  4. Waveshare Modbus Hilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    162

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    567

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Waveshare Modbus Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z znaeb

    Hallo zusammen,

    ich habe das Waveshare RS485 to POE Eth Gateway um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen. Den Stromzähler habe ich mit einem Telefonkabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 an den Waveshare geklemmt. Dürften vielleicht 2,5 m sein. Abschlusswiederstände habe ich nicht verbaut.

    Ich komme sowohl mit dem VirCom als auch über den Browser auf den Waveshare. Die Einstellungen habe ich aus einem Thread hier im Forum übernommen.
    299bb1a7-c405-485b-941d-7d2cce8b9db2-grafik.png

    Die Einstellungen im iobroker habe ich auch aus dem Forum übernommen.
    c51be813-ebff-4d1b-b2ab-8f952a5a617e-grafik.png

    Die Holding Register habe ich entsprechend dem Manual des Zählers eingestellt.
    a5ba7e4b-afbf-4411-b4b3-d55fdd70df75-grafik.png

    Ich bekomme folgende Fehler im Log.

    2024-03-10 08:15:33.306 - info: modbus.0 (6425) Connected to slave 192.168.1.12
    2024-03-10 08:15:33.306 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
    2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
    2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
    2024-03-10 08:15:38.309 - error: modbus.0 (6425) Client in error state.
    2024-03-10 08:15:38.309 - warn: modbus.0 (6425) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Socket closed with error
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Clearing timeout of the current request.
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Cleaning up request fifo.
    2024-03-10 08:15:39.309 - debug: modbus.0 (6425) Closing client on purpose.
    2024-03-10 08:15:39.310 - info: modbus.0 (6425) Disconnected from slave 192.168.1.12
    

    Irgendeine Art Verbindung kommt zustande. Bin mir sicher, dass die Einstellungen bzgl. Alias passt, da sonst ein Fehler zu falschen Registern kommt. Die Geräte ID sollte auch stimmen, da unter Objekte der abgefragte Register angelegt wird. Ändere ich die Geräte ID, wird kein Objekt angelegt.
    f3743485-e05b-4996-90bf-9d3b7957a5d0-grafik.png

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

    um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen

    stell mal hier einen Link ein wo die Register des Stromzählers dargestellt sind.

    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

      um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen

      stell mal hier einen Link ein wo die Register des Stromzählers dargestellt sind.

      Z Offline
      Z Offline
      znaeb
      schrieb am zuletzt editiert von znaeb
      #3

      @ralla66 Ich hoffe das hilft weiter.
      Screenshot_20240310_153559_Foxit PDF Editor.jpg

      Screenshot_20240310_154119_Foxit PDF Editor.jpg

      https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf

      HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Z znaeb

        @ralla66 Ich hoffe das hilft weiter.
        Screenshot_20240310_153559_Foxit PDF Editor.jpg

        Screenshot_20240310_154119_Foxit PDF Editor.jpg

        https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #4

        @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

        Ich hoffe das hilft weiter.

        wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.

        Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          Ich hoffe das hilft weiter.

          wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.

          Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes

          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.

          Bei 'size' steht 4 zu 16 Bit je Modbus Register, dann stimmen die 64 meiner Meinung nach schon.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z znaeb

            @ralla66 Ich hoffe das hilft weiter.
            Screenshot_20240310_153559_Foxit PDF Editor.jpg

            Screenshot_20240310_154119_Foxit PDF Editor.jpg

            https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf

            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #6

            @znaeb
            Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • LatziL Latzi

              @znaeb
              Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

              @znaeb
              Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

              und ich hab's dreimal kontrolliert! :joy: :eyeglasses:

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                @znaeb
                Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

                und ich hab's dreimal kontrolliert! :joy: :eyeglasses:

                Z Offline
                Z Offline
                znaeb
                schrieb am zuletzt editiert von znaeb
                #8

                @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                HomoranH Z LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Z znaeb

                  @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                  Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                  Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.

                  nein, das kommt auf das vom Gerät verwendete Format an.
                  16bit mit Länge 4 ist nicht 64Bit mit Länge1

                  aber da käme wahrscheinlich nur Schwacchsin raus, aber immerhin etwas.

                  @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z znaeb

                    @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                    Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                    Z Offline
                    Z Offline
                    znaeb
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
                    @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:

                    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z znaeb

                      @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                      Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                      Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @znaeb
                      ist das nicht ein Eingangsregister?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • LatziL Latzi

                        @znaeb
                        ist das nicht ein Eingangsregister?

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                        @znaeb
                        ist das nicht ein Eingangsregister?

                        Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.

                        Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
                        (Holdingregister dabei löschen)

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Z znaeb

                          Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
                          @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:

                          Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                          Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                          mmh, dubios!

                          und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
                          Screenshot_20240310-175249_Firefox.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                            mmh, dubios!

                            und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
                            Screenshot_20240310-175249_Firefox.jpg

                            Z Offline
                            Z Offline
                            znaeb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
                            Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Z znaeb

                              @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
                              Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                              Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.

                              dann passt das.
                              Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                              Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                              Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?

                              Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.

                              gibt es da ein log?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.

                                dann passt das.
                                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                                Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?

                                Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.

                                gibt es da ein log?

                                Z Offline
                                Z Offline
                                znaeb
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                dann passt das.
                                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                                Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                                HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Z znaeb

                                  @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  dann passt das.
                                  Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                  Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                                  Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #17

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                  ja!

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.

                                  Ach ja!
                                  un da kommt nach dem korrekten Start

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined

                                  was auch immer da undefined ist.

                                  die Meldung

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.

                                  sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.

                                  Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.

                                  Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.

                                  EDIT:
                                  Hab da noch was im Hinterkopf.
                                  jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z znaeb

                                    @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                    dann passt das.
                                    Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                    Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                    Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                                    Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @znaeb

                                    sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                    Doku Kapitel 4.1.1
                                    Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                    Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @znaeb

                                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                      Doku Kapitel 4.1.1
                                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                      @znaeb

                                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                      Doku Kapitel 4.1.1
                                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                      nein!
                                      5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                        @znaeb

                                        sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                        Doku Kapitel 4.1.1
                                        Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                        Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                        nein!
                                        5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @homoran

                                        Danke für die Info,
                                        Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                                        Da scheint auch alles richtig.
                                        Mich wundert das undefined auf die Address :

                                        2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                                        
                                        2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
                                        
                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z znaeb

                                          @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                          dann passt das.
                                          Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                          Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                          Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                                          Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @znaeb

                                          Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          383

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe