Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
94 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
    Bitte prüfen und Rückinfo.

    1. Variablen anlegen:
    // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'}); 
    

    2 angepasstes Script:

    
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
    // Danke an homoran für den regex
    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
    // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
    
    //Variaben
        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
        var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
    
        var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
        var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
    
        var logging = false;
        var request = require('request');
    
    
     function Piko() {
        log("Piko 5.5 auslesen");
        var results = [];
        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
            var d = body.toString();
            if (logging) log (d);
            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
            var z = reg.exec(d);
    
            while(z != null) {
                if (isNaN(z[1])) {
                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                    z[1] = 0;
                } else {
                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                    parseFloat(z[1]);
                }
                results[results.length] = z[1];
                z = reg.exec(d);
            }
            if (logging) log("results= "+ results);
    
        // Werte zuordnen
            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
            var p1 = parseInt(v1 * i1);
            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
            var p2 = parseInt(v2 * i2);
            var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
            var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
            var p3 = parseInt(v3 * i3);
    
            if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
            if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
            if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
            if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
        	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
        	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
    
            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
            setState(idTag, parseFloat(day));
            setState(idall, parseFloat(all));
            setState(idP1, parseFloat(p1));
            setState(idP2, parseFloat(p2));
            setState(idP3, parseFloat(p3));
        });
    }
    
    
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    });
    
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    });
    
    

    mfg
    Dieter

    Edit: zeile 13 berichtigt

    D Offline
    D Offline
    discotosca
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    @bahnuhr Habe gerade erst gesehen, dass du mir das Script angepasst hast.
    Hervorragend, vielen Dank.
    Habe gerade das Script gegen dein 3-String-Script getauscht, läuft...

    Vielen lieben Dank...

    Wenn noch eine Frage in mir aufkommen sollte, darf ich mich dann melden...?

    DANKE & einen schönen Abend noch...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      HotMaggi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #57

      @bahnuhr

      Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...

      Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.

      error.jpg

      Geräte.jpg

      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
      // Danke an homoran für den regex
      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
       
      //Variaben
          var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
          var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
          var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
          var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
          var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
          var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
       
          var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
       
          var logging = false;
          var request = require('request');
       
       
       function Piko() {
          log("Piko 5.5 auslesen");
          var results = [];
          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
              var d = body.toString();
              if (logging) log (d);
              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
              var z = reg.exec(d);
       
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                      parseFloat(z[1]);
                  }
                  results[results.length] = z[1];
                  z = reg.exec(d);
              }
              if (logging) log("results= "+ results);
       
          // Werte zuordnen
              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
              var p1 = parseInt(v1 * i1);
              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
              var p2 = parseInt(v2 * i2);
              var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
              var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
              var p3 = parseInt(v3 * i3);
       
              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
              if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
              if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
       
              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
              setState(idTag, parseFloat(day));
              setState(idall, parseFloat(all));
              setState(idP1, parseFloat(p1));
              setState(idP2, parseFloat(p2));
              setState(idP3, parseFloat(p3));
          });
      }
       
      Piko();
      
       return;
       
      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      });
       
      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
          setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
      });
      
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H HotMaggi

        @bahnuhr

        Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...

        Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.

        error.jpg

        Geräte.jpg

        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
        // Danke an homoran für den regex
        // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
        // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
         
        //Variaben
            var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
            var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
            var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
            var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
            var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
            var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
         
            var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
            var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
            var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
         
            var logging = false;
            var request = require('request');
         
         
         function Piko() {
            log("Piko 5.5 auslesen");
            var results = [];
            request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                var d = body.toString();
                if (logging) log (d);
                var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                var z = reg.exec(d);
         
                while(z != null) {
                    if (isNaN(z[1])) {
                        if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                        z[1] = 0;
                    } else {
                        if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                        parseFloat(z[1]);
                    }
                    results[results.length] = z[1];
                    z = reg.exec(d);
                }
                if (logging) log("results= "+ results);
         
            // Werte zuordnen
                var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                var p1 = parseInt(v1 * i1);
                var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                var p2 = parseInt(v2 * i2);
                var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                var p3 = parseInt(v3 * i3);
         
                if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
            	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
            	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
         
                setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                setState(idTag, parseFloat(day));
                setState(idall, parseFloat(all));
                setState(idP1, parseFloat(p1));
                setState(idP2, parseFloat(p2));
                setState(idP3, parseFloat(p3));
            });
        }
         
        Piko();
        
         return;
         
        schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
            log ("Auslöser: Schedule");
        	Piko();
        });
         
        schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
            setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
        });
        
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #58

        @hotmaggi
        nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)

        in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.

        Hast du diese angelegt?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        H 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @hotmaggi
          nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)

          in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.

          Hast du diese angelegt?

          H Offline
          H Offline
          HotMaggi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @homoran

          Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
          Werde ich gleich ändern.

          create2.jpg

          datenpunkte2.jpg

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @hotmaggi
            nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)

            in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.

            Hast du diese angelegt?

            H Offline
            H Offline
            HotMaggi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @homoran

            wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
            Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...

            Alles gut es geht nun.

            Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H HotMaggi

              @homoran

              Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
              Werde ich gleich ändern.

              create2.jpg

              datenpunkte2.jpg

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

              bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...

              Natürlich

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
                Bitte prüfen und Rückinfo.

                1. Variablen anlegen:
                // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'}); 
                

                2 angepasstes Script:

                
                // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                // Danke an homoran für den regex
                // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
                
                //Variaben
                    var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                    var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                    var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                    var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                    var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                    var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                
                    var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                    var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                    var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                
                    var logging = false;
                    var request = require('request');
                
                
                 function Piko() {
                    log("Piko 5.5 auslesen");
                    var results = [];
                    request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        var d = body.toString();
                        if (logging) log (d);
                        var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                        var z = reg.exec(d);
                
                        while(z != null) {
                            if (isNaN(z[1])) {
                                if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                z[1] = 0;
                            } else {
                                if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                parseFloat(z[1]);
                            }
                            results[results.length] = z[1];
                            z = reg.exec(d);
                        }
                        if (logging) log("results= "+ results);
                
                    // Werte zuordnen
                        var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                        var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                        var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                        var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                        var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                        var p3 = parseInt(v3 * i3);
                
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                        if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                    	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                    	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                
                        setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                        setState(idTag, parseFloat(day));
                        setState(idall, parseFloat(all));
                        setState(idP1, parseFloat(p1));
                        setState(idP2, parseFloat(p2));
                        setState(idP3, parseFloat(p3));
                    });
                }
                
                
                schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                    log ("Auslöser: Schedule");
                	Piko();
                });
                
                schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                    setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                });
                
                

                mfg
                Dieter

                Edit: zeile 13 berichtigt

                I Offline
                I Offline
                io2345
                schrieb am zuletzt editiert von io2345
                #62

                Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
                Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.

                Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
                Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I io2345

                  Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
                  Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.

                  Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
                  Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)

                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                  #63

                  @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...

                  Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I io2345

                    @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...

                    Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                    dass das Script alle Minute

                    * * * * * im ersten Cron!

                    @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                    ie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird?

                    im ersten Cron die Zeile log.... entfernen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                      dass das Script alle Minute

                      * * * * * im ersten Cron!

                      @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                      ie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird?

                      im ersten Cron die Zeile log.... entfernen

                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      schrieb am zuletzt editiert von io2345
                      #65

                      Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
                      Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:

                      ...
                      schedule("* * * * *", function () {
                      // log ("Auslöser: Schedule");
                      Piko();
                      });

                      schedule("3 0 * * *", function () { // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                      setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                      });

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                        dass das Script alle Minute

                        * * * * * im ersten Cron!

                        @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                        ie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird?

                        im ersten Cron die Zeile log.... entfernen

                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        schrieb am zuletzt editiert von io2345
                        #66

                        @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                        "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                        Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit

                        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...

                        beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I io2345

                          @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                          "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                          Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit

                          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...

                          beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #67

                          @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                          @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                          "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                          Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit

                          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...

                          beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???

                          Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                            @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                            "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                            Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit

                            request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...

                            beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???

                            Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @homoran
                            Für Rainer mach ich alles.
                            Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.

                            Dieses läuft bei mir derzeit:

                            
                            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                            // Danke an homoran für den regex
                            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                            
                            //Variaben
                                var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                                var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                                var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                                var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                                var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                            
                                var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                            
                                var logging = false;
                            
                            
                             function Piko() {
                                log("Piko 5.5 auslesen");
                                var results = [];
                                httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => { 
                                if (err) { 
                                    if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                        log (err,"info");
                                    } else {
                                        console.error(err); 
                                    }
                                } else { 
                                    var d = (response.data).toString();
                                    if (logging) log (d);
                                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                    var z = reg.exec(d);
                            
                                    while(z != null) {
                                        if (isNaN(z[1])) {
                                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                            z[1] = 0;
                                        } else {
                                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                            parseFloat(z[1]);
                                        }
                                        results[results.length] = z[1];
                                        z = reg.exec(d);
                                    }
                                    if (logging) log("results= "+ results);
                            
                                // Werte zuordnen
                                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                    var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                    var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                    // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                                        var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                                        if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                                    // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                                    // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                                        pwr = p1 + p2;
                            
                                    if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                            
                                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                    setState(idTag, parseFloat(day));
                                    setState(idall, parseFloat(all));
                                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                                    setState(idP2, parseFloat(p2));
                                } });
                            }
                            
                            
                            schedule('5 * * * * *', function () {
                                //log ("Auslöser: Schedule");
                            	Piko();
                            });
                            
                            /*
                            schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                            });
                            */
                            
                            //Piko();
                            
                            
                            

                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                            2
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @homoran
                              Für Rainer mach ich alles.
                              Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.

                              Dieses läuft bei mir derzeit:

                              
                              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                              // Danke an homoran für den regex
                              // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                              
                              //Variaben
                                  var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                                  var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                                  var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                                  var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                                  var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                              
                                  var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                  var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                  var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                              
                                  var logging = false;
                              
                              
                               function Piko() {
                                  log("Piko 5.5 auslesen");
                                  var results = [];
                                  httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => { 
                                  if (err) { 
                                      if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                          log (err,"info");
                                      } else {
                                          console.error(err); 
                                      }
                                  } else { 
                                      var d = (response.data).toString();
                                      if (logging) log (d);
                                      var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                      var z = reg.exec(d);
                              
                                      while(z != null) {
                                          if (isNaN(z[1])) {
                                              if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                              z[1] = 0;
                                          } else {
                                              if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                              parseFloat(z[1]);
                                          }
                                          results[results.length] = z[1];
                                          z = reg.exec(d);
                                      }
                                      if (logging) log("results= "+ results);
                              
                                  // Werte zuordnen
                                      var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                      var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                      var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                      var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                      var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                      var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                      var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                      var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                      var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                      // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                                          var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                                          if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                                      // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                                      // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                                          pwr = p1 + p2;
                              
                                      if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                              
                                      setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                      setState(idTag, parseFloat(day));
                                      setState(idall, parseFloat(all));
                                      setState(idP1, parseFloat(p1));
                                      setState(idP2, parseFloat(p2));
                                  } });
                              }
                              
                              
                              schedule('5 * * * * *', function () {
                                  //log ("Auslöser: Schedule");
                              	Piko();
                              });
                              
                              /*
                              schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                  setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                              });
                              */
                              
                              //Piko();
                              
                              
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #69

                              @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                              Für Rainer mach ich alles.

                              DANKE!
                              Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!

                              Schade dass du nicht in Solingen warst.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                Für Rainer mach ich alles.

                                DANKE!
                                Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!

                                Schade dass du nicht in Solingen warst.

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #70

                                @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                Schade dass du nicht in Solingen warst.

                                Ja, stimmt.
                                War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                                Soll ja gut gewesen sein.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                  Schade dass du nicht in Solingen warst.

                                  Ja, stimmt.
                                  War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                                  Soll ja gut gewesen sein.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                  War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.

                                  dafür hatte ich nur 50km :grin:

                                  @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                  Soll ja gut gewesen sein.

                                  War es!

                                  [/OT]

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @homoran
                                    Für Rainer mach ich alles.
                                    Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.

                                    Dieses läuft bei mir derzeit:

                                    
                                    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                    // Danke an homoran für den regex
                                    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                    
                                    //Variaben
                                        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                                        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                                        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                                        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                                        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                                    
                                        var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                        var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                        var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                    
                                        var logging = false;
                                    
                                    
                                     function Piko() {
                                        log("Piko 5.5 auslesen");
                                        var results = [];
                                        httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => { 
                                        if (err) { 
                                            if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                                log (err,"info");
                                            } else {
                                                console.error(err); 
                                            }
                                        } else { 
                                            var d = (response.data).toString();
                                            if (logging) log (d);
                                            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                            var z = reg.exec(d);
                                    
                                            while(z != null) {
                                                if (isNaN(z[1])) {
                                                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                    z[1] = 0;
                                                } else {
                                                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                    parseFloat(z[1]);
                                                }
                                                results[results.length] = z[1];
                                                z = reg.exec(d);
                                            }
                                            if (logging) log("results= "+ results);
                                    
                                        // Werte zuordnen
                                            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                            var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                            var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                            // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                                                var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                                                if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                                            // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                                            // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                                                pwr = p1 + p2;
                                    
                                            if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                    
                                            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                            setState(idTag, parseFloat(day));
                                            setState(idall, parseFloat(all));
                                            setState(idP1, parseFloat(p1));
                                            setState(idP2, parseFloat(p2));
                                        } });
                                    }
                                    
                                    
                                    schedule('5 * * * * *', function () {
                                        //log ("Auslöser: Schedule");
                                    	Piko();
                                    });
                                    
                                    /*
                                    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                                    });
                                    */
                                    
                                    //Piko();
                                    
                                    
                                    
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                    #72

                                    @bahnuhr
                                    Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung

                                    *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                                    

                                    In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.

                                    *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                                    

                                    Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.

                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • I io2345

                                      @bahnuhr
                                      Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung

                                      *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                                      

                                      In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.

                                      *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                                      

                                      Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                      Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.

                                      Ich auch nicht.
                                      Bei mir läuft es einwandfrei.


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I io2345

                                        @bahnuhr
                                        Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung

                                        *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                                        

                                        In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.

                                        *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                                        

                                        Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #74

                                        @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                        In Zeile 60

                                        Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                                        (zumindest lt. meinem Script)

                                        Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                                        Wolltest doch "nur" httpget haben


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                          In Zeile 60

                                          Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                                          (zumindest lt. meinem Script)

                                          Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                                          Wolltest doch "nur" httpget haben

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #75

                                          @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:

                                          Zeile 60 ist aber auch ne andere !

                                          du hast oben noch ne Leerzrile drin. :grin:

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          837

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe