      @blechbixn kannst du den WR von dem ioBroker host anpingen?

      #ping 192.168.1.106

      und eine telnet Verbindung aufbauen?

      #sudo telnet 192.168.1.106 502

      Zeig mal das log von dem sun2000 Adapter.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Blechbixn @bolliy last edited by

        @bolliy danke für deine Nachricht!

        Ping funktioniert.

        Log (wiederholt sich so andauernd):
        44de2419-2c9d-47e4-90b8-3e3e0a4d4b73-grafik.png
        1d52d704-420c-4105-ba58-79b1b7d80e71-grafik.png
        a701a86e-1801-42cb-886f-5d11d4207fa7-grafik.png

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @Blechbixn last edited by

          @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Blechbixn @bolliy last edited by Blechbixn

            @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.

            Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png

            meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? 😄

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy

              @blechbixn ich glaube ich sehe es.

              Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware

              min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)

              Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!

              https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @Blechbixn last edited by

                @blechbixn Strg+c

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Blechbixn @bolliy last edited by

                  @bolliy erledigt.

                  hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
                  e0ad61c8-db68-4e5e-9d0c-b92291dc08df-grafik.png

                  Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
                  4689fbe9-ac98-47e4-823b-ae3fa1629b20-grafik.png

                  hast du noch eine idee?

                  Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @Blechbixn last edited by Fabio

                    @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
                    Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
                    Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
                    Grüße
                    Fabio

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Blechbixn @Fabio last edited by

                      @fabio hallo Fabio,
                      das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
                      Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! 🙂

                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @Blechbixn last edited by

                        @blechbixn blinkt der Dongle?

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Blechbixn @Fabio last edited by

                          @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün

                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @Blechbixn last edited by Fabio

                            @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                            Grüße Fabio

                            1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • B
                              bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy

                              @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                              Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !

                              Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.

                              Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.

                              LG Stephan

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • B
                                Blechbixn @bolliy last edited by

                                @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                                Vielen dank für deine Hilfe!

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy

                                  @blechbixn 👍
                                  nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kmxak
                                    kmxak Most Active last edited by

                                    kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?

                                    Was ist denn aktuell die Best Practise?

                                    meine ioBroker logs sagen aktuell immer:

                                    
                                    sun2000.0
                                    2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                    
                                    sun2000.0
                                    2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                                    
                                    sun2000.0
                                    2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                                    
                                    sun2000.0
                                    2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                                    
                                    sun2000.0
                                    2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                                    
                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @kmxak last edited by bolliy

                                      @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                                      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy

                                      LG Stephan

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        bolliy Developer last edited by bolliy

                                        Version v0.9.0

                                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                        Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

                                        • dependency and configuration updates
                                        • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

                                        Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

                                        Stephan

                                        AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AtzeAckermann
                                          AtzeAckermann @bolliy last edited by

                                          @bolliy
                                          Hi
                                          ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                                          Danke für eine Antwort

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by

                                            @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                                            sun2000.0.meter.activePower

                                            LG Stephan

                                            AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            752
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            80
                                            922
                                            191398
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo