      znaeb last edited by

      Hallo zusammen,

      ich habe das Waveshare RS485 to POE Eth Gateway um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen. Den Stromzähler habe ich mit einem Telefonkabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 an den Waveshare geklemmt. Dürften vielleicht 2,5 m sein. Abschlusswiederstände habe ich nicht verbaut.

      Ich komme sowohl mit dem VirCom als auch über den Browser auf den Waveshare. Die Einstellungen habe ich aus einem Thread hier im Forum übernommen.
      299bb1a7-c405-485b-941d-7d2cce8b9db2-grafik.png

      Die Einstellungen im iobroker habe ich auch aus dem Forum übernommen.
      c51be813-ebff-4d1b-b2ab-8f952a5a617e-grafik.png

      Die Holding Register habe ich entsprechend dem Manual des Zählers eingestellt.
      a5ba7e4b-afbf-4411-b4b3-d55fdd70df75-grafik.png

      Ich bekomme folgende Fehler im Log.

      2024-03-10 08:15:33.306 - info: modbus.0 (6425) Connected to slave 192.168.1.12
      2024-03-10 08:15:33.306 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
      2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
      2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
      2024-03-10 08:15:38.309 - error: modbus.0 (6425) Client in error state.
      2024-03-10 08:15:38.309 - warn: modbus.0 (6425) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Socket closed with error
      2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Clearing timeout of the current request.
      2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Cleaning up request fifo.
      2024-03-10 08:15:39.309 - debug: modbus.0 (6425) Closing client on purpose.
      2024-03-10 08:15:39.310 - info: modbus.0 (6425) Disconnected from slave 192.168.1.12
      

      Irgendeine Art Verbindung kommt zustande. Bin mir sicher, dass die Einstellungen bzgl. Alias passt, da sonst ein Fehler zu falschen Registern kommt. Die Geräte ID sollte auch stimmen, da unter Objekte der abgefragte Register angelegt wird. Ändere ich die Geräte ID, wird kein Objekt angelegt.
      f3743485-e05b-4996-90bf-9d3b7957a5d0-grafik.png

      Kann mir jemand weiterhelfen?

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @znaeb last edited by

        @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

        um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen

        stell mal hier einen Link ein wo die Register des Stromzählers dargestellt sind.

        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          znaeb @Ralla66 last edited by znaeb

          @ralla66 Ich hoffe das hilft weiter.
          Screenshot_20240310_153559_Foxit PDF Editor.jpg

          Screenshot_20240310_154119_Foxit PDF Editor.jpg

          https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf

          Homoran Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by Homoran

            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

            Ich hoffe das hilft weiter.

            wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.

            Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes

            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

              wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.

              Bei 'size' steht 4 zu 16 Bit je Modbus Register, dann stimmen die 64 meiner Meinung nach schon.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @znaeb last edited by Latzi

                @znaeb
                Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by

                  @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  @znaeb
                  Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?

                  und ich hab's dreimal kontrolliert! 😂 👓

                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    znaeb @Homoran last edited by znaeb

                    @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                    Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                    Homoran Z Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by

                      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                      4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.

                      nein, das kommt auf das vom Gerät verwendete Format an.
                      16bit mit Länge 4 ist nicht 64Bit mit Länge1

                      aber da käme wahrscheinlich nur Schwacchsin raus, aber immerhin etwas.

                      @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                      Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        znaeb @znaeb last edited by

                        Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
                        @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:

                        Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @znaeb last edited by

                          @znaeb
                          ist das nicht ein Eingangsregister?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by

                            @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            @znaeb
                            ist das nicht ein Eingangsregister?

                            Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.

                            Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
                            (Holdingregister dabei löschen)

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by

                              @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                              Daher war meine Vermutung, dass das passt.

                              mmh, dubios!

                              und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
                              Screenshot_20240310-175249_Firefox.jpg

                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                znaeb @Homoran last edited by

                                @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
                                Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.

                                  dann passt das.
                                  Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                  Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                                  Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?

                                  Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.

                                  gibt es da ein log?

                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    znaeb @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                    dann passt das.
                                    Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                                    Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                    Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                                    Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                                    Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by Homoran

                                      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                      Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                                      ja!

                                      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                      Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.

                                      Ach ja!
                                      un da kommt nach dem korrekten Start

                                      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                      2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined

                                      was auch immer da undefined ist.

                                      die Meldung

                                      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                      2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.

                                      sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.

                                      Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.

                                      Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.

                                      EDIT:
                                      Hab da noch was im Hinterkopf.
                                      jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @znaeb last edited by

                                        @znaeb

                                        sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                        Doku Kapitel 4.1.1
                                        Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                        Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                          @znaeb

                                          sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                          Doku Kapitel 4.1.1
                                          Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                          Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                                          nein!
                                          5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Danke für die Info,
                                            Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                                            Da scheint auch alles richtig.
                                            Mich wundert das undefined auf die Address :

                                            2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                                            
                                            2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            547
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            29
                                            1338
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo