt er ja erstmal auf 50% Steuergröße - und regelt dann runter, weil Bezug ist - eben keine Sonne. Hier mal ein Log davon.

                  5.8.2024, 15:13:09.005	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                  5.8.2024, 15:13:11.589	[info ]: javascript.0 (512) Start JavaScript script.js.PID (Blockly)
                  5.8.2024, 15:13:11.594	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  5.8.2024, 15:13:12.981	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.6 W, p: -6.926666666666667 %,i: -3.4685283333333334 %,lasti: 0 %, Output: 49.604805 %, Shelly: 49.6 %, Zeitstempel: 1722863592980 , Vor-Zeitstempel: 1722863590977
                  5.8.2024, 15:13:14.982	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 427.65 W, p: -7.1274999999999995 %,i: -7.032278333333333 %,lasti: -3.4685283333333334 %, Output: 45.84022166666667 %, Shelly: 45.8 %, Zeitstempel: 1722863594980 , Vor-Zeitstempel: 1722863592980
                  5.8.2024, 15:13:16.984	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.84 W, p: -6.930666666666666 %,i: -10.502809666666666 %,lasti: -7.032278333333333 %, Output: 42.56652366666667 %, Shelly: 42.6 %, Zeitstempel: 1722863596983 , Vor-Zeitstempel: 1722863594980
                  5.8.2024, 15:13:18.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.56 W, p: -6.926 %,i: -13.984856166666667 %,lasti: -10.502809666666666 %, Output: 39.08914383333333 %, Shelly: 39.1 %, Zeitstempel: 1722863598994 , Vor-Zeitstempel: 1722863596983
                  5.8.2024, 15:13:20.988	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 400.56 W, p: -6.676 %,i: -17.311173166666666 %,lasti: -13.984856166666667 %, Output: 36.012826833333335 %, Shelly: 36 %, Zeitstempel: 1722863600987 , Vor-Zeitstempel: 1722863598994
                  5.8.2024, 15:13:22.987	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.76 W, p: -7.795999999999999 %,i: -21.207224166666666 %,lasti: -17.311173166666666 %, Output: 30.996775833333334 %, Shelly: 31 %, Zeitstempel: 1722863602986 , Vor-Zeitstempel: 1722863600987
                  5.8.2024, 15:13:25.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 485.92 W, p: -8.098666666666666 %,i: -25.290976833333332 %,lasti: -21.207224166666666 %, Output: 26.6103565 %, Shelly: 26.6 %, Zeitstempel: 1722863605003 , Vor-Zeitstempel: 1722863602986
                  5.8.2024, 15:13:26.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 474.61 W, p: -7.910166666666667 %,i: -29.224307208333332 %,lasti: -25.290976833333332 %, Output: 22.865526125 %, Shelly: 22.9 %, Zeitstempel: 1722863606992 , Vor-Zeitstempel: 1722863605003
                  5.8.2024, 15:13:28.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 478.95 W, p: -7.9825 %,i: -33.21356158333333 %,lasti: -29.224307208333332 %, Output: 18.803938416666668 %, Shelly: 18.8 %, Zeitstempel: 1722863608991 , Vor-Zeitstempel: 1722863606992
                  5.8.2024, 15:13:30.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.15 W, p: -7.785833333333333 %,i: -37.10842470833333 %,lasti: -33.21356158333333 %, Output: 15.10574195833334 %, Shelly: 15.1 %, Zeitstempel: 1722863610992 , Vor-Zeitstempel: 1722863608991
                  5.8.2024, 15:13:33.075	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 422.68 W, p: -7.044666666666667 %,i: -40.775173708333334 %,lasti: -37.10842470833333 %, Output: 12.180159625000002 %, Shelly: 12.2 %, Zeitstempel: 1722863613074 , Vor-Zeitstempel: 1722863610992
                  5.8.2024, 15:13:34.998	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 458.27 W, p: -7.637833333333333 %,i: -44.447062083333336 %,lasti: -40.775173708333334 %, Output: 7.915104583333331 %, Shelly: 7.9 %, Zeitstempel: 1722863614997 , Vor-Zeitstempel: 1722863613074
                  5.8.2024, 15:13:36.996	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 435.62 W, p: -7.2603333333333335 %,i: -48.073598583333336 %,lasti: -44.447062083333336 %, Output: 4.666068083333329 %, Shelly: 4.7 %, Zeitstempel: 1722863616995 , Vor-Zeitstempel: 1722863614997
                  5.8.2024, 15:13:38.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 398.01 W, p: -6.6335 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -48.073598583333336 %, Output: 1.9711762916666657 %, Shelly: 2 %, Zeitstempel: 1722863618998 , Vor-Zeitstempel: 1722863616995
                  5.8.2024, 15:13:41.000	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 367.57 W, p: -6.126166666666666 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863620999 , Vor-Zeitstempel: 1722863618998
                  5.8.2024, 15:13:43.007	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 359.47 W, p: -5.991166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863623005 , Vor-Zeitstempel: 1722863620999
                  5.8.2024, 15:13:45.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 356.92 W, p: -5.948666666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863625004 , Vor-Zeitstempel: 1722863623005
                  5.8.2024, 15:13:47.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 358.87 W, p: -5.981166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863627004 , Vor-Zeitstempel: 1722863625004
                  5.8.2024, 15:13:49.026	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 361.23 W, p: -6.0205 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863629025 , Vor-Zeitstempel: 1722863627004
                  5.8.2024, 15:13:49.828	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                  

                  Was man hier sieht, das PI den Output so ausgibt, wie er eigentlich soll - aber guckt euch mal die Zeitstempel an. Ich habe mal Zeitstempel und vorheriger geloggt. Die "kurzen "p"-Werte sind normal, hab ich ja gelesen, aber immer, wenn die kommen, springt der Wert ^^ Und die Zeitstempel geraten dann auch durcheinander.

                  Ich habe nochmal die Systemzeit der Maschine geprüft - sofern sie da ne Rolle spielt - die ist aktuell (NTP on).

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fellpower

                    @homoran

                    Das versuche ich mal. Danke für den Tipp. Könntest du mich da evtl kurz mal unterstützen, wie das aussehen müsste? Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert, den Debug Output auch schon aktiv. Und wie gehts dann weiter? Leider kann ich irgendwie die internen Variablen des PI nicht direkt auswählen, die schreibe ich mir dann einfach in selbst angelegte?

                    @paul53
                    Wie ich schon schrieb, es ist nicht PI, zumindest nicht anhand fehlerhafter Konfiguration. Die in den Bildern zu sehenden Einstellungen (XP usw), haben vor dem Update super funktioniert. Es liegt nicht daran glaub mir.

                    Aufgrund fehlender Sonne heute, habe ich wieder kein Log, aber ich hab mal was getestet. Wenn man den PI anmacht, springt er ja erstmal auf 50% Steuergröße - und regelt dann runter, weil Bezug ist - eben keine Sonne. Hier mal ein Log davon.

                    5.8.2024, 15:13:09.005	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                    5.8.2024, 15:13:11.589	[info ]: javascript.0 (512) Start JavaScript script.js.PID (Blockly)
                    5.8.2024, 15:13:11.594	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    5.8.2024, 15:13:12.981	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.6 W, p: -6.926666666666667 %,i: -3.4685283333333334 %,lasti: 0 %, Output: 49.604805 %, Shelly: 49.6 %, Zeitstempel: 1722863592980 , Vor-Zeitstempel: 1722863590977
                    5.8.2024, 15:13:14.982	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 427.65 W, p: -7.1274999999999995 %,i: -7.032278333333333 %,lasti: -3.4685283333333334 %, Output: 45.84022166666667 %, Shelly: 45.8 %, Zeitstempel: 1722863594980 , Vor-Zeitstempel: 1722863592980
                    5.8.2024, 15:13:16.984	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.84 W, p: -6.930666666666666 %,i: -10.502809666666666 %,lasti: -7.032278333333333 %, Output: 42.56652366666667 %, Shelly: 42.6 %, Zeitstempel: 1722863596983 , Vor-Zeitstempel: 1722863594980
                    5.8.2024, 15:13:18.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.56 W, p: -6.926 %,i: -13.984856166666667 %,lasti: -10.502809666666666 %, Output: 39.08914383333333 %, Shelly: 39.1 %, Zeitstempel: 1722863598994 , Vor-Zeitstempel: 1722863596983
                    5.8.2024, 15:13:20.988	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 400.56 W, p: -6.676 %,i: -17.311173166666666 %,lasti: -13.984856166666667 %, Output: 36.012826833333335 %, Shelly: 36 %, Zeitstempel: 1722863600987 , Vor-Zeitstempel: 1722863598994
                    5.8.2024, 15:13:22.987	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.76 W, p: -7.795999999999999 %,i: -21.207224166666666 %,lasti: -17.311173166666666 %, Output: 30.996775833333334 %, Shelly: 31 %, Zeitstempel: 1722863602986 , Vor-Zeitstempel: 1722863600987
                    5.8.2024, 15:13:25.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 485.92 W, p: -8.098666666666666 %,i: -25.290976833333332 %,lasti: -21.207224166666666 %, Output: 26.6103565 %, Shelly: 26.6 %, Zeitstempel: 1722863605003 , Vor-Zeitstempel: 1722863602986
                    5.8.2024, 15:13:26.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 474.61 W, p: -7.910166666666667 %,i: -29.224307208333332 %,lasti: -25.290976833333332 %, Output: 22.865526125 %, Shelly: 22.9 %, Zeitstempel: 1722863606992 , Vor-Zeitstempel: 1722863605003
                    5.8.2024, 15:13:28.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 478.95 W, p: -7.9825 %,i: -33.21356158333333 %,lasti: -29.224307208333332 %, Output: 18.803938416666668 %, Shelly: 18.8 %, Zeitstempel: 1722863608991 , Vor-Zeitstempel: 1722863606992
                    5.8.2024, 15:13:30.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.15 W, p: -7.785833333333333 %,i: -37.10842470833333 %,lasti: -33.21356158333333 %, Output: 15.10574195833334 %, Shelly: 15.1 %, Zeitstempel: 1722863610992 , Vor-Zeitstempel: 1722863608991
                    5.8.2024, 15:13:33.075	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 422.68 W, p: -7.044666666666667 %,i: -40.775173708333334 %,lasti: -37.10842470833333 %, Output: 12.180159625000002 %, Shelly: 12.2 %, Zeitstempel: 1722863613074 , Vor-Zeitstempel: 1722863610992
                    5.8.2024, 15:13:34.998	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 458.27 W, p: -7.637833333333333 %,i: -44.447062083333336 %,lasti: -40.775173708333334 %, Output: 7.915104583333331 %, Shelly: 7.9 %, Zeitstempel: 1722863614997 , Vor-Zeitstempel: 1722863613074
                    5.8.2024, 15:13:36.996	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 435.62 W, p: -7.2603333333333335 %,i: -48.073598583333336 %,lasti: -44.447062083333336 %, Output: 4.666068083333329 %, Shelly: 4.7 %, Zeitstempel: 1722863616995 , Vor-Zeitstempel: 1722863614997
                    5.8.2024, 15:13:38.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 398.01 W, p: -6.6335 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -48.073598583333336 %, Output: 1.9711762916666657 %, Shelly: 2 %, Zeitstempel: 1722863618998 , Vor-Zeitstempel: 1722863616995
                    5.8.2024, 15:13:41.000	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 367.57 W, p: -6.126166666666666 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863620999 , Vor-Zeitstempel: 1722863618998
                    5.8.2024, 15:13:43.007	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 359.47 W, p: -5.991166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863623005 , Vor-Zeitstempel: 1722863620999
                    5.8.2024, 15:13:45.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 356.92 W, p: -5.948666666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863625004 , Vor-Zeitstempel: 1722863623005
                    5.8.2024, 15:13:47.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 358.87 W, p: -5.981166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863627004 , Vor-Zeitstempel: 1722863625004
                    5.8.2024, 15:13:49.026	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 361.23 W, p: -6.0205 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863629025 , Vor-Zeitstempel: 1722863627004
                    5.8.2024, 15:13:49.828	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                    

                    Was man hier sieht, das PI den Output so ausgibt, wie er eigentlich soll - aber guckt euch mal die Zeitstempel an. Ich habe mal Zeitstempel und vorheriger geloggt. Die "kurzen "p"-Werte sind normal, hab ich ja gelesen, aber immer, wenn die kommen, springt der Wert ^^ Und die Zeitstempel geraten dann auch durcheinander.

                    Ich habe nochmal die Systemzeit der Maschine geprüft - sofern sie da ne Rolle spielt - die ist aktuell (NTP on).

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #138

                    @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert,

                    von Adapter schrieb ich nichts

                    einfach in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den loggen

                    fertig!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                      Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert,

                      von Adapter schrieb ich nichts

                      einfach in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den loggen

                      fertig!

                      F Offline
                      F Offline
                      fellpower
                      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                      #139

                      @homoran

                      Ich glaube, selbst die hat schon gereicht. Schau mal ^^

                      pi.jpg

                      Irgendwie schreibt das Script den Wert mehrmals - aber nicht immer in der gleichen Größe. Man sieht oben sehr schön: 19,19,19,19 (echter Wert) und dann kommt ne 1,1. Dann: 21,21,21,21 - 5,7.

                      Alles zurück, mache ich den PI aus, stoppen die Werte auch.

                      Hier sieht man die Sprünge auch gut

                      7e46d643-fc49-4e78-8ce3-4cdc3ee7e276-image.png

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fellpower

                        @homoran

                        Ich glaube, selbst die hat schon gereicht. Schau mal ^^

                        pi.jpg

                        Irgendwie schreibt das Script den Wert mehrmals - aber nicht immer in der gleichen Größe. Man sieht oben sehr schön: 19,19,19,19 (echter Wert) und dann kommt ne 1,1. Dann: 21,21,21,21 - 5,7.

                        Alles zurück, mache ich den PI aus, stoppen die Werte auch.

                        Hier sieht man die Sprünge auch gut

                        7e46d643-fc49-4e78-8ce3-4cdc3ee7e276-image.png

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #140

                        @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                        Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.

                        was zeigt denn die Historie im Objekt?
                        ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.

                          was zeigt denn die Historie im Objekt?
                          ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)

                          F Offline
                          F Offline
                          fellpower
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #141

                          @homoran

                          Habe Influx Daten ^^

                          10871bea-15b0-4aec-9332-c14b7232a4d6-image.png

                          Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • F fellpower

                            @homoran

                            Habe Influx Daten ^^

                            10871bea-15b0-4aec-9332-c14b7232a4d6-image.png

                            Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #142

                            @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                            Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                            in der Instanz des Historisierungsadapters.
                            scheinst du aber zu haben.

                            Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                              Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                              in der Instanz des Historisierungsadapters.
                              scheinst du aber zu haben.

                              Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                              F Offline
                              F Offline
                              fellpower
                              schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                              #143

                              @homoran

                              409f604e-c976-4ef7-a61f-67efed4b3761-image.png

                              Von unten anfangend, hab das Script gestartet. Man sieht, das da irgendwie 2 Werte sind, die an den SHelly geschrieben werden - aber nur, wenn das PI Script läuft.

                              be222935-6ff6-4dbb-8b61-416dced878d6-image.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                in der Instanz des Historisierungsadapters.
                                scheinst du aber zu haben.

                                Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #144

                                @homoran sagte: Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                                Ja, Javascript schreibt unbestätigt Werte um 40 und Shelly antwortet bestätigt mit Wert 3. Da stimmt was mit dem Shelly nicht.
                                EDIT: Oder verträgt der Shelly es nicht, wenn alle 2 s der Wert geändert wird?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • paul53P paul53

                                  @homoran sagte: Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                                  Ja, Javascript schreibt unbestätigt Werte um 40 und Shelly antwortet bestätigt mit Wert 3. Da stimmt was mit dem Shelly nicht.
                                  EDIT: Oder verträgt der Shelly es nicht, wenn alle 2 s der Wert geändert wird?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fellpower
                                  schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                  #145

                                  @paul53

                                  Da kann ich sogar alle 20ms was hinschicken, wenn ers empfängt, macht ers auch. Schon getestet. Wie gesagt, ging ja vorher, alle 2 Sek

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F fellpower

                                    @paul53

                                    Da kann ich sogar alle 20ms was hinschicken, wenn ers empfängt, macht ers auch. Schon getestet. Wie gesagt, ging ja vorher, alle 2 Sek

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #146

                                    @fellpower sagte: wenn ers empfängt, macht ers auch.

                                    Dann wird aber ein falscher Wert bestätigt. Wurde der Shelly-Adapter aktualisiert?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @fellpower sagte: wenn ers empfängt, macht ers auch.

                                      Dann wird aber ein falscher Wert bestätigt. Wurde der Shelly-Adapter aktualisiert?

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fellpower
                                      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                      #147

                                      @paul53

                                      Habe NIX geändert. Schau mal jetzt.....

                                      19fafe83-dac3-45c8-a1b9-d6456e19ab3d-image.png

                                      Ich verstehs nicht

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fellpower

                                        @paul53

                                        Habe NIX geändert. Schau mal jetzt.....

                                        19fafe83-dac3-45c8-a1b9-d6456e19ab3d-image.png

                                        Ich verstehs nicht

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #148

                                        @fellpower sagte: Schau mal jetzt.....

                                        Es fehlt die Bestätigung des Shelly-Adapters.
                                        Das Skript macht alles richtig.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fellpower

                                          @homoran

                                          Habe Influx Daten ^^

                                          10871bea-15b0-4aec-9332-c14b7232a4d6-image.png

                                          Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #149

                                          @fellpower sagte: Habe Influx Daten

                                          Nach diesen Daten sieht es so aus, als ob der Shelly 10 s lang seinen Wert hält (bestätigt) und erst dann auf einen neuen Wert reagiert.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          465

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe