Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fellpower

    @mcm1957
    Nein, das überrascht mich nicht. Aber wir reden aneinander vorbei.

    Das Script hat vor dem Update von JS-Controller und Scriptausführung mit Node.js: v18.20.4 sehr gut funktioniert. Erst NACHDEM JS-Controller und Scriptausführung geupdatet wurden, funktioniert es nicht mehr, wie es soll. Da brauch ich nichts nachrechnen, ob es stimmen könnte. Es hatte bis vor dem Update gestimmt.

    Node.js: v18.20.4 und Scriptausführung: 8.7.6 SInd die fehlenden Infos, die du noch haben wolltest.

    Guck dir doch mal das GIF an:

    pid.gif

    Bei "Leistung Haus" siehst du den Wert, der bei Überschuss auf NULL geregelt werden soll. Bei "Dimmer Ladegerät" siehst du den Wert, der das macht. Das ist meine Steuergröße für ein Ladegerät.

    Dieser Wert sollte (und ist vorher) - jeh nach Höhe des Überschusses, durchaus auch mal sprunghaft - auf einen Wert gestiegen.
    NACH dem Update, sieht man es 2 Werte sind, welche da irgendwie ne Rolle spielen. Man sieht am Zeiger, das einmal der Output Wert angezeigt wird - und einmal ein anderer Wert - scheinbar.

    Er könnte / sollte ja so regeln: 0% - 10% - 20% usw

    Was er aber macht ist: 0% - 10%(30% Sprung) - wieder 10% - 40% Sprung.

    Sieht man doch eindeutig auf dem Bild, das es so nicht richtig ist. Und DAS hat er vor den Updates nicht gemacht - und es stört massiv meine Akkuladung ^^

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #124

    @fellpower

    Ich nehme die Aussage schon zur Kenntnis dass es irgendeine eine Änderungen gegeben haben muss wenn dein Skript sich nun anders verhält als vorher. Aber um den Fehler einzugrenzen der bei deinem Script auftritt wirst du nicht drum herumkommen nachzurechnen oder sonstwie festzustellen was denn nun anders funktioniert wie erwartet. Ohne eine konkrete Angabe dass eine Rechenoperation was anderes liefert als sie soll oder dass Updates nicht vorgenommen werden oder ... werden wir nicht weiterkommen. Das Bild ist nett aber hilft bei einer Problemeingrenzung wenig. Aber da du ja weißt was dein Skript tun soll, kannst du ja feststellen wo es das nicht tut.

    Wenn sich der Wert sprunghaft ändert, grenze bitte ein warum. Log die in der Berechnung verwendeten Timestamps jedenfalls auch mit. Ändern sich die Input Werte sprunghaft? Wird was falsch berechnet? Hat dein Script ein Timingproblem? Passen die Timestamps?

    Sorry, aber es wird sicher kein Dev dein Script debuggen.

    Bisher ist mir kein Fehler in Java Script / Blockly bekannt der mit deinem Problem in Zusammenhng stehen könnte.

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @fellpower sagte: Man sieht aber auch, das einige Werte anders aussehen, obwohl er nicht regelt.

      Schau mal die Berechnung von output an. Da passt was nicht. In diesen Zeilen passt die Berechnung mit "output = 50 + p + i":

      javascript.0	17:11:15.137	info	script.js.PID: Bezug:715.96 W, p:-23.865333333333336 %, i:-12.016195333333334 %, Output:14.11847133333333
      javascript.0	17:11:17.126	info	script.js.PID: Bezug:715.53 W, p:-23.851 %, i:-23.876105083333336 %, Output:2.272894916666665
      

      In dieser und weiteren Zeilen müsste output > 0 sein:

      javascript.0	17:11:39.207	info	script.js.PID: Bezug:622.61 W, p:-20.753666666666668 %, i:-23.876105083333336 %, Output:0
      

      EDIT: Das kommt wahrscheinlich von dieser Oder-Verknüpfung:

      Blockly_temp.JPG

      Was soll sie bewirken?

      F Offline
      F Offline
      fellpower
      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
      #125

      @paul53

      Der Output wird auf Null gestellt, wenn der HM400 Wechselrichter an ist. Das hat auch so funktioniert. Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll ^^

      @mcm1957
      Natürlich nehme auch ich zur Kenntnis, das ihr mir hier in eurer Freizeit helft. Es mag vielleicht manchmal etwas komisch rüber kommen, wenn ich etwas schreibe - aber man geht ja prinzipiell erstmal davon aus, das etwas besser funktionieren sollte, nach einem Update.

      Ich habe soeben mal das - bisher tadellos funktionierende Script - auf eine Komplett frische Installation (LCX im Proxmox, ohne Docker) gezogen mit :

      Node.js: v20.16.0
      JS-Controller 6.0.9
      Scriptausführung 8.7.6

      Gleiche Probleme.

      Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat. Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

      Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

      HomoranH mcm1957M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • F fellpower

        @paul53

        Der Output wird auf Null gestellt, wenn der HM400 Wechselrichter an ist. Das hat auch so funktioniert. Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll ^^

        @mcm1957
        Natürlich nehme auch ich zur Kenntnis, das ihr mir hier in eurer Freizeit helft. Es mag vielleicht manchmal etwas komisch rüber kommen, wenn ich etwas schreibe - aber man geht ja prinzipiell erstmal davon aus, das etwas besser funktionieren sollte, nach einem Update.

        Ich habe soeben mal das - bisher tadellos funktionierende Script - auf eine Komplett frische Installation (LCX im Proxmox, ohne Docker) gezogen mit :

        Node.js: v20.16.0
        JS-Controller 6.0.9
        Scriptausführung 8.7.6

        Gleiche Probleme.

        Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat. Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

        Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #126

        @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

        und genau das musst du uns sagen.

        @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        weil es ja vor dem Update funktioniert hat.

        es hat auch schon Dinge gegeben die gefixt wurden, und vorher hätte es auch nicht funktionieren dürfen.

        Deswegen brauchen wir von dir die Info was genau mit welcher Version anders läuft.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • F fellpower

          @paul53

          Der Output wird auf Null gestellt, wenn der HM400 Wechselrichter an ist. Das hat auch so funktioniert. Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll ^^

          @mcm1957
          Natürlich nehme auch ich zur Kenntnis, das ihr mir hier in eurer Freizeit helft. Es mag vielleicht manchmal etwas komisch rüber kommen, wenn ich etwas schreibe - aber man geht ja prinzipiell erstmal davon aus, das etwas besser funktionieren sollte, nach einem Update.

          Ich habe soeben mal das - bisher tadellos funktionierende Script - auf eine Komplett frische Installation (LCX im Proxmox, ohne Docker) gezogen mit :

          Node.js: v20.16.0
          JS-Controller 6.0.9
          Scriptausführung 8.7.6

          Gleiche Probleme.

          Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat. Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

          Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von
          #127

          @fellpower said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          @mcm1957

          Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat.

          Aber jetzt offenbar nicht mehr. :-)

          Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

          Das wirst du und wir nur durch eine Analyse des Ablaufs deines Scripts herausbekommen.

          Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

          Ältere Versionen als 8.7.6 sind bekannter Maßen NICHT mit js-controller 6 kompatibel. Vieles geht aber insbesondere im Bereich zusätzlicher npms crasht da schon mal. Also js-controller 6 && javascript < 8.7.6 ist unsupported. Als Info ist der Versuch sicher mal brauchbar - zur eigentlichen Eingrenzung muss zuerst festgestellt werden was im Detail nicht bzw anders funktioniert.

          Aber ich zieh mich da dann mal zurück. Solange keine weiteren (Debug-) Infos kommen ist da für mich nichts mehr zu tun. Die Wiederholung dass es bisher ging bringt nichts zur Lösung des Problems.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

            und genau das musst du uns sagen.

            @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            weil es ja vor dem Update funktioniert hat.

            es hat auch schon Dinge gegeben die gefixt wurden, und vorher hätte es auch nicht funktionieren dürfen.

            Deswegen brauchen wir von dir die Info was genau mit welcher Version anders läuft.

            F Offline
            F Offline
            fellpower
            schrieb am zuletzt editiert von
            #128

            @homoran
            Moin. Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt. Das Script habe ich nicht geändert, ich habe nur diese massiven Sprünge und das komische Verhalten bei der Steuerung des Shelly - und damit dem Ladegerät - gesehen. Sonst habe ich nichts verändert am System. Nur JS / Javascript geupdatet.

            Nach dem Update macht ers nicht mehr. Die Steuergröße, also "Output" springt massiv. (Wie im Gif zu sehen) - Ich habe natürlich davon noch kein Log, das kann ich erst machen, wenn ich wieder Überschuss habe - also morgen früh.

            Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • F fellpower

              @homoran
              Moin. Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt. Das Script habe ich nicht geändert, ich habe nur diese massiven Sprünge und das komische Verhalten bei der Steuerung des Shelly - und damit dem Ladegerät - gesehen. Sonst habe ich nichts verändert am System. Nur JS / Javascript geupdatet.

              Nach dem Update macht ers nicht mehr. Die Steuergröße, also "Output" springt massiv. (Wie im Gif zu sehen) - Ich habe natürlich davon noch kein Log, das kann ich erst machen, wenn ich wieder Überschuss habe - also morgen früh.

              Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #129

              @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt.

              und genau das ist keine Aussage mit der man eine Ursache eingrenzen kann!


              @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Die Steuergröße, also "Output" springt massiv

              @mcm1957 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Wenn sich der Wert sprunghaft ändert, grenze bitte ein warum. Log die in der Berechnung verwendeten Timestamps jedenfalls auch mit. Ändern sich die Input Werte sprunghaft? Wird was falsch berechnet? Hat dein Script ein Timingproblem? Passen die Timestamps?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt.

                und genau das ist keine Aussage mit der man eine Ursache eingrenzen kann!


                @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Die Steuergröße, also "Output" springt massiv

                @mcm1957 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Wenn sich der Wert sprunghaft ändert, grenze bitte ein warum. Log die in der Berechnung verwendeten Timestamps jedenfalls auch mit. Ändern sich die Input Werte sprunghaft? Wird was falsch berechnet? Hat dein Script ein Timingproblem? Passen die Timestamps?

                F Offline
                F Offline
                fellpower
                schrieb am zuletzt editiert von
                #130

                @homoran
                Wenn ich wüsste, warum der Output sich jetzt anders verhält, als vor dem Update - müsste ich ja nicht fragen. ;)

                Ich bin auch nur ein Casual User - kein Programmierer, habe also nicht den Durchblick, wie ihr es habt ^^
                Kann euch also nur sagen, was ich sehe. Logs habe ich gezeigt, weitere folgen morgen früh, dann kann ich das auch mal länger laufen lassen.

                Ich habe leider kein "vorher" mehr, weil ja jetzt alles geupdatet ist. Oder ich downgrade den JS Controller nochmal und bringe die Scriptausführung auch noch einmal auf den alten Stand (vorher). Dann könnte ich das auch noch einmal loggen, zum Vergleich. Ich setzte gleich mal n Container auf und Downgrade den mal.

                Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch an Infos zusammentragen kann ^^

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fellpower

                  @homoran
                  Moin. Naja, vor dem Update hat der PI sauber funktioniert. Und hat den Überschuss ausgeregelt. Das Script habe ich nicht geändert, ich habe nur diese massiven Sprünge und das komische Verhalten bei der Steuerung des Shelly - und damit dem Ladegerät - gesehen. Sonst habe ich nichts verändert am System. Nur JS / Javascript geupdatet.

                  Nach dem Update macht ers nicht mehr. Die Steuergröße, also "Output" springt massiv. (Wie im Gif zu sehen) - Ich habe natürlich davon noch kein Log, das kann ich erst machen, wenn ich wieder Überschuss habe - also morgen früh.

                  Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                  #131

                  @fellpower said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  Wenn du mir sagst, welche Logs du noch du brauchst - und wie ich sie zur Verfügung stellen kann, helfe ich natürlich, mit dem Wissen, was ich habe - Euch die nötigen Infos zukommen zu lassen.

                  Die Werte aller Variable incl. Zwischenvariablen und Timestamps protokollieren.
                  Nachrechne und feststellen welche Werte nicht dem entsprechen was du erwartest. Also
                  z.B. aber nicht ausschließlich:

                  Wenn der Output springt warum tut er das?
                  Welcher Inputwert für die Berechnung des Output springt? Oder funktioniert die Berechnung nicht?
                  Wenn ein Inputwerte der Berechnung für den Output sprint warum tut dieser das?
                  usw.

                  Damit muss dann herauskommen dass

                  • irgendwelche Inputwerte unerwartete Values haben
                  • oder dass eine Berechnung ein falsches Ergebnis liefert
                  • dass Timingwerte unerwartete oder ev. auch falsche Daten liefern (kommt das Skript mit Delta-t === 0 zurecht?
                  • oder auch dass ein logischer Fehler im Skript existiert

                  Was wir von dir brauchen ist eine Aussage der Art:

                  Alter Timestamp is neuer als neuer Timetamp
                  A*100 - y liefert einen falschwn Wert
                  Zwischengespeichtere Variable verliert irhen Wert
                  etc. etc.

                  DANN kann man weiterschaun.

                  Und bitte Aussagen "Hat bisher funktioniert" nur in Verbindung mit z.B. "Ermitteln der Zeitdifferenz hat bisher funktioniert und jetzt passiert ..."

                  Ansonsten bin ich wirklich weg ...

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • F fellpower

                    @paul53

                    Der Output wird auf Null gestellt, wenn der HM400 Wechselrichter an ist. Das hat auch so funktioniert. Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll ^^

                    @mcm1957
                    Natürlich nehme auch ich zur Kenntnis, das ihr mir hier in eurer Freizeit helft. Es mag vielleicht manchmal etwas komisch rüber kommen, wenn ich etwas schreibe - aber man geht ja prinzipiell erstmal davon aus, das etwas besser funktionieren sollte, nach einem Update.

                    Ich habe soeben mal das - bisher tadellos funktionierende Script - auf eine Komplett frische Installation (LCX im Proxmox, ohne Docker) gezogen mit :

                    Node.js: v20.16.0
                    JS-Controller 6.0.9
                    Scriptausführung 8.7.6

                    Gleiche Probleme.

                    Niemand muss mein Blockly debuggen, weil es ja vor dem Update funktioniert hat. Viel mehr ist die Frage, was ist jetzt bei der Scriptausführung anders?

                    Kann ich eine andere Version (die davor) von der Scriptausführung installieren? Wenn ja, wie? Das ich das mal gegentesten kann. (Schon gefunden - und mal die Version davor installiert - morgen früh weiß ich mehr)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #132

                    @fellpower sagte: Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll

                    Also "Wert von producing = 1" bedeutet Akku-Entladung? Dann sollte dies als Sperre für den gesamten PI-Regler wirken.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @fellpower sagte: Macht ja keinen Sinn, den Akku mit dem Strom zu laden, den der Wechselrichter aus dem Akku holt, der geladen werden soll

                      Also "Wert von producing = 1" bedeutet Akku-Entladung? Dann sollte dies als Sperre für den gesamten PI-Regler wirken.

                      F Offline
                      F Offline
                      fellpower
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #133

                      @paul53
                      Möglich. Aber er hat so seine Arbeit wirklich sehr gut gemacht bisher ;)

                      Schön, rund um +-10W ausgeregelt. Schneller geht halt nicht, weil der Shelly 3EM nicht so schnell Daten nachliefert. Reicht mir auch, wenn er etwas langsamer ist.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fellpower

                        @paul53
                        Möglich. Aber er hat so seine Arbeit wirklich sehr gut gemacht bisher ;)

                        Schön, rund um +-10W ausgeregelt. Schneller geht halt nicht, weil der Shelly 3EM nicht so schnell Daten nachliefert. Reicht mir auch, wenn er etwas langsamer ist.

                        F Offline
                        F Offline
                        fellpower
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #134

                        Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

                        Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                        286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

                        Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • F fellpower

                          Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

                          Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                          286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

                          Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #135

                          @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde.

                          am sinnvollsten stellst du dir die Informationen mit "erstelle Text aus" zusammen und schreibst sie in einen Datenpunkt.
                          Den loggst du, dann kannst du mit dem Eventlist Widget alle Infos übersichtlich darstellen.

                          So in der Art:
                          Screenshot_20240804-133813_Firefox.jpg

                          nur halt mit deinen relevanten Daten

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fellpower

                            Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".

                            Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                            286b67ee-017c-4606-ba9c-10280c38121f-image.png

                            Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #136

                            @fellpower sagte: Immer, wenn er regeln muss, springt er.

                            Die Regelung ist instabil. Vergrößere Xp!

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                              Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde.

                              am sinnvollsten stellst du dir die Informationen mit "erstelle Text aus" zusammen und schreibst sie in einen Datenpunkt.
                              Den loggst du, dann kannst du mit dem Eventlist Widget alle Infos übersichtlich darstellen.

                              So in der Art:
                              Screenshot_20240804-133813_Firefox.jpg

                              nur halt mit deinen relevanten Daten

                              F Offline
                              F Offline
                              fellpower
                              schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                              #137

                              @homoran

                              Das versuche ich mal. Danke für den Tipp. Könntest du mich da evtl kurz mal unterstützen, wie das aussehen müsste? Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert, den Debug Output auch schon aktiv. Und wie gehts dann weiter? Leider kann ich irgendwie die internen Variablen des PI nicht direkt auswählen, die schreibe ich mir dann einfach in selbst angelegte?

                              @paul53
                              Wie ich schon schrieb, es ist nicht PI, zumindest nicht anhand fehlerhafter Konfiguration. Die in den Bildern zu sehenden Einstellungen (XP usw), haben vor dem Update super funktioniert. Es liegt nicht daran glaub mir.

                              Aufgrund fehlender Sonne heute, habe ich wieder kein Log, aber ich hab mal was getestet. Wenn man den PI anmacht, springt er ja erstmal auf 50% Steuergröße - und regelt dann runter, weil Bezug ist - eben keine Sonne. Hier mal ein Log davon.

                              5.8.2024, 15:13:09.005	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                              5.8.2024, 15:13:11.589	[info ]: javascript.0 (512) Start JavaScript script.js.PID (Blockly)
                              5.8.2024, 15:13:11.594	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              5.8.2024, 15:13:12.981	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.6 W, p: -6.926666666666667 %,i: -3.4685283333333334 %,lasti: 0 %, Output: 49.604805 %, Shelly: 49.6 %, Zeitstempel: 1722863592980 , Vor-Zeitstempel: 1722863590977
                              5.8.2024, 15:13:14.982	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 427.65 W, p: -7.1274999999999995 %,i: -7.032278333333333 %,lasti: -3.4685283333333334 %, Output: 45.84022166666667 %, Shelly: 45.8 %, Zeitstempel: 1722863594980 , Vor-Zeitstempel: 1722863592980
                              5.8.2024, 15:13:16.984	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.84 W, p: -6.930666666666666 %,i: -10.502809666666666 %,lasti: -7.032278333333333 %, Output: 42.56652366666667 %, Shelly: 42.6 %, Zeitstempel: 1722863596983 , Vor-Zeitstempel: 1722863594980
                              5.8.2024, 15:13:18.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.56 W, p: -6.926 %,i: -13.984856166666667 %,lasti: -10.502809666666666 %, Output: 39.08914383333333 %, Shelly: 39.1 %, Zeitstempel: 1722863598994 , Vor-Zeitstempel: 1722863596983
                              5.8.2024, 15:13:20.988	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 400.56 W, p: -6.676 %,i: -17.311173166666666 %,lasti: -13.984856166666667 %, Output: 36.012826833333335 %, Shelly: 36 %, Zeitstempel: 1722863600987 , Vor-Zeitstempel: 1722863598994
                              5.8.2024, 15:13:22.987	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.76 W, p: -7.795999999999999 %,i: -21.207224166666666 %,lasti: -17.311173166666666 %, Output: 30.996775833333334 %, Shelly: 31 %, Zeitstempel: 1722863602986 , Vor-Zeitstempel: 1722863600987
                              5.8.2024, 15:13:25.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 485.92 W, p: -8.098666666666666 %,i: -25.290976833333332 %,lasti: -21.207224166666666 %, Output: 26.6103565 %, Shelly: 26.6 %, Zeitstempel: 1722863605003 , Vor-Zeitstempel: 1722863602986
                              5.8.2024, 15:13:26.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 474.61 W, p: -7.910166666666667 %,i: -29.224307208333332 %,lasti: -25.290976833333332 %, Output: 22.865526125 %, Shelly: 22.9 %, Zeitstempel: 1722863606992 , Vor-Zeitstempel: 1722863605003
                              5.8.2024, 15:13:28.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 478.95 W, p: -7.9825 %,i: -33.21356158333333 %,lasti: -29.224307208333332 %, Output: 18.803938416666668 %, Shelly: 18.8 %, Zeitstempel: 1722863608991 , Vor-Zeitstempel: 1722863606992
                              5.8.2024, 15:13:30.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.15 W, p: -7.785833333333333 %,i: -37.10842470833333 %,lasti: -33.21356158333333 %, Output: 15.10574195833334 %, Shelly: 15.1 %, Zeitstempel: 1722863610992 , Vor-Zeitstempel: 1722863608991
                              5.8.2024, 15:13:33.075	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 422.68 W, p: -7.044666666666667 %,i: -40.775173708333334 %,lasti: -37.10842470833333 %, Output: 12.180159625000002 %, Shelly: 12.2 %, Zeitstempel: 1722863613074 , Vor-Zeitstempel: 1722863610992
                              5.8.2024, 15:13:34.998	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 458.27 W, p: -7.637833333333333 %,i: -44.447062083333336 %,lasti: -40.775173708333334 %, Output: 7.915104583333331 %, Shelly: 7.9 %, Zeitstempel: 1722863614997 , Vor-Zeitstempel: 1722863613074
                              5.8.2024, 15:13:36.996	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 435.62 W, p: -7.2603333333333335 %,i: -48.073598583333336 %,lasti: -44.447062083333336 %, Output: 4.666068083333329 %, Shelly: 4.7 %, Zeitstempel: 1722863616995 , Vor-Zeitstempel: 1722863614997
                              5.8.2024, 15:13:38.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 398.01 W, p: -6.6335 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -48.073598583333336 %, Output: 1.9711762916666657 %, Shelly: 2 %, Zeitstempel: 1722863618998 , Vor-Zeitstempel: 1722863616995
                              5.8.2024, 15:13:41.000	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 367.57 W, p: -6.126166666666666 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863620999 , Vor-Zeitstempel: 1722863618998
                              5.8.2024, 15:13:43.007	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 359.47 W, p: -5.991166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863623005 , Vor-Zeitstempel: 1722863620999
                              5.8.2024, 15:13:45.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 356.92 W, p: -5.948666666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863625004 , Vor-Zeitstempel: 1722863623005
                              5.8.2024, 15:13:47.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 358.87 W, p: -5.981166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863627004 , Vor-Zeitstempel: 1722863625004
                              5.8.2024, 15:13:49.026	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 361.23 W, p: -6.0205 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863629025 , Vor-Zeitstempel: 1722863627004
                              5.8.2024, 15:13:49.828	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                              

                              Was man hier sieht, das PI den Output so ausgibt, wie er eigentlich soll - aber guckt euch mal die Zeitstempel an. Ich habe mal Zeitstempel und vorheriger geloggt. Die "kurzen "p"-Werte sind normal, hab ich ja gelesen, aber immer, wenn die kommen, springt der Wert ^^ Und die Zeitstempel geraten dann auch durcheinander.

                              Ich habe nochmal die Systemzeit der Maschine geprüft - sofern sie da ne Rolle spielt - die ist aktuell (NTP on).

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fellpower

                                @homoran

                                Das versuche ich mal. Danke für den Tipp. Könntest du mich da evtl kurz mal unterstützen, wie das aussehen müsste? Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert, den Debug Output auch schon aktiv. Und wie gehts dann weiter? Leider kann ich irgendwie die internen Variablen des PI nicht direkt auswählen, die schreibe ich mir dann einfach in selbst angelegte?

                                @paul53
                                Wie ich schon schrieb, es ist nicht PI, zumindest nicht anhand fehlerhafter Konfiguration. Die in den Bildern zu sehenden Einstellungen (XP usw), haben vor dem Update super funktioniert. Es liegt nicht daran glaub mir.

                                Aufgrund fehlender Sonne heute, habe ich wieder kein Log, aber ich hab mal was getestet. Wenn man den PI anmacht, springt er ja erstmal auf 50% Steuergröße - und regelt dann runter, weil Bezug ist - eben keine Sonne. Hier mal ein Log davon.

                                5.8.2024, 15:13:09.005	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                                5.8.2024, 15:13:11.589	[info ]: javascript.0 (512) Start JavaScript script.js.PID (Blockly)
                                5.8.2024, 15:13:11.594	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                5.8.2024, 15:13:12.981	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.6 W, p: -6.926666666666667 %,i: -3.4685283333333334 %,lasti: 0 %, Output: 49.604805 %, Shelly: 49.6 %, Zeitstempel: 1722863592980 , Vor-Zeitstempel: 1722863590977
                                5.8.2024, 15:13:14.982	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 427.65 W, p: -7.1274999999999995 %,i: -7.032278333333333 %,lasti: -3.4685283333333334 %, Output: 45.84022166666667 %, Shelly: 45.8 %, Zeitstempel: 1722863594980 , Vor-Zeitstempel: 1722863592980
                                5.8.2024, 15:13:16.984	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.84 W, p: -6.930666666666666 %,i: -10.502809666666666 %,lasti: -7.032278333333333 %, Output: 42.56652366666667 %, Shelly: 42.6 %, Zeitstempel: 1722863596983 , Vor-Zeitstempel: 1722863594980
                                5.8.2024, 15:13:18.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.56 W, p: -6.926 %,i: -13.984856166666667 %,lasti: -10.502809666666666 %, Output: 39.08914383333333 %, Shelly: 39.1 %, Zeitstempel: 1722863598994 , Vor-Zeitstempel: 1722863596983
                                5.8.2024, 15:13:20.988	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 400.56 W, p: -6.676 %,i: -17.311173166666666 %,lasti: -13.984856166666667 %, Output: 36.012826833333335 %, Shelly: 36 %, Zeitstempel: 1722863600987 , Vor-Zeitstempel: 1722863598994
                                5.8.2024, 15:13:22.987	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.76 W, p: -7.795999999999999 %,i: -21.207224166666666 %,lasti: -17.311173166666666 %, Output: 30.996775833333334 %, Shelly: 31 %, Zeitstempel: 1722863602986 , Vor-Zeitstempel: 1722863600987
                                5.8.2024, 15:13:25.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 485.92 W, p: -8.098666666666666 %,i: -25.290976833333332 %,lasti: -21.207224166666666 %, Output: 26.6103565 %, Shelly: 26.6 %, Zeitstempel: 1722863605003 , Vor-Zeitstempel: 1722863602986
                                5.8.2024, 15:13:26.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 474.61 W, p: -7.910166666666667 %,i: -29.224307208333332 %,lasti: -25.290976833333332 %, Output: 22.865526125 %, Shelly: 22.9 %, Zeitstempel: 1722863606992 , Vor-Zeitstempel: 1722863605003
                                5.8.2024, 15:13:28.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 478.95 W, p: -7.9825 %,i: -33.21356158333333 %,lasti: -29.224307208333332 %, Output: 18.803938416666668 %, Shelly: 18.8 %, Zeitstempel: 1722863608991 , Vor-Zeitstempel: 1722863606992
                                5.8.2024, 15:13:30.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.15 W, p: -7.785833333333333 %,i: -37.10842470833333 %,lasti: -33.21356158333333 %, Output: 15.10574195833334 %, Shelly: 15.1 %, Zeitstempel: 1722863610992 , Vor-Zeitstempel: 1722863608991
                                5.8.2024, 15:13:33.075	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 422.68 W, p: -7.044666666666667 %,i: -40.775173708333334 %,lasti: -37.10842470833333 %, Output: 12.180159625000002 %, Shelly: 12.2 %, Zeitstempel: 1722863613074 , Vor-Zeitstempel: 1722863610992
                                5.8.2024, 15:13:34.998	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 458.27 W, p: -7.637833333333333 %,i: -44.447062083333336 %,lasti: -40.775173708333334 %, Output: 7.915104583333331 %, Shelly: 7.9 %, Zeitstempel: 1722863614997 , Vor-Zeitstempel: 1722863613074
                                5.8.2024, 15:13:36.996	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 435.62 W, p: -7.2603333333333335 %,i: -48.073598583333336 %,lasti: -44.447062083333336 %, Output: 4.666068083333329 %, Shelly: 4.7 %, Zeitstempel: 1722863616995 , Vor-Zeitstempel: 1722863614997
                                5.8.2024, 15:13:38.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 398.01 W, p: -6.6335 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -48.073598583333336 %, Output: 1.9711762916666657 %, Shelly: 2 %, Zeitstempel: 1722863618998 , Vor-Zeitstempel: 1722863616995
                                5.8.2024, 15:13:41.000	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 367.57 W, p: -6.126166666666666 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863620999 , Vor-Zeitstempel: 1722863618998
                                5.8.2024, 15:13:43.007	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 359.47 W, p: -5.991166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863623005 , Vor-Zeitstempel: 1722863620999
                                5.8.2024, 15:13:45.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 356.92 W, p: -5.948666666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863625004 , Vor-Zeitstempel: 1722863623005
                                5.8.2024, 15:13:47.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 358.87 W, p: -5.981166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863627004 , Vor-Zeitstempel: 1722863625004
                                5.8.2024, 15:13:49.026	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 361.23 W, p: -6.0205 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863629025 , Vor-Zeitstempel: 1722863627004
                                5.8.2024, 15:13:49.828	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
                                

                                Was man hier sieht, das PI den Output so ausgibt, wie er eigentlich soll - aber guckt euch mal die Zeitstempel an. Ich habe mal Zeitstempel und vorheriger geloggt. Die "kurzen "p"-Werte sind normal, hab ich ja gelesen, aber immer, wenn die kommen, springt der Wert ^^ Und die Zeitstempel geraten dann auch durcheinander.

                                Ich habe nochmal die Systemzeit der Maschine geprüft - sofern sie da ne Rolle spielt - die ist aktuell (NTP on).

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #138

                                @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert,

                                von Adapter schrieb ich nichts

                                einfach in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den loggen

                                fertig!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                  Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert,

                                  von Adapter schrieb ich nichts

                                  einfach in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den loggen

                                  fertig!

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fellpower
                                  schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                  #139

                                  @homoran

                                  Ich glaube, selbst die hat schon gereicht. Schau mal ^^

                                  pi.jpg

                                  Irgendwie schreibt das Script den Wert mehrmals - aber nicht immer in der gleichen Größe. Man sieht oben sehr schön: 19,19,19,19 (echter Wert) und dann kommt ne 1,1. Dann: 21,21,21,21 - 5,7.

                                  Alles zurück, mache ich den PI aus, stoppen die Werte auch.

                                  Hier sieht man die Sprünge auch gut

                                  7e46d643-fc49-4e78-8ce3-4cdc3ee7e276-image.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F fellpower

                                    @homoran

                                    Ich glaube, selbst die hat schon gereicht. Schau mal ^^

                                    pi.jpg

                                    Irgendwie schreibt das Script den Wert mehrmals - aber nicht immer in der gleichen Größe. Man sieht oben sehr schön: 19,19,19,19 (echter Wert) und dann kommt ne 1,1. Dann: 21,21,21,21 - 5,7.

                                    Alles zurück, mache ich den PI aus, stoppen die Werte auch.

                                    Hier sieht man die Sprünge auch gut

                                    7e46d643-fc49-4e78-8ce3-4cdc3ee7e276-image.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #140

                                    @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                    Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.

                                    was zeigt denn die Historie im Objekt?
                                    ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.

                                      was zeigt denn die Historie im Objekt?
                                      ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fellpower
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #141

                                      @homoran

                                      Habe Influx Daten ^^

                                      10871bea-15b0-4aec-9332-c14b7232a4d6-image.png

                                      Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fellpower

                                        @homoran

                                        Habe Influx Daten ^^

                                        10871bea-15b0-4aec-9332-c14b7232a4d6-image.png

                                        Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #142

                                        @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                        in der Instanz des Historisierungsadapters.
                                        scheinst du aber zu haben.

                                        Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                          Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?

                                          in der Instanz des Historisierungsadapters.
                                          scheinst du aber zu haben.

                                          Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          fellpower
                                          schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                          #143

                                          @homoran

                                          409f604e-c976-4ef7-a61f-67efed4b3761-image.png

                                          Von unten anfangend, hab das Script gestartet. Man sieht, das da irgendwie 2 Werte sind, die an den SHelly geschrieben werden - aber nur, wenn das PI Script läuft.

                                          be222935-6ff6-4dbb-8b61-416dced878d6-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          786

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe