NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
Seitenfrage:
meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die?
-
@blechbixn ich glaube ich sehe es.
Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
-
@blechbixn Strg+c
-
@bolliy erledigt.
hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
hast du noch eine idee?
-
@blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
Grüße
Fabio -
@fabio hallo Fabio,
das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! -
@blechbixn blinkt der Dongle?
-
@fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
-
@blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
Grüße Fabio -
@blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
LG Stephan
-
@bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
Vielen dank für deine Hilfe! -
@blechbixn
nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann. -
kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
Was ist denn aktuell die Best Practise?
meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
sun2000.0 2024-05-01 19:21:20.008 warn Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2024-05-01 19:21:04.826 info Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1 sun2000.0 2024-05-01 19:21:04.635 info Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502 sun2000.0 2024-05-01 19:20:57.659 info Open Connection... sun2000.0 2024-05-01 19:20:57.525 info starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
-
@kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-ProxyLG Stephan
-
Version v0.9.0
Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
- dependency and configuration updates
- modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
Stephan
-
@bolliy
Hi
ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
Danke für eine Antwort -
@atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
sun2000.0.meter.activePower
LG Stephan
-
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
sun2000.0.meter.activePower
LG Stephan
Vielen Dank!
-
@atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
Stephan
-
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
Stephan
Super Doku