  5. Aufheizrate Pool bestimmen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    585

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    625

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Aufheizrate Pool bestimmen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Markus 7
    schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
    #1

    Ich möchte die Aufheizrate [in °C/h] eines Whirlpools bestimmen.
    Dazu messe ich zeitlich versetzt (~ 30 min) die Temperatur und bestimme durch Differenzbildung die Aufheizrate pro Zeit. Soweit so gut - in der Theorie.

    Mit diesem ersten Script wurde mir die Aufheizrate zwar kurzzeitig berechnet, jedoch immer wieder auf "0" gesetzt. Hat also nicht funktioniert, vermutlich weil bei jeder Aktualisierung des Triggerwertes "Pool_Temperatur" das Script von vorne losgebrettert ist:

    a5dcd99a-58a4-4445-b1ae-f29650a6fa9d-image.png
    Das sah dann immer so aus:

    1717afe5-f0a0-4103-838c-c4b5496f6eaa-image.png

    Also neuer Versuch, mittels eines "State" die zwei Messungen zeitlich voneinander zu trennen:

    6d97ea27-888f-4dd3-912d-fa214f7aac7e-image.png

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <variables>
        <variable id="state">state</variable>
        <variable id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</variable>
        <variable id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</variable>
        <variable id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="XQ1h@q3{]E(z|ZPie!0." x="-362" y="-87">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="@FwY30x87UBieD*y#9+]">
            <field name="oid">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Fb(U=Ctdb5sfdR8,d5g{">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="iZ8H6ImQ9eJ%RdVu?ZXZ">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="G9vk9KsIkeTLQKg$o-Hu">
                    <field name="VAR" id="state">state</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="8jI;%{tH72}Kb/UNLmwW">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="K_UZ]E0D.qK$Jhe/n`3?">
                <field name="COMMENT">1. Messung Pooltemperatur</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="9?fQGfz^rBk0,~1OdM@:">
                    <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="-f`*9F)49ah)Tay.54+I">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="-mE0E=Td3N@d2{K.^c|E">
                        <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                        <next>
                          <block type="update" id="uA.|0{Wt?R4o`Iw3AZq$">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_1</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="variables_get" id=")O!;H3[#Irrk^h5+HZ3T">
                                <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="set_state_to_1">
                                <field name="VAR" id="state">state</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="number_1">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="thvwdx972e^6;A$IgS]f">
                                    <field name="DELAY">30</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="if_block_2">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="compare_block_2">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="get_state_2">
                                                <field name="VAR" id="state">state</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="number_1_copy">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="comment" id="?LQiF~Vd_4AirU2wicZY">
                                            <field name="COMMENT">2. Messung Pooltemperatur</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="=V{xewm65U#D(Kc7n@=-">
                                                <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="get_value" id="d2^KURC%{~[0Jn3U!a5z">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="{d@U^aQSr8lwEK#DcSJA">
                                                    <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="=F1l8%lI4N}EmVm*,h=W">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_2</field>
                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="variables_get" id="1%`mfL9$L.asb%U8x3}(">
                                                            <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="ImjjsvwzFEk:6x*s$us%">
                                                            <field name="COMMENT">Berechnung Aufheizrate in [°C/h]</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="Ap(i7[0e}DNVJ:5Tg(Ee">
                                                                <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="rAO]$1pH(di82=h|u,pE">
                                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id=",63(myE%F%tIQ}{Jc_a0">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_arithmetic" id="S!U*KnIq!Nr2u}t*{zL9">
                                                                        <field name="OP">MINUS</field>
                                                                        <value name="A">
                                                                          <shadow type="math_number" id="!l5dv1!G6fjE#Z))^6#U">
                                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="variables_get" id="i)c!eh1QvBD+5Ie;y?q[">
                                                                            <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="B">
                                                                          <shadow type="math_number" id="?Pm#mTVpWQvWYbd?^pbB">
                                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="variables_get" id="M%Vzy^yU(]X[G+$6cpmJ">
                                                                            <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="Xi.eU-~YC;PAK-VqrcaC">
                                                                        <field name="NUM">0.5</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="comment" id="UR6o!20(,OmcEVIfNrg:">
                                                                    <field name="COMMENT">Schreibe Wert Aufheizrate in Objekt</field>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="update" id="=[rVi.^gZC=IZn_VP_$c">
                                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                        <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Aufheizrate</field>
                                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                        <value name="VALUE">
                                                                          <block type="variables_get" id="xfavm!KZ8-=:};}DB5%|">
                                                                            <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="variables_set" id="U0XHB*PFa;z6)[j,wrD0">
                                                                            <field name="VAR" id="state">state</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="math_number" id="JWpJXo|})uc0ncGe{|mF">
                                                                                <field name="NUM">0</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    

    Hierbei bekomme ich aber weder eine Aufheizrate geschrieben, noch wird die testweise in ioBroker gesetzte Variable "State" aktualisiert.

    6c4d9e05-38fa-4c16-8362-c403a849b804-image.png

    Was mache ich hier falsch? Danke für ein paar sachdienliche Hinweise :-)

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Markus 7

      Ich möchte die Aufheizrate [in °C/h] eines Whirlpools bestimmen.
      Dazu messe ich zeitlich versetzt (~ 30 min) die Temperatur und bestimme durch Differenzbildung die Aufheizrate pro Zeit. Soweit so gut - in der Theorie.

      Mit diesem ersten Script wurde mir die Aufheizrate zwar kurzzeitig berechnet, jedoch immer wieder auf "0" gesetzt. Hat also nicht funktioniert, vermutlich weil bei jeder Aktualisierung des Triggerwertes "Pool_Temperatur" das Script von vorne losgebrettert ist:

      a5dcd99a-58a4-4445-b1ae-f29650a6fa9d-image.png
      Das sah dann immer so aus:

      1717afe5-f0a0-4103-838c-c4b5496f6eaa-image.png

      Also neuer Versuch, mittels eines "State" die zwei Messungen zeitlich voneinander zu trennen:

      6d97ea27-888f-4dd3-912d-fa214f7aac7e-image.png

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <variables>
          <variable id="state">state</variable>
          <variable id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</variable>
          <variable id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</variable>
          <variable id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="XQ1h@q3{]E(z|ZPie!0." x="-362" y="-87">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">ne</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="@FwY30x87UBieD*y#9+]">
              <field name="oid">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="Fb(U=Ctdb5sfdR8,d5g{">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="iZ8H6ImQ9eJ%RdVu?ZXZ">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="G9vk9KsIkeTLQKg$o-Hu">
                      <field name="VAR" id="state">state</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="8jI;%{tH72}Kb/UNLmwW">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="comment" id="K_UZ]E0D.qK$Jhe/n`3?">
                  <field name="COMMENT">1. Messung Pooltemperatur</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="9?fQGfz^rBk0,~1OdM@:">
                      <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="-f`*9F)49ah)Tay.54+I">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="-mE0E=Td3N@d2{K.^c|E">
                          <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                          <next>
                            <block type="update" id="uA.|0{Wt?R4o`Iw3AZq$">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_1</field>
                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="variables_get" id=")O!;H3[#Irrk^h5+HZ3T">
                                  <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="set_state_to_1">
                                  <field name="VAR" id="state">state</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="number_1">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="thvwdx972e^6;A$IgS]f">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="if_block_2">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="compare_block_2">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="get_state_2">
                                                  <field name="VAR" id="state">state</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="number_1_copy">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="?LQiF~Vd_4AirU2wicZY">
                                              <field name="COMMENT">2. Messung Pooltemperatur</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="=V{xewm65U#D(Kc7n@=-">
                                                  <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="get_value" id="d2^KURC%{~[0Jn3U!a5z">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="{d@U^aQSr8lwEK#DcSJA">
                                                      <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="=F1l8%lI4N}EmVm*,h=W">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_2</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="variables_get" id="1%`mfL9$L.asb%U8x3}(">
                                                              <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="ImjjsvwzFEk:6x*s$us%">
                                                              <field name="COMMENT">Berechnung Aufheizrate in [°C/h]</field>
                                                              <next>
                                                                <block type="variables_set" id="Ap(i7[0e}DNVJ:5Tg(Ee">
                                                                  <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="rAO]$1pH(di82=h|u,pE">
                                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number" id=",63(myE%F%tIQ}{Jc_a0">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="math_arithmetic" id="S!U*KnIq!Nr2u}t*{zL9">
                                                                          <field name="OP">MINUS</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <shadow type="math_number" id="!l5dv1!G6fjE#Z))^6#U">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="variables_get" id="i)c!eh1QvBD+5Ie;y?q[">
                                                                              <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <shadow type="math_number" id="?Pm#mTVpWQvWYbd?^pbB">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="variables_get" id="M%Vzy^yU(]X[G+$6cpmJ">
                                                                              <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number" id="Xi.eU-~YC;PAK-VqrcaC">
                                                                          <field name="NUM">0.5</field>
                                                                        </shadow>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="comment" id="UR6o!20(,OmcEVIfNrg:">
                                                                      <field name="COMMENT">Schreibe Wert Aufheizrate in Objekt</field>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="update" id="=[rVi.^gZC=IZn_VP_$c">
                                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                          <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Aufheizrate</field>
                                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                          <value name="VALUE">
                                                                            <block type="variables_get" id="xfavm!KZ8-=:};}DB5%|">
                                                                              <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <next>
                                                                            <block type="variables_set" id="U0XHB*PFa;z6)[j,wrD0">
                                                                              <field name="VAR" id="state">state</field>
                                                                              <value name="VALUE">
                                                                                <block type="math_number" id="JWpJXo|})uc0ncGe{|mF">
                                                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </next>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      

      Hierbei bekomme ich aber weder eine Aufheizrate geschrieben, noch wird die testweise in ioBroker gesetzte Variable "State" aktualisiert.

      6c4d9e05-38fa-4c16-8362-c403a849b804-image.png

      Was mache ich hier falsch? Danke für ein paar sachdienliche Hinweise :-)

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @markus-7
      Zwei Vorschläge:

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 2 Antworten Letzte Antwort
      2
      • paul53P paul53

        @markus-7
        Zwei Vorschläge:

        Blockly_temp.JPG

        M Offline
        M Offline
        Markus 7
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53

        Danke dir für die Vorschläge, bin gerade am Probieren und sitze auf dem Schlauch, wo ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:

        ae38710b-47cb-42af-83dc-fb50fda14324-image.png

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Markus 7

          @paul53

          Danke dir für die Vorschläge, bin gerade am Probieren und sitze auf dem Schlauch, wo ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:

          ae38710b-47cb-42af-83dc-fb50fda14324-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

          ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:

          unter der rechten Maustaste ;-)
          externe Eingänge

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

            ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:

            unter der rechten Maustaste ;-)
            externe Eingänge

            M Offline
            M Offline
            Markus 7
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran

            Danke dir ... die rechte Maustaste wird einfach unterschätzt :grinning:

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @markus-7
              Zwei Vorschläge:

              Blockly_temp.JPG

              M Offline
              M Offline
              Markus 7
              schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
              #6

              @paul53

              Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
              Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

              Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).

              6fffac9a-0597-4efe-9536-fcfba427b22e-image.png

              PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

              118fe744-4406-45de-aa7d-e5f76559253a-image.png

              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Markus 7

                @paul53

                Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
                Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

                Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).

                6fffac9a-0597-4efe-9536-fcfba427b22e-image.png

                PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

                118fe744-4406-45de-aa7d-e5f76559253a-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

                Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

                = 3600000

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

                  Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

                  = 3600000

                  M Offline
                  M Offline
                  Markus 7
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @homoran

                  Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Markus 7

                    @paul53

                    Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
                    Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

                    Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).

                    6fffac9a-0597-4efe-9536-fcfba427b22e-image.png

                    PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

                    118fe744-4406-45de-aa7d-e5f76559253a-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

                    Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus

                    bitte keine schwarzen Briefmarken im Megapixelfornat
                    Screenshot_20240720-154530_Firefox.jpg

                    Fenster schmaler ziehen ohne dass Infos verloren gehen.
                    Dann ist das auch mobil lesbar

                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Markus 7

                      @homoran

                      Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #10

                      @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

                      nur wofür brauche ich diesen Wert?

                      zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"

                      Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:

                        nur wofür brauche ich diesen Wert?

                        zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"

                        Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden

                        M Offline
                        M Offline
                        Markus 7
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @homoran

                        Ah, danke für die Info mit den Timestamps :+1:

                        Mit den Screenshots werde ich zukünftig schauen, wie ich sie vorher verkleiner kann.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Markus 7

                          @paul53

                          Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
                          Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?

                          Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).

                          6fffac9a-0597-4efe-9536-fcfba427b22e-image.png

                          PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

                          118fe744-4406-45de-aa7d-e5f76559253a-image.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #12

                          @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                          ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

                          Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                          Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:

                          Blockly_temp.JPG

                          Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                            ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:

                            Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                            Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:

                            Blockly_temp.JPG

                            Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.

                            M Offline
                            M Offline
                            Markus 7
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53

                            Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:

                            c29b6d91-0c58-4141-9760-08d37c368c26-image.png

                            Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Markus 7

                              @paul53

                              Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:

                              c29b6d91-0c58-4141-9760-08d37c368c26-image.png

                              Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #14

                              @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.

                              Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:

                              Blockly_temp.JPG

                              Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                              Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.

                                Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:

                                Blockly_temp.JPG

                                Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                                Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.

                                M Offline
                                M Offline
                                Markus 7
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @paul53

                                Werde ich so probieren, danke!
                                Nur für mich zum Verständnis: warum funktioniert eine "Pause" zwischen zwei Messungen nicht?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                812

                                Online

                                32.6k

                                Benutzer

                                81.9k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe