Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    512

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 93 Kommentatoren 336.3k Aufrufe 83 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Blechbixn

    @bolliy danke für deine Nachricht!

    Ping funktioniert.

    Log (wiederholt sich so andauernd):
    44de2419-2c9d-47e4-90b8-3e3e0a4d4b73-grafik.png
    1d52d704-420c-4105-ba58-79b1b7d80e71-grafik.png
    a701a86e-1801-42cb-886f-5d11d4207fa7-grafik.png

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #359

    @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?

      B Offline
      B Offline
      Blechbixn
      schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
      #360

      @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.

      Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png

      meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D

      B 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • B Blechbixn

        @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.

        Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png

        meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #361

        @blechbixn ich glaube ich sehe es.

        Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware

        min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)

        Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!

        https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Blechbixn

          @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.

          Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png

          meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #362

          @blechbixn Strg+c

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bolliy

            @blechbixn ich glaube ich sehe es.

            Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware

            min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)

            Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!

            https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP

            B Offline
            B Offline
            Blechbixn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #363

            @bolliy erledigt.

            hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
            e0ad61c8-db68-4e5e-9d0c-b92291dc08df-grafik.png

            Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
            4689fbe9-ac98-47e4-823b-ae3fa1629b20-grafik.png

            hast du noch eine idee?

            FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B Blechbixn

              @bolliy erledigt.

              hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
              e0ad61c8-db68-4e5e-9d0c-b92291dc08df-grafik.png

              Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
              4689fbe9-ac98-47e4-823b-ae3fa1629b20-grafik.png

              hast du noch eine idee?

              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #364

              @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
              Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
              Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
              Grüße
              Fabio

              Iobroker:

              • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

              • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

              • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

              • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • FabioF Fabio

                @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
                Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
                Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
                Grüße
                Fabio

                B Offline
                B Offline
                Blechbixn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #365

                @fabio hallo Fabio,
                das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
                Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)

                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Blechbixn

                  @fabio hallo Fabio,
                  das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
                  Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)

                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #366

                  @blechbixn blinkt der Dongle?

                  Iobroker:

                  • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                  • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                  • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                  • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • FabioF Fabio

                    @blechbixn blinkt der Dongle?

                    B Offline
                    B Offline
                    Blechbixn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #367

                    @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün

                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Blechbixn

                      @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün

                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #368

                      @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                      Grüße Fabio

                      Iobroker:

                      • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                      • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                      • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                      • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • B Blechbixn

                        @bolliy erledigt.

                        hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
                        e0ad61c8-db68-4e5e-9d0c-b92291dc08df-grafik.png

                        Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
                        4689fbe9-ac98-47e4-823b-ae3fa1629b20-grafik.png

                        hast du noch eine idee?

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #369

                        @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                        Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !

                        Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.

                        Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.

                        LG Stephan

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        2
                        • B bolliy

                          @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                          Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !

                          Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.

                          Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.

                          LG Stephan

                          B Offline
                          B Offline
                          Blechbixn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #370

                          @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                          Vielen dank für deine Hilfe!

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Blechbixn

                            @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                            Vielen dank für deine Hilfe!

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                            #371

                            @blechbixn :+1:
                            nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #372

                              kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?

                              Was ist denn aktuell die Best Practise?

                              meine ioBroker logs sagen aktuell immer:

                              
                              sun2000.0
                              2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                              
                              sun2000.0
                              2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                              
                              sun2000.0
                              2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                              
                              sun2000.0
                              2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                              

                              Gruß Alex

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • kmxakK kmxak

                                kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?

                                Was ist denn aktuell die Best Practise?

                                meine ioBroker logs sagen aktuell immer:

                                
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                                
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                                
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                                
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                                
                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #373

                                @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy

                                LG Stephan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #374

                                  Version v0.9.0

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

                                  • dependency and configuration updates
                                  • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

                                  Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

                                  Stephan

                                  AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    Version v0.9.0

                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                    Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

                                    • dependency and configuration updates
                                    • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

                                    Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

                                    Stephan

                                    AtzeAckermannA Offline
                                    AtzeAckermannA Offline
                                    AtzeAckermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #375

                                    @bolliy
                                    Hi
                                    ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                                    Danke für eine Antwort

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AtzeAckermannA AtzeAckermann

                                      @bolliy
                                      Hi
                                      ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                                      Danke für eine Antwort

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #376

                                      @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                                      sun2000.0.meter.activePower

                                      LG Stephan

                                      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                                        sun2000.0.meter.activePower

                                        LG Stephan

                                        AtzeAckermannA Offline
                                        AtzeAckermannA Offline
                                        AtzeAckermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #377

                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                                        sun2000.0.meter.activePower

                                        LG Stephan

                                        Vielen Dank!

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AtzeAckermannA AtzeAckermann

                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                          @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                                          sun2000.0.meter.activePower

                                          LG Stephan

                                          Vielen Dank!

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #378

                                          @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.

                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                                          Stephan

                                          AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          318

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe