NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
vis
4.5k Beiträge 196 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 166 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SKBS SKB

    @myssv Und Restverbrauch Haus kommt woher?

    M Offline
    M Offline
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2888

    @skb

    Das ist der berechnete Wert
    49669055-eb83-47c4-b058-1970ea14746e-grafik.png

    Abzüglich aller Steckdosen
    70b49ae1-5b1f-40d7-9232-79b71956269b-grafik.png

    Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert

    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M myssv

      @skb

      Das ist der berechnete Wert
      49669055-eb83-47c4-b058-1970ea14746e-grafik.png

      Abzüglich aller Steckdosen
      70b49ae1-5b1f-40d7-9232-79b71956269b-grafik.png

      Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert

      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #2889

      @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?

      Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?

      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

      M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • SKBS SKB

        @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?

        Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?

        M Offline
        M Offline
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2890

        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

        consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt

        ja

        f013e8e0-97ba-4565-8888-ae7a9e148531-grafik.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SKBS SKB

          @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?

          Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?

          M Offline
          M Offline
          myssv
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2891

          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

          Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?

          Was meinst Du?

          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M myssv

            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

            Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?

            Was meinst Du?

            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2892

            @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?

            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SKBS SKB

              @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?

              M Offline
              M Offline
              myssv
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2893

              @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:

              148c5bfc-6312-4198-ba6c-3903ca54abf1-grafik.png

              ergibt

              ee12de2a-00af-42fb-81f7-8f8b7b0179d5-grafik.png

              und

              14c53da6-ff78-4e6e-b852-efb31f6e9fd4-grafik.png

              ergibt

              5b3d2c26-79af-45c4-bdd3-89a5ad0a6be3-grafik.png

              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M myssv

                @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:

                148c5bfc-6312-4198-ba6c-3903ca54abf1-grafik.png

                ergibt

                ee12de2a-00af-42fb-81f7-8f8b7b0179d5-grafik.png

                und

                14c53da6-ff78-4e6e-b852-efb31f6e9fd4-grafik.png

                ergibt

                5b3d2c26-79af-45c4-bdd3-89a5ad0a6be3-grafik.png

                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2894

                @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?

                Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.

                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SKBS SKB

                  @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?

                  Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.

                  M Offline
                  M Offline
                  myssv
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2895

                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                  könntest Du einmal weniger Werte abziehen

                  Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.

                  Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.

                  1517c574-da9f-409d-bf9a-b4e18eaad045-grafik.png

                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M myssv

                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                    könntest Du einmal weniger Werte abziehen

                    Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.

                    Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.

                    1517c574-da9f-409d-bf9a-b4e18eaad045-grafik.png

                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2896

                    @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SKBS SKB

                      @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)

                      M Offline
                      M Offline
                      myssv
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2897

                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                      Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt.

                      Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:

                      f0e17b46-6b69-4987-b6cc-17e0d3266be1-grafik.png
                      36633bee-3961-4110-b0c3-07ed01b46350-grafik.png
                      fe8f7ece-f81b-4d79-850f-34c223a7f60e-grafik.png
                      78e219e3-b729-4669-a5a2-f4ce9d79d7bc-grafik.png
                      d9b9b8d4-5292-41bf-84ec-003a389d60ff-grafik.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        myssv
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2898

                        Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2899

                          Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:

                          3fab70ef-2ee4-4265-a321-a54e214cedfd-grafik.png

                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M myssv

                            Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:

                            3fab70ef-2ee4-4265-a321-a54e214cedfd-grafik.png

                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2900

                            @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.

                            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SKBS SKB

                              @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.

                              M Offline
                              M Offline
                              myssv
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2901

                              @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.

                              Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                myssv
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2902

                                Ich denke das ist genau das Problem:

                                Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                                71115f2b-7ec6-4bd0-82a8-d82d33403570-grafik.png

                                68428399-20e7-43f5-ac0f-539f0354eebf-grafik.png

                                Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:

                                51470148-0b37-4f7b-b151-9b9329e063f2-grafik.png

                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M myssv

                                  Ich denke das ist genau das Problem:

                                  Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                                  71115f2b-7ec6-4bd0-82a8-d82d33403570-grafik.png

                                  68428399-20e7-43f5-ac0f-539f0354eebf-grafik.png

                                  Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:

                                  51470148-0b37-4f7b-b151-9b9329e063f2-grafik.png

                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2903

                                  @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.

                                  Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                                  Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.

                                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SKBS SKB

                                    @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.

                                    Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                                    Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    myssv
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2904

                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                                    Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                                    Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.

                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2905

                                      Ist halt so,

                                      Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!

                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M myssv

                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                                        Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                                        Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.

                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2906

                                        @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?

                                        Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?

                                        Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.

                                        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M myssv

                                          Ist halt so,

                                          Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!

                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2907

                                          @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          778

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe