  4. Waveshare Modbus Hilfe

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    514

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Waveshare Modbus Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z znaeb

    @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
    Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

    Z Offline
    Z Offline
    znaeb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
    @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:

    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z znaeb

      @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
      Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
      Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @znaeb
      ist das nicht ein Eingangsregister?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • LatziL Latzi

        @znaeb
        ist das nicht ein Eingangsregister?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

        @znaeb
        ist das nicht ein Eingangsregister?

        Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.

        Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
        (Holdingregister dabei löschen)

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Z znaeb

          Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
          @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:

          Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          Daher war meine Vermutung, dass das passt.

          mmh, dubios!

          und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
          Screenshot_20240310-175249_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

            Daher war meine Vermutung, dass das passt.

            mmh, dubios!

            und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
            Screenshot_20240310-175249_Firefox.jpg

            Z Offline
            Z Offline
            znaeb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
            Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Z znaeb

              @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
              Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

              Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.

              dann passt das.
              Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

              Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
              Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?

              Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.

              gibt es da ein log?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.

                dann passt das.
                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?

                Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.

                gibt es da ein log?

                Z Offline
                Z Offline
                znaeb
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                dann passt das.
                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Z znaeb

                  @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                  dann passt das.
                  Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                  Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                  Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #17

                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                  ja!

                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.

                  Ach ja!
                  un da kommt nach dem korrekten Start

                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined

                  was auch immer da undefined ist.

                  die Meldung

                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                  2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.

                  sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.

                  Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.

                  Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.

                  EDIT:
                  Hab da noch was im Hinterkopf.
                  jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z znaeb

                    @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                    dann passt das.
                    Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                    Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                    Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                    Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @znaeb

                    sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                    Doku Kapitel 4.1.1
                    Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                    Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @znaeb

                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                      Doku Kapitel 4.1.1
                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                      @znaeb

                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                      Doku Kapitel 4.1.1
                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                      nein!
                      5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                        @znaeb

                        sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                        Doku Kapitel 4.1.1
                        Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                        Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

                        nein!
                        5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @homoran

                        Danke für die Info,
                        Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                        Da scheint auch alles richtig.
                        Mich wundert das undefined auf die Address :

                        2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                        
                        2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Z znaeb

                          @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                          dann passt das.
                          Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

                          Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                          Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

                          Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @znaeb

                          Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

                            ja!

                            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.

                            Ach ja!
                            un da kommt nach dem korrekten Start

                            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined

                            was auch immer da undefined ist.

                            die Meldung

                            @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                            2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.

                            sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.

                            Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.

                            Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.

                            EDIT:
                            Hab da noch was im Hinterkopf.
                            jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                            Z Offline
                            Z Offline
                            znaeb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                            Hab da noch was im Hinterkopf.
                            jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                            Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

                            Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.

                            Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @homoran

                              Danke für die Info,
                              Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                              Da scheint auch alles richtig.
                              Mich wundert das undefined auf die Address :

                              2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                              
                              2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #23

                              @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                              Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.

                              im Adapter steht TCP!
                              evtl muss da RTU over TCP hin

                              edit:
                              hat sich überschnitten

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.

                                im Adapter steht TCP!
                                evtl muss da RTU over TCP hin

                                edit:
                                hat sich überschnitten

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                Modbus TCP to RTU

                                im Waveshare war gemeint

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Z znaeb

                                  @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  Hab da noch was im Hinterkopf.
                                  jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                                  Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

                                  Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.

                                  Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #25

                                  @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                  Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

                                  gerade auch gefunden
                                  https://forum.iobroker.net/post/940846
                                  im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
                                  Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    znaeb
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                                    Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                                    Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                                    Zum Mäusemelken!
                                    Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Z znaeb

                                      Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                                      Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                                      Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                                      Zum Mäusemelken!
                                      Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        znaeb
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                                        Danke trotzdem für die Hilfe.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z znaeb

                                          Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                                          Danke trotzdem für die Hilfe.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                                          Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                                          Mist!
                                          Das hab ich ganz vergessen. Sollte mit eine der ersten Maßnahmen sein das zu testen.

                                          Sorry

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          492

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe