NEWS
Waveshare Modbus Hilfe
-
@latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
@znaeb
ist das nicht ein Eingangsregister?Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.
Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
(Holdingregister dabei löschen) -
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Daher war meine Vermutung, dass das passt.
mmh, dubios!
und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
-
@homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich. -
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
dann passt das.
Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.
gibt es da ein log?
-
@homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
dann passt das.
Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?
Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.
-
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
ja!
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.
Ach ja!
un da kommt nach dem korrekten Start@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
was auch immer da undefined ist.
die Meldung
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.
Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.
Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.
EDIT:
Hab da noch was im Hinterkopf.
jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst? -
sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
Doku Kapitel 4.1.1
Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
Ist das nicht Holdingadresse 35000 ? -
@ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
Doku Kapitel 4.1.1
Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?nein!
5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden. -
Danke für die Info,
Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
Da scheint auch alles richtig.
Mich wundert das undefined auf die Address :2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers 2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
-
Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.
-
@homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
Hab da noch was im Hinterkopf.
jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.
Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.
Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.
-
@ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
im Adapter steht TCP!
evtl muss da RTU over TCP hinedit:
hat sich überschnitten -
-
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.
gerade auch gefunden
https://forum.iobroker.net/post/940846
im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502 -
Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
Zum Mäusemelken!
Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit. -
@znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?
-
Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.
Danke trotzdem für die Hilfe.
-
@znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.
Mist!
Das hab ich ganz vergessen. Sollte mit eine der ersten Maßnahmen sein das zu testen.Sorry