    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    509

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Waveshare Modbus Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @znaeb

    sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
    Doku Kapitel 4.1.1
    Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
    Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

    @znaeb

    sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
    Doku Kapitel 4.1.1
    Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
    Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

    nein!
    5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

      @znaeb

      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
      Doku Kapitel 4.1.1
      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?

      nein!
      5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @homoran

      Danke für die Info,
      Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
      Da scheint auch alles richtig.
      Mich wundert das undefined auf die Address :

      2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
      
      2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Z znaeb

        @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

        dann passt das.
        Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.

        Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

        Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?

        Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @znaeb

        Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?

          ja!

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt.

          Ach ja!
          un da kommt nach dem korrekten Start

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined

          was auch immer da undefined ist.

          die Meldung

          @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

          2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.

          sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.

          Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.

          Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.

          EDIT:
          Hab da noch was im Hinterkopf.
          jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

          Z Offline
          Z Offline
          znaeb
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

          Hab da noch was im Hinterkopf.
          jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

          Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

          Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.

          Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @homoran

            Danke für die Info,
            Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
            Da scheint auch alles richtig.
            Mich wundert das undefined auf die Address :

            2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
            
            2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #23

            @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

            Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.

            im Adapter steht TCP!
            evtl muss da RTU over TCP hin

            edit:
            hat sich überschnitten

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

              Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.

              im Adapter steht TCP!
              evtl muss da RTU over TCP hin

              edit:
              hat sich überschnitten

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

              Modbus TCP to RTU

              im Waveshare war gemeint

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z znaeb

                @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:

                Hab da noch was im Hinterkopf.
                jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?

                Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

                Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.

                Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #25

                @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.

                gerade auch gefunden
                https://forum.iobroker.net/post/940846
                im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
                Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z Offline
                  Z Offline
                  znaeb
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                  Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                  Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                  Zum Mäusemelken!
                  Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z znaeb

                    Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                    Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                    Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                    Zum Mäusemelken!
                    Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?

                      Z Offline
                      Z Offline
                      znaeb
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                      Danke trotzdem für die Hilfe.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z znaeb

                        Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                        Danke trotzdem für die Hilfe.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:

                        Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.

                        Mist!
                        Das hab ich ganz vergessen. Sollte mit eine der ersten Maßnahmen sein das zu testen.

                        Sorry

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        678

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe